> Балансировка Фанкойлов, Балансировка Фанкойлов
qwerqwerty
сообщение 19.11.2019, 10:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.2.2012
Пользователь №: 138791



Добрый день! Есть система чиллер фанкойл. В здании 5 этажей, на каждом этаже в помещениях установлены настенные фанкойлы со встроенными трехходовыми клапанами в обвязке. Разводка труб по подвалу, всего в здании 20 стояков холодоснабжения, от каждого стояка на этаж выходит своя ветка на 4 фанкойла (принципиальную схему прилагаю).
В общем хочу узнать мнение форумчан по балансировке данной системы. Планирую на каждый фанкойл установить ручной балансировочник на обратку + на каждой ветке установить автоматические балансировочниые клапана (чтобы сглаживать перепад давления в ветках в промежуточном режиме, когда холодоноситель проходит в обход фанкойла через 3-хходовой). Насколько такая схема жизнеспособна.
Ваши комментарии...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 12,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.11.2019, 10:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну вроде нормальная схема. а что смущает то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqwerty
сообщение 19.11.2019, 10:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.2.2012
Пользователь №: 138791



Цитата(Composter @ 19.11.2019, 10:42) *
ну вроде нормальная схема. а что смущает то?

Жду комментариев, может кто то предложит поставить ручные балансировочники везде и чем то обоснует это...или кто что еще скажет. Просто с автоматическими клапанами выходит само сабой дороже чем с ручными smile.gif, может есть вариант с установкой ручных клапанов везде, какие минусы и плюсы данной системы...и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.11.2019, 11:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



у вас куча стояков, поэтому автоматические на ветке нужно оставить. а вот ручные на фанкойлах можно убрать если конечно они не сильно разнесены между собой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 19.11.2019, 16:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



А в чём смысл автоматических балансировочных? Расход в контурах ведь постоянный. Вот насчёт балансировочного на перемычке я бы подумал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.11.2019, 16:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



так на картинке 3 ходовой клапан у фанкойла , как может быть расход постоянный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqwerty
сообщение 19.11.2019, 17:31
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.2.2012
Пользователь №: 138791



Расход в системе не совсем постоянный, так как в основном режиме вода проходит через фанкойл, а в промежуточном режиме (когда в охлаждении нет необходимости) вода идет в байпас трехходового. У трехходового потеря давления ниже чем в фанкойле, соответственно в промежуточном режиме расход воды будет несколько больше, чем в основном.
Да, конечно, можно поставить балансировочник на байпас, тем самым, так сказать увеличим "авторитет" байпаса/3-хходового клапана и получим постоянный расход в системе (потеря давления в фанкойле = потере давления в 3-х ходовом + байпасе), но 3-хходовой у фанкойла встроенный и на байпас ничего не поставишь.
Автоматические балансировочники приняты для того чтобы в результате расходов воды сгладить потери давления между ветками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 19.11.2019, 18:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(Composter @ 19.11.2019, 20:32) *
так на картинке 3 ходовой клапан у фанкойла , как может быть расход постоянный?

Расход на ответвлении где стоит автоматический балансировочник по сути постоянный т.к в этом месте нет разницы идёт расход через фанкойл или байпас.

Но да автор уже описал что нет возможности отбалансировать байпас и расход будет переменный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 23.11.2019, 16:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Схему отопленцы делали, в холоде люди скорее всего без понятия. Балансировочники автоматические вам здесь 100лет не нужны, расход по-любому будет квазипостоянный, фанки-то с трехходовыми. Ручной балансировочник на каждый фанкойл это, конечно, хорошо только вы для начала определитесь разницу ЧЕГО вы им собираететесь вытягивать. А там и ясно станет, нужны они НА КАЖДОМ или нет. Балансировочник на перемычке (полагаю речь идет о третьем ходе клапана) неплохо бы, но тут надо знать типи трехходового, очень часто на фанки ставят 3х с разным Kv по портам


Сообщение отредактировал v-david - 23.11.2019, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwertyuiop1
сообщение 25.11.2019, 9:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.7.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 66528



Предложу крамольную мысль - комбинированный клапан вроде AQT в обвязку фанка вместо трехходового. И максимум что еще, это ручник на ветку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 25.11.2019, 9:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Я бы оставил автоматические балансировочники, но одну пару для каждого стояка - 20 пар.

Но, схема, будет работать и без них. Ув. v-david, прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 15.12.2019, 16:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Цитата(v-david @ 23.11.2019, 16:34) *
Схему отопленцы делали, в холоде люди скорее всего без понятия. Балансировочники автоматические вам здесь 100лет не нужны, расход по-любому будет квазипостоянный, фанки-то с трехходовыми. Ручной балансировочник на каждый фанкойл это, конечно, хорошо только вы для начала определитесь разницу ЧЕГО вы им собираететесь вытягивать. А там и ясно станет, нужны они НА КАЖДОМ или нет. Балансировочник на перемычке (полагаю речь идет о третьем ходе клапана) неплохо бы, но тут надо знать типи трехходового, очень часто на фанки ставят 3х с разным Kv по портам

Ну на дальнем то наверняка нет, а вот по остальными цель установки балансира это убрать разницу между сопротивлением удаленного потребителя и рассматриваемого.
Фанкойлы будут работать на воде или растворах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 20.12.2019, 5:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Разница в гидравлических сопротивлениях стояков при вменяемом подборе диаметров труб может быть только и исключительно из-за разных сопротивлений фанкоилов. Разница сопротивлений в лежаке ("разводка труб по подвалу") во-первых, мизерная по сравнению с сопротивлениями фанкоилов, во-вторых в легкую убирается диаметрами лежака. Коллеги! это постоянный расход, с какого фига здесь нужны автоматические балансировочники? Изменения чего вы там собрались автоматически отслеживать? Простые балансировочники с легкостью решат все проблемы

Сообщение отредактировал v-david - 20.12.2019, 5:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.12.2019, 9:43
Сообщение #14


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



гидравлический разделитель у чиллера, двуходовые на фанках, на стояках или группе стояков по ес-насосу. байпас-сикалка на конце каждого стояка.
рулить насосами либо по перепаду, либо по дельте Т. если на фанках еще и отопление, то по перепаду или по переключаемой дельте Т и закону.
при работе круглый год на разнице потреблений отобьётся за пару-тройку лет ну или немного больше, в зависимости от цены ээ.
с одним насосом в чиллере такую систему замучаешься балансировать после того как её смонтируют по конкурсу.
и чиллер нужно переобвязать иначе все дерьмо приплывёт в него после первого же пуска.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения