> Теплообменник канального фанкойла, Проблема оборудования-проекта или сервиса?
serega78rus
сообщение 14.6.2019, 20:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140025



Доброго времени.
На объекте установлено 10 трехрядных высоконапорных фанкойлов MDKT3H-1800G100, зашитых потолком из ГКЛ (выполнен с открытыми элементами), есть люки 600х600, для доступа к фильтру и узлу обвязке.
Параметры оборудования: холодопроизводительность 15,8 кВт, расход воздуха(выс/ср/низ)-3060/2750/2450м3/ч, внешнее стат. давление 100Па. Конструктивная особенность- направление со стороны забора воздуха- фильтр (ориг. пластиковый), теплообменник и центробежный вентилятор. Работают с максимальной скоростью.
Обвязка вентиляцией- на заборе воздуха отсутствует, на подаче- пленум в размер длиной 500 мм, 3 прямых врезки в него d315, 3 ветки из оцинк.воздуховода, каждая длиной 5-10 м, 1-3 отвода; на каждой ветке- гибкий изол. воздуховод 500-700 мм, КСД d540, вихревой диффузор sw600х600, в уровень потолка.
Проблема следующая- при выключении оборудования, с фанкойла выливается по 10-20 л воды (конденсат), с секции вентилятора (отсутствует дренажный поддон под ним), был организован доступ к теплообменнику, промыт мойкой высокого давления с средством для чистки испарителей, далее ежемесячная чистка фильтра, но спустя 10-11 месяцев проблема повторилась. При этом большая часть конденсата сливается в дренаж, а часть попадает в секцию вентилятора. При изменении скорости с вентилятора начинает капать, при отключении льется.
В чем причина проблемы- конструкция теплообменника, отсутствие протяженной системы воздуховодов, в т.ч. на заборе воздуха (центробежный вентилятор 100Па), или же нужно промывать теплообменник чаще 1 раза в год (только мойкой высокого давления- трехрядный- толщина 80 мм).
Также какие возможны пути предотвращения протечек:
1. установка каплеуловителя между теплообменником и вентилятором (место есть, но как сильно измениться производительность и какой лучше в данном случае, фото сверху прикрепил).
2. установка и подключение через реле датчика диф. давления (как узнать параметры, при которых вентилятор начинает засасывать конденсат с теплообменника).
3. еще возможные варианты?
Спасибо.

Сообщение отредактировал serega78rus - 14.6.2019, 20:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2019_06_14_at_18.50.21.jpeg ( 127,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  trekhryadnye_kanalnye_fankojly_bolshoj_moshchnosti_vysokonapornye_f.jpg ( 26,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2019_06_14_at_20.25.12.jpeg ( 64,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 15.6.2019, 7:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Сдается мне, мил человек, что отвод конденсата сделан не верно.
Цитата(serega78rus @ 14.6.2019, 20:17) *
(отсутствует дренажный поддон под ним)

ибо не нужен. Поддон есть в самом фанкойле (на фото хорошо виден его штуцер)

Забавная ситуация сложилась с фанкойлами со встроенными насосами.
Во многих нонешних фанкойлах производители отказались от герконового поплавка и центробежный насос включается вместе с фанкойлом и работает постоянно (а что ему сделается?).
А вот при отключении насоса, вся вода, что была поднята насосом и осталась в трубах - стекает обратно в дренажную ванну. Если объем вертикального участка дренажного трубопровода (или участка трубопровода с уклоном в сторону фанкойла) превышает объем дренажной ванны - вот тебе, бабушка, и юрьев день.

Это, тоже предположение. Однако вероятность оного ИМХО выше, чем вероятность конструктивной ошибки производителя. Описанная проблема решается реконструкцией отвода дренажа или установкой обратного клапана (это если насос есть и он клапан продавит).

Сообщение отредактировал vsklokoch - 15.6.2019, 7:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 15.6.2019, 9:03
Сообщение #3





Guest Forum






А что за объект с такой влажностью ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serega78rus
сообщение 17.6.2019, 21:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140025



Цитата(vsklokoch @ 15.6.2019, 7:33) *
Сдается мне, мил человек, что отвод конденсата сделан не верно.

ибо не нужен. Поддон есть в самом фанкойле (на фото хорошо виден его штуцер)

Забавная ситуация сложилась с фанкойлами со встроенными насосами.
Во многих нонешних фанкойлах производители отказались от герконового поплавка и центробежный насос включается вместе с фанкойлом и работает постоянно (а что ему сделается?).
А вот при отключении насоса, вся вода, что была поднята насосом и осталась в трубах - стекает обратно в дренажную ванну. Если объем вертикального участка дренажного трубопровода (или участка трубопровода с уклоном в сторону фанкойла) превышает объем дренажной ванны - вот тебе, бабушка, и юрьев день.

Это, тоже предположение. Однако вероятность оного ИМХО выше, чем вероятность конструктивной ошибки производителя. Описанная проблема решается реконструкцией отвода дренажа или установкой обратного клапана (это если насос есть и он клапан продавит).


Было б слишком просто:
1. Встроенного насоса нет- организован самотек в наливной (длина трубы 300-500 мм, с уклоном 30-45*, у каждого блока)- ради эксперимента делали на некоторых гидрозатвор перед насосом- не влияет на ситуацию
2. Дренажный поддон вмещает порядка 10 л (при чистке керхером известно стало)

Проблемы появляются только при загрязнении теплообменника, но фильтра чистые (их чистим раз в месяц, но часть грязи видимо пропускают).
При этом есть высоконапорные других брендов на ТО- такие проблемы появлялись только, если установлены КЛОП (на заборе), и закрыты- но у них организован забор воздуха воздуховодами, при этом доступ к теплообменникам отсутствует полностью, и работают без этих проблем, уже по 3-5 лет.

От сюда и предположение- возможно ли эксплуатация такого оборудования с такой маленькой сетью и отсутствием воздуховодов на заборе, или же проблема производителя с ламелями теплообменника?

И как предотвратить будущие протечки- кроме мыть через месяц теплообменник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 17.6.2019, 21:25
Сообщение #5





Guest Forum






А оно случаем не обмерзает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serega78rus
сообщение 17.6.2019, 21:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140025



Цитата(Runner B @ 15.6.2019, 9:03) *
А что за объект с такой влажностью ?


Любой большой магазин в Питерском ТЦ (где вода 7/12)- во время дождя и уличной температуре около 30*C- конденсат течет таким потоком, что можно теплообменник задефектовать, как дырявый(

Господа, Инженеры- спасайте эксплуатацию- что и куда еще смотреть и как решить задачу?

Цитата(Runner B @ 17.6.2019, 21:25) *
А оно случаем не обмерзает?


Хладоноситель- вода- такое разве возможно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.6.2019, 21:54
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Фильтры у Вас максимум G4, скорее даже G2/G3.
2. Тонкая пыль, которая проходит через эти фильтры, оседает на влажных поверхностях рёбер теплообменника.
3. Повышается разрежение - не вся вода уходит в дренаж, на определённом уровне стоит в поддоне.
4. Снижается живое сечение = возрастает скорость и начинается срыв капель вентилятором со всеми симптомами, которые Вы описали.

Мыть с большей частотой и использовать химию для холодных теплообменников. Каплеуловитель можно, но предварительно нужно проверять, достаточно ли характеристики вентилятора на такое дополнение. Плюс каплеуловитель имеет приличную глубину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serega78rus
сообщение 17.6.2019, 23:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140025



Цитата(Skaramush @ 17.6.2019, 21:54) *
1. Фильтры у Вас максимум G4, скорее даже G2/G3.
2. Тонкая пыль, которая проходит через эти фильтры, оседает на влажных поверхностях рёбер теплообменника.
3. Повышается разрежение - не вся вода уходит в дренаж, на определённом уровне стоит в поддоне.
4. Снижается живое сечение = возрастает скорость и начинается срыв капель вентилятором со всеми симптомами, которые Вы описали.

Мыть с большей частотой и использовать химию для холодных теплообменников. Каплеуловитель можно, но предварительно нужно проверять, достаточно ли характеристики вентилятора на такое дополнение. Плюс каплеуловитель имеет приличную глубину.


1. Фильтр скорее G2 (где то G3 указан, но не похож)
2. Согласен
3. Возможный вариант- теплообменник 3х рядный (толщина 80 мм)- 1 ряд зарос пылью (как теплоизоляция- конденсата нет)- начинает конденсировать 2 и 3 ряды, а с них или ломели не доделали, или разряжение- и конденсат (расстояние от теплообменника до конца дренажного поддона 20 мм- фото добавил) улетает в вентилятор.

Смущает другое- есть аналогичное оборудование по характеристикам, но другого бренда (хотя тот же китайский завод, но тип подключения труб и типоразмер другой)- и там теплообменники не чистили не разу- отсутствует доступ, в этом же ТЦ- и проблема только когда противопожарные клапана закрываются, а обратно не открываются (висят на складе, часть забора из склада сделана, а основная с зала).
Может данное оборудование нельзя эксплуатировать без обвязки воздуховодами на заборе воздуха?

По химмии- используем BeCool для испарителей (не реклама, но эффект на сплитах заметен)- может есть лучшие варианты?

И по каплеуловителю- нет воздуховодов на заборе, минимум на подаче, до 100 Па запас огромен- как их правильно подобрать или куда обратиться? А то сейчас с проектировщиками проблемы- одни "художники" появляются- нарисуют, другие построят, а мы потом разгребаем- а ответ на все один- ТО плохое(

Или вариант отключения фанкойла по диф. датчику- ноль через него провести- не важно какая скорость, работать не будет?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2019_06_17_at_22.11.22.jpeg ( 150,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2019_06_17_at_22.25.02.jpeg ( 64,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.6.2019, 14:17
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



каплеуловитель + гидрозатворы на основную ванну и на ванну каплеуловителя + дифф.реле на фильтр + дифф.реле на т/о
+ чаще мыть т/о
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lFlanker
сообщение 18.6.2019, 19:44
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.6.2019
Пользователь №: 361708



Похоже у меня точно такая же проблема. У нас временное решение было, это использовать фанкойлы с режимом вентилятора только «LOW», тогда они не текли. Но переодически, в очень жаркие дни, они текут снова. Поддон при все этом всегда сухой. Думаем сделать небольшой бортик между теплообменником и вентилятором, чтобы конденсат не перетекал под вентилятор и не выливался потом при отключении. Если найдете какое-нибудь другое решение, то дайте знать, буду очень благодарен, так как сами мучаемся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 18.6.2019, 19:53
Сообщение #11





Guest Forum






Мне встречался конденсат внутри самодельного корпуса фанкойла (на стенках внутри) из-за неудачной конструкции.

Сообщение отредактировал Runner B - 18.6.2019, 20:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 19.6.2019, 12:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А, может, поступить проще - взять инсталляшку на эти фанкойлы и сделать ПРАВИЛЬНЫЙ отвод конденсата?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 19.6.2019, 12:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Таже песня, находится все над оборудованием. Взвесь масла летает в воздухе и работают печи для конвеера печенек.
Отказались от обслуживания. Фильтры забивает за пару недель, теплообменка в налете масла, капли уносит в каналы и все течет.
Любые капли на полу - остановка цеха, с бак посевом.
Те кто принимал решения о таком монтаже и организации охлаждения, давно на лыжах (не работают больше)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.6.2019, 13:03
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(SSA @ 19.6.2019, 13:04) *
А, может, поступить проще - взять инсталляшку на эти фанкойлы и сделать ПРАВИЛЬНЫЙ отвод конденсата?

Возможно, но не факт. Подобным страдали канальники Tadiran, там даже было "оригинальное заводское решение", из пластмассового фильтра соорудили подобие каплеуловителя. Когда увидел, не сразу поверил, что это творение завода. А проблема была расплатой за "повышенную компактность" устройства. Теплообменник оказался аккурат в доне высокой скорости всасывающего факела вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 19.6.2019, 17:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(serega78rus @ 17.6.2019, 21:21) *
Было б слишком просто:

rolleyes.gif Согласен.
А ради эксперимента пробовали просто ведро подвешивать сразу под штуцер? (ну чтобы уж исключить самый простой вариант)
Можно гадать долго.
Может мозговой штурм?
Должен быть какой-то механизм запирания слива дренажа.
Например так:
Вентилятор создает избыточное давление в передней части корпуса фанкойла. Воздушный поток выдавливает воду из передней части дренажной ванны, где и находится штуцер.
Когда теплообменник чистый этого эффекта нет, ибо воздух уходит дальше в трубы и условно высокого давления воздуха в корпусе нет. На низких скоростях вентилятора дренаж уходит?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serega78rus
сообщение 19.6.2019, 21:41
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140025



Цитата(SSA @ 19.6.2019, 12:04) *
А, может, поступить проще - взять инсталляшку на эти фанкойлы и сделать ПРАВИЛЬНЫЙ отвод конденсата?


Вложил монтажную инструкцию от оборудования (про затвор нет ни слова) и инструкцию от "американцев" (с гидрозатвором).

По факту: переделали часть с гидрозатвором- результата нет- текут также.

Если добавить воздуховоды на забор воздуха- это может повлиять на ситуацию?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________2019_06_19___21.29.53.png ( 140,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  ______________2019_06_19___21.30.03.png ( 40,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  ______________2019_06_19___21.40.29.png ( 239,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 20.6.2019, 10:21
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(serega78rus @ 19.6.2019, 21:41) *
По факту: переделали часть с гидрозатвором- результата нет- текут также.

Если добавить воздуховоды на забор воздуха- это может повлиять на ситуацию?

Добавив гидрозатвор ситуацию усугубили, а не улучшили.

Воздухозаборные воздуховоды могут повлиять, а могут и не повлиять.
(Ну не знаю. Я бы исключил простые решения, а потом уже городил воздуховоды, каплеуловители и гидрозатворы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serega78rus
сообщение 22.6.2019, 3:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140025



Цитата(vsklokoch @ 20.6.2019, 10:21) *
Добавив гидрозатвор ситуацию усугубили, а не улучшили.

Воздухозаборные воздуховоды могут повлиять, а могут и не повлиять.
(Ну не знаю. Я бы исключил простые решения, а потом уже городил воздуховоды, каплеуловители и гидрозатворы).


С гидрозатвором ситуация не изменилась- вложил фото, как сделан слив конденсата изначально был (между блоком и насосом наклон большой- ракурс фото не удачный), после первой протечки, на некоторых фанкойлах, между блоком и насосом, сделали гидрозатвор, для эксперимента (по инструкции, как прикладывал выше, фото нет)- текут все блоки.

Также добавил схему высоконапорного фанкойла (вентилятор размещен после секции теплообменника).

Какие еще могут быть простые решения?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________2019_06_22___3.38.03.png ( 162,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  IMG_20171025_000450.jpg ( 187,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.6.2019, 5:10
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А какова была высота установленного гидрозатвора? Второе - насколько помню, на такие блоки чётко указан уклон при монтаже, это выдержано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 22.6.2019, 12:58
Сообщение #20





Guest Forum






Поставьте дренажную помпу и напишите результаты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serega78rus
сообщение 22.6.2019, 20:49
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140025



Цитата(Skaramush @ 22.6.2019, 5:10) *
А какова была высота установленного гидрозатвора? Второе - насколько помню, на такие блоки чётко указан уклон при монтаже, это выдержано?


Конечно- делали по чертежу (скрин выше). Фото только нет.

Цитата(Runner B @ 22.6.2019, 12:58) *
Поставьте дренажную помпу и напишите результаты.


А можете пояснить куда ее поставить и для чего?

Сообщение отредактировал serega78rus - 22.6.2019, 20:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 22.6.2019, 20:52
Сообщение #22





Guest Forum






Конденсат из поддона откачивать, небольшая коробка с насосом , трубкой присоединяется к к дренажному отверстию.
Если будет продолжать литься конденсат, то это уже точно не из-за поддона и отвода конденсата.

Сообщение отредактировал Runner B - 22.6.2019, 20:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 23.6.2019, 12:49
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(serega78rus @ 22.6.2019, 3:54) *
добавил схему высоконапорного фанкойла (вентилятор размещен после секции теплообменника).

По-крайней мере, картина ясна. Вентилятор при загрязненном теплообменнике тянет воздух откуда сможет. Соответственно в том числе и из дренажного штуцера (ну, вернее, разряжением запирает в штуцере воду)
Цитата(Runner B @ 22.6.2019, 20:52) *
Конденсат из поддона откачивать, небольшая коробка с насосом , трубкой присоединяется к к дренажному отверстию.

Да, в похожей ситуации у меня сработало.

Наверняка, раз производитель такое соорудил, может у него какие еще идеи были... У меня нет. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serega78rus
сообщение 29.6.2019, 4:55
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140025



[quote name='vsklokoch' date='23.6.2019, 12:49' post='1448834']
По-крайней мере, картина ясна. Вентилятор при загрязненном теплообменнике тянет воздух откуда сможет. Соответственно в том числе и из дренажного штуцера (ну, вернее, разряжением запирает в штуцере воду)

Из дренажного штуцера не тянет- и нет никаких проблем со сливом воды

Я же добавлял рисунок- слив конденсата, за ним теплообменник и далее вентилятор- ни каким образом состояние теплообменника не повлияет на слив воды через штуцер.

Конденсат из поддона откачивать, небольшая коробка с насосом , трубкой присоединяется к к дренажному отверстию.
Если будет продолжать литься конденсат, то это уже точно не из-за поддона и отвода конденсата.

Также как и установка коробочек.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serega78rus
сообщение 29.6.2019, 5:21
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140025



Цитата(Skaramush @ 17.6.2019, 21:54) *
1. Фильтры у Вас максимум G4, скорее даже G2/G3.
2. Тонкая пыль, которая проходит через эти фильтры, оседает на влажных поверхностях рёбер теплообменника.
3. Повышается разрежение - не вся вода уходит в дренаж, на определённом уровне стоит в поддоне.
4. Снижается живое сечение = возрастает скорость и начинается срыв капель вентилятором со всеми симптомами, которые Вы описали.

Мыть с большей частотой и использовать химию для холодных теплообменников. Каплеуловитель можно, но предварительно нужно проверять, достаточно ли характеристики вентилятора на такое дополнение. Плюс каплеуловитель имеет приличную глубину.


Все верно, но дренаж не причем (забудьте про него, он перед теплообменником)

Проблема из-за срыва капель с теплообменника, из-за его загрязненности. Или его ширины (3х рядный)- 1 ряд зарастает грязью, и конденсат начинает появляться с внутренней стороны- около вентилятора, куда благополучно сразу и улетает. Расстояние между ними 30-70 см (теплообменник под уклоном).

Если добавить воздуховоды- увеличится сопротивление сети- и, как следствие, такого напора на теплообменнике не будет (по крайней мере для снятия капель с теплообменника)- или будет? Как это возможно рассчитать?
Неужели во всей стране только 10 фанкойлов было куплено- или проблема и связана с отсутствием воздуховодов?

Как заранее узнать о протечке- с виду теплообменник не грязный, при условии плохого освещения, в запотолочном пространстве.
Добавил фото теплообменника перед мойкой- с этого фанкойла лилось больше всего воды.

Месяц после промывки керхером- пока все отлично, до этого прошло 10 месяцев...

Сообщение отредактировал serega78rus - 29.6.2019, 5:24
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 47,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 29.6.2019, 11:13
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(serega78rus @ 29.6.2019, 4:55) *
ни каким образом состояние теплообменника не повлияет на слив воды через штуцер.

Цитата(serega78rus @ 29.6.2019, 5:21) *
Месяц после промывки керхером- пока все отлично

Никаким образом состояние теплообменника не влияет! bang.gif Нет не влияет!


Сообщение отредактировал vsklokoch - 29.6.2019, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.6.2019, 11:39
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Я вот не понимаю, как можно так тупить?
Установили накопительный насос на сливе с разрежением, потом до кучи сифоном усугубили).
Может пришло время сняться с ручника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 29.6.2019, 11:46
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(airwave @ 29.6.2019, 11:39) *
Может пришло время сняться с ручника?

Еще рано. Еще не добавлены воздуховоды, каплеуловитель и датчики давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 29.6.2019, 11:49
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Это не влияет.
Там надо немного включить голову. Но на объекте это сделать некому. А из даичи помощи не дождешься.

Сообщение отредактировал airwave - 29.6.2019, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serega78rus
сообщение 1.7.2019, 20:38
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140025



Цитата(airwave @ 29.6.2019, 11:39) *
Я вот не понимаю, как можно так тупить?
Установили накопительный насос на сливе с разрежением, потом до кучи сифоном усугубили).
Может пришло время сняться с ручника?


Давайте поподробнее- что именно не так?

Цитата(vsklokoch @ 29.6.2019, 11:46) *
Еще рано. Еще не добавлены воздуховоды, каплеуловитель и датчики давления.

А вы какую идею предлагали? Видимо, я пропустил?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 15:36