> Шкаф учёта и распределения э/эн., Не работает схема АВР
sawi
сообщение 12.3.2018, 9:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131327



Уважаемые форумчане. Помогите решить проблему. У нас периодически происходят отключения, и когда у нас пропадает
напряжение на ВВОДЕ №2 вся нагрузка автоматически должна переключиться на ВВОД №2. Но к сожалению этого не происходит.
Склоняюсь к тому, что не правильно обвязали реле перекоса фаз с пускателем К1. Помогите советом, заранее благодарен.

Сообщение отредактировал sawi - 12.3.2018, 9:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0002.JPG ( 2,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  IMG_0003.JPG ( 2,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  IMG_0004.JPG ( 2,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  IMG_0001.JPG ( 2,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 12.3.2018, 12:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Схема правильная. Обесточивать, вскрывать короб и проверять соответствие разводки схеме.
Согласно схеме, если обесточить SF1 или SF2 АВР должен переключиться на 2-й ввод, при чем скорее всего сразу, а вернуться на 1-й ввод только после задержки, выставленной на KV1

Учитывая, что там TDM с IEK и прочим, возможен просто брак какого-нибудь доп контакта

Сообщение отредактировал manjey73 - 12.3.2018, 12:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akinak
сообщение 13.3.2018, 12:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.7.2017
Пользователь №: 324872



На первый взгляд - по схеме все правильно.
Если вас смущает К1 - выкиньте его. Используйте контакты ЕЛ-12 напрямую. (Вместо нормально открытого К1 - контакт 25-28 ЕЛ-12, вместо закрытого — 15-16.) Вообще непонятно, кой черта тут стоит контактор, да еще с кучей доп контактов. Ну да Бог им судия.
А так - звоните провода, проверяйте правильность схемы.
Да, еще советую на всякий случай посмотреть правильность чередования фаз, хоть и под ваши симптомы не подходит - но это болезнь 80% не работающих АВР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 13.3.2018, 13:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Проверка чередования фаз стоит только на 1-ом вводе, к работоспособности 2-ого не имеет никакого отношения, ввод должен включаться при пропадании 1-ого даже если там чередование нарушено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения