Цитата(timofeyprof @ 22.7.2020, 19:01)
температурный график зависит от температуры наружного воздуха.
температура уходящих дымовых газов зависит от % загрузки котла.
эксперимент в чем заключается? есть желание поставить экономайзер?
Да, именно так.
---
Вот я сейчас засомневался, если температурный график зависит от температуры наружного воздуха, проект котельной и системы отопления расчитан на температуру самого холодного периода зимы, но при этом котел выбран с резервом, это означает, что по факту температурный график меньше паспортного? Если мощность котла по паспорту 100 кВт, график по паспорту 95-70, а в проекте указано, что мощность системы отопления 85 кВт (максимальная) и температурный график также указан 95-70, значит ли это, что на самом деле этот график уже чуть меньше при 85 кВт или же нет? Запутался...
Сообщение отредактировал valera125 - 25.7.2020, 13:01