> Фундаменты под насосы
zerosoul
сообщение 10.11.2017, 13:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520



Добрый день, есть насосы погружные на муфтах, производительностью до 200 м3/ч, Заказчик просит под них предусмотреть фундаменты согласно СП 26.13330.2012 "ФУНДАМЕНТЫ МАШИН С ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ". Можно ли как то отбиться от этого пункта и есть соответственно на это нормативная документация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zerosoul
сообщение 13.11.2017, 11:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520



Что вообще никто не знает ответа на этот вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.11.2017, 15:36
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А вы просто на железной раме хотите смонтировать? Раму к полу приболтить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zerosoul
сообщение 14.11.2017, 9:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520



Цитата(Ferdipendoz @ 13.11.2017, 15:36) *
А вы просто на железной раме хотите смонтировать? Раму к полу приболтить?



Речь идет о погружных насосах, обычно я ставил насосы прям на днище ж/б резервуаров и просто анкерами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 14.11.2017, 19:20
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4979
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



до 200 м3 час лучше поставьте фундамент.
заказчик смотрит в будущее. ему ещё их эксплуатировать ххх лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zerosoul
сообщение 15.11.2017, 10:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520



Цитата(nick2 @ 14.11.2017, 19:20) *
до 200 м3 час лучше поставьте фундамент.
заказчик смотрит в будущее. ему ещё их эксплуатировать ххх лет.


Как Вы себе представляете сделать фундамент в резервуаре по СП 26.13330.2012 "ФУНДАМЕНТЫ МАШИН С ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ". он должен быть независимым, а как обеспечить герметичность швов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 18.11.2017, 21:53
Сообщение #7


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4979
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(zerosoul @ 15.11.2017, 12:07) *
Как Вы себе представляете сделать фундамент в резервуаре по СП 26.13330.2012 "ФУНДАМЕНТЫ МАШИН С ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ". он должен быть независимым, а как обеспечить герметичность швов?

Прикрепленный файл  _________________________.gif ( 7,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

фундамент установить на виброопоры.
трубопроводы - через компенсаторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zerosoul
сообщение 20.11.2017, 17:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520





Вы проста так отвечаете???

Почитайте о чем я спрашиваю!!!, про ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Сообщение отредактировал zerosoul - 20.11.2017, 18:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmallBoy
сообщение 20.11.2017, 19:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476



Цитата(nick2 @ 18.11.2017, 21:53) *
Прикрепленный файл  _________________________.gif ( 7,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

фундамент установить на виброопоры.
трубопроводы - через компенсаторы.


У вас рисунок для грюндфоса, а у ксб виброопоры под фундамент(раму)
сам не пойму вроде насосы одинаковые а требования разныеsmile.gif

вопрос: если у меня насос установлен на металоконструкцию вес которой в 50 раз больше насоса, зачем мне фундамент и виброопоры? Про гибкие вставки на трубопроводах речь не веду
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zerosoul
сообщение 21.11.2017, 9:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.5.2013
Из: Москва
Пользователь №: 192520



Цитата(SmallBoy @ 20.11.2017, 19:15) *
У вас рисунок для грюндфоса, а у ксб виброопоры под фундамент(раму)
сам не пойму вроде насосы одинаковые а требования разныеsmile.gif

вопрос: если у меня насос установлен на металоконструкцию вес которой в 50 раз больше насоса, зачем мне фундамент и виброопоры? Про гибкие вставки на трубопроводах речь не веду


Виброопоры если жилое помещение см. СП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmallBoy
сообщение 22.11.2017, 19:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476



Тоже про фундамент. А кто какие калибровочные пластины использует для выравнивания рамы насоса? Есть место куда в москве можно отправить накосячевшего чтоб он сразу там и купил?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 9:18