Есть теплогенераторная небольшого здания, установлен двухконтурный котёл 24кВт. Тепловые нагрузки предусмотрены только на один контур отопления (и согласно схеме - на ГВС). От эксперта получено замечание: "В теплогенераторных при зависимом присоединении потребителей теплоты рекомендуется использовать гидравлически независимую схему с установкой гидравлического разделителя (п.6.9 СП 281.1325800.2016)"Я думала, что в подобных теплогенераторных используются только независимые схемы. Но по замечанию эксперта получается, что это зависимая схема? И есть ли смысл в гидравлическом разделителе в данном случае? Помогите разобраться.
|
|
|
|
|
26.7.2019, 7:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Зависимая схема (как у Вас) - когда теплоноситель сперва нагревается в котле, а затем остывает в отопительных приборах. Независимая - когда вода от котла греет в промежуточном теплообменнике теплоноситель системы отопления, и они не смешиваются. А инспектор Ваш - дурак, для чего еще гидрострелку городить в этой "теплогенераторной". Ответьте ему, что в котле есть встроенный теплообменник, и ГВС приготовляется по независимой схеме.
|
|
|
|
|
26.7.2019, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(NatashoElectric @ 25.7.2019, 9:18) Есть теплогенераторная небольшого здания, установлен двухконтурный котёл 24кВт. Тепловые нагрузки предусмотрены только на один контур отопления (и согласно схеме - на ГВС). От эксперта получено замечание: "В теплогенераторных при зависимом присоединении потребителей теплоты рекомендуется использовать гидравлически независимую схему с установкой гидравлического разделителя (п.6.9 СП 281.1325800.2016)" Я думала, что в подобных теплогенераторных используются только независимые схемы. Но по замечанию эксперта получается, что это зависимая схема? И есть ли смысл в гидравлическом разделителе в данном случае? Помогите разобраться. Необходимость гидравлического разделителя (гидрострелки) обычно прямо прописывается в руководстве по проектированию данного котла, также отображается на рекомендуемых производителем схемах. Если производитель не указывает на обязательность - гидрострелку можно не ставить (в частности, для котлов с внутренним байпасом).
|
|
|
|
|
26.7.2019, 10:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(NatashoElectric @ 25.7.2019, 9:18) "В теплогенераторных при зависимом присоединении потребителей теплоты рекомендуется использовать гидравлически независимую схему с установкой гидравлического разделителя (п.6.9 СП 281.1325800.2016)" Ну, и пусть себе рекомендуется...
|
|
|
|
|
30.7.2019, 10:31
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
|
Цитата(Галиев @ 26.7.2019, 15:46) Зависимая схема (как у Вас) - когда теплоноситель сперва нагревается в котле, а затем остывает в отопительных приборах. Независимая - когда вода от котла греет в промежуточном теплообменнике теплоноситель системы отопления, и они не смешиваются. А инспектор Ваш - дурак, для чего еще гидрострелку городить в этой "теплогенераторной". Ответьте ему, что в котле есть встроенный теплообменник, и ГВС приготовляется по независимой схеме. Всегда думал что свой котел - это автономная система. СП 60 п.6.1.1 кагбэ намекает....
|
|
|
|
|
30.7.2019, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Так сказано независимую гидравлически, а тут на выбор хоть гидрострелка, хоть первично вторичные кольца, но требуется гидравлически развязать контура отопления и котла.
|
|
|
|
|
30.7.2019, 10:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(cpt @ 30.7.2019, 10:43) но требуется гидравлически развязать контура отопления и котла. Там написано "рекомендуется".
|
|
|
|
|
30.7.2019, 11:04
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
|
Цитата(cpt @ 30.7.2019, 18:43) Так сказано независимую гидравлически, а тут на выбор хоть гидрострелка, хоть первично вторичные кольца, но требуется гидравлически развязать контура отопления и котла. Не, ну если уж буквально - то независимая ИЛИ зависимая с гидрострелкой (гидравлическим разделителем)....
|
|
|
|
|
30.7.2019, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(cpt @ 30.7.2019, 10:43) ... требуется гидравлически развязать контура отопления и котла. Не стОит пересказывать термины своими словами - от этого полностью меняется смысл указаний нормативных документов. В тексте СП применён термин " рекомендуется", а вовсе не " требуется" Цитата отсюда (приложение А) Цитата Рекомендация - выражение в тексте документа, передающее мысль о том,что из нескольких возможностей рекомендуется одна, как наиболее подходящая, без упоминания или исключения других, либо что некий образ действий предпочтителен, но не обязателен, либо что (в отрицательной форме) некая возможность или образ действий не одобряется, но не запрещается Т.е., проектировщик может и не следовать рекомендации СП, а предусмотреть другое работоспособное решение.
|
|
|
|
|
30.7.2019, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554
|
Оу оу оу Я не хотел высказаться именно в смысле "требуется". Рекомендуется, рекомендуется. Цитата(dvortsov @ 30.7.2019, 15:04) Не, ну если уж буквально - то независимая ИЛИ зависимая с гидрострелкой (гидравлическим разделителем).... Зависимая, но с независимым гидравлическим присоединением же получается условно по статике и не разделению теплоносителей то у нас зависимая схема , а вот по динамике в контуре потребителя независимая.
|
|
|
|
|
6.8.2019, 7:35
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.3.2013
Пользователь №: 185976
|
Спасибо большое за ответы. Без вашей помощи было бы тяжелее разобраться Написала эксперту, что "В котле имеются встроенные первичный и вторичный теплообменники, обеспечивающие независимую схему присоединений потребителей". Эксперт снял замечание.
Сообщение отредактировал NatashoElectric - 6.8.2019, 7:36
|
|
|
|
|
6.8.2019, 10:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(NatashoElectric @ 6.8.2019, 7:35) Написала эксперту, что "В котле имеются встроенные первичный и вторичный теплообменники, обеспечивающие независимую схему присоединений потребителей". Эксперт снял замечание. Ну и "эксперт"...
|
|
|
|
|
|