Цитата(Composter @ 7.11.2017, 10:38)
Добрый день . Имеется нежилое помещение на 1 этаже многоэтажного здания. Сейчас идет капитальный ремонт. Система отопления однотрубная. И в новом проекте нежилые помещения запитываются от стояков жилья. И магистраль прокладывается по полу 1 этажа.
Подскажите допустимо ли так запитывать или нужно делать отдельную ветку отопления от итп ?
Вопрос в том, что указано в Задании на проектирование, и будете ли проходить Экспертизу.
П. 1.1 СП 60.13330,2016 не оставляет сомнений, что указания СП распространяются на кап. ремонт - тогда см. далее:
- п. 6.1.3 (3-й абзац) по поквартирному учёту тепла, в т. ч. для верт. разводок СО;
- п. 6.1.3 (последний абзац) и п. 6.4.10 по установке авт. терморегуляторов у отопит. приборов.
Если нежилые помещения большой площади, а не в пределах каждой из вышележащих квартир, то, полагаю, следует делать отдельные СО для жилой и нежилой частей, а также 2 разных УУЭТ в ИТП.