Всем привет!
Есть уточнение по расстояниям:
- 3 Vitotronic 100, над ними 1 Vitotronic 333 (если я правильно понимаю он выступает
как бы мастером управления над сотыми)
- 3 TRANE CGAN
- 5 TRANE CCTA
- 4 TRANE YKD
расположены в одном месте. Расстояние до серверной - в притык 100м.
Думаю возле локальных контроллеров поставить и.ЛОН100, от него Эзернетом
дотянуться до свича в серверной.
Где стоят Ventocontrol VCB пока не могу разобраться, но если не там же,
то под них можно выделить еще один и.ЛОН100.
Правда еще не уверен, что TRANE вообще свяжутся в ЛОН...
ПО количеству переменных:
в каждом сотом - 40
в 333 - 70 (причем часть из них относится к подключенным сотым).
Т.е. для Виссманнов максимально будет 40*3+70 = 190 переменных
(и входных, и выходных). Это много или мало?
Если TRANE увяжутся в ЛОН, то не думаю, чтобы у них было больше переменных,
чем в Vitotronic, так что получим по максимуму: 190+3*40+5*40+4*40=670. Это нормально?
Да, еще по количеству узлов на сегмент: по-моему максимально 64. Вроде не перебрал
И еще: как я понимаю и.ЛОН можно конфигурировать как ЛОНМэйкером,
так и NL220, а доступаться любым ОРС-сервером (если СКАДА не поддерживает прямую
коммуникацию). Или я неправильно понимаю?