> Теплопотери при колодцевой кладке кирпича, как учесть перевязку из кирпича?
инженер55
сообщение 28.4.2017, 5:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 3.4.2013
Из: Королёв
Пользователь №: 187983



Здравствуйте!
Есть наужная стена кирпич-утеплитель-кирпич, кладка колодцевая. Перевязка через каждые 1050мм кирпичем ширина 120мм.
Вопрос в том, как при рассчете теплопотерь учитывать эти перевязки? просто взять какой-то процент понижающий? Или для каждого помещения высчитывать т/потери площади нс с утиплителем + площади нс без утеплителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инженер55
сообщение 28.4.2017, 14:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 3.4.2013
Из: Королёв
Пользователь №: 187983



Неужели никто не делал?
Сейчас часто коттеджи так строят, только мне первый раз попалось))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 28.4.2017, 15:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(инженер55 @ 28.4.2017, 5:01) *
Есть наужная стена кирпич-утеплитель-кирпич, кладка колодцевая. Перевязка через каждые 1050мм кирпичем ширина 120мм.
Вопрос в том, как при рассчете теплопотерь учитывать эти перевязки? просто взять какой-то процент понижающий?

Смотря чем считаете теплопотери. Сам считаю в Аудиторе ОЗЦ 6.1. Там есть возможность рассчитывать такие теплозаграждающие конструкции с разными участками отличающихся друг от друга конструкцией. Указывается процент площади стены обычной, и процент площади с другой конструкцией, т.е. где площадь стены с перевязкой. Учитывает ли прога при этом тепловые мостики, образующиеся в местах сопряжения перевязки с площадью без перевязки - не подскажу точно (подозреваю, что нет).

Сообщение отредактировал Inchin - 28.4.2017, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.4.2017, 15:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(инженер55 @ 28.4.2017, 5:01) *
Есть наужная стена кирпич-утеплитель-кирпич, кладка колодцевая. Перевязка через каждые 1050мм кирпичем ширина 120мм.
Вопрос в том, как при рассчете теплопотерь учитывать эти перевязки? просто взять какой-то процент понижающий? Или для каждого помещения высчитывать т/потери площади нс с утиплителем + площади нс без утеплителя?

См. раздел 9.1 СП 23-101-2004 - начиная с п. 9.1.3 как раз про неоднородные ограждения разных конструкций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.4.2017, 16:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(ИОВ @ 28.4.2017, 17:43) *
См. раздел 9.1 СП 23-101-2004 - начиная с п. 9.1.3 как раз про неоднородные ограждения разных конструкций.

Увы, добравшиеся до теплофизики вместо всех прежних инженерных методов (из ГОСТ, из СП 23-101) записали в СП50 единственный метод расчета сопротивления неоднородных конструкций - расчетом температурных полей.

Даже на свои же прежние Пособия наплевали (где были КТО для множества конструкций).

Так что всё зависит на какого эксперта нарветесь. А ежели "для себя" - так хоть по СП 23-101, хоть по справочным материалам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.4.2017, 16:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Как я понимаю, у ТС коттедж и не будет Экспертизы
Цитата(инженер55 @ 28.4.2017, 14:44) *
Сейчас часто коттеджи так строят...

Потому и советую, как реально и правильно можно посчитать, а не глупости с никому ненужными температурными полями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инженер55
сообщение 28.4.2017, 19:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 3.4.2013
Из: Королёв
Пользователь №: 187983



Да коттедж "для себя"
По-этому хочу просто хорошо посчитать
Может просто просчитать полосу с утеплителем, полосу без утеплителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.4.2017, 19:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы задали вопрос, и Вам ответили, как правильно рассчитывать
Цитата(ИОВ @ 28.4.2017, 15:43) *
См. раздел 9.1 СП 23-101-2004 - начиная с п. 9.1.3 как раз про неоднородные ограждения разных конструкций.

А "для себя" Вы можете хоть правильно считать, хоть как Вам захочется - плоды Ваших расчётов Вы сами и будете пожинать потом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инженер55
сообщение 30.4.2017, 10:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 3.4.2013
Из: Королёв
Пользователь №: 187983



Спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 30.4.2017, 13:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Вот тут http://stroytenders.ru/docs/1/2/119/document.pdf в пособии к старому СНиПу есть методика расчета, п. 2.8, и далее, и Ваша неоднородность там тоже есть, тип IIа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 30.4.2017, 16:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(инженер55 @ 28.4.2017, 19:27) *
Да коттедж "для себя"
По-этому хочу просто хорошо посчитать
Может просто просчитать полосу с утеплителем, полосу без утеплителя?

Подозреваю, что Вы правы в своём предположении, и это будет оптимальным решением.
Ибо просчитывать тепловые мостики "полос" между друг другом - будет каторжным трудом, не имеющим смысла ("Сизифов труд"), т.к. разница в теплопроводности этого неоднородного теплозаграждения, будет в единицы процентов, при разных способах расчёта. Да и математического аппарата для таких расчётов может и на найтись в существующем программном обеспечении (вручную же, это как Солнце закатывать...)
А в "общем флаконе" теплопотерь, думаю, разница будет еще меньше, т.е. дОли процентов.

Лучше "озаботьтесь" тепловым режимом котла (его правильной настройкой), типом котла (конденсационный или нет), погодозависимой автоматикой, сочетанием качественного и количественного регулирования теплоотдачи ОП, применением радиаторных термоклапанов (под управлением термоголовок) и, самое главное, правильным расчётом гидравлики Вашей системы отопления.

Сообщение отредактировал Inchin - 30.4.2017, 16:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.4.2017, 17:07
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



существует общее правило для любых физических потоков будь-то эл.ток, поток жидкости, поток эл.магн.волн и т.д.

всегда суммируется последовательное соединение различных сопротивлений потоку
всегда суммируется параллельное соединение различных проводимостей потока
проводимость = или ~ 1/сопротивление

на примере эл.тока
последовательное сопротивление участка цепи с R1,R2...Rn=R1+R2+..+Rn
параллельное соединение тех же сопротивлений = 1/R1+1/R2+..+1/Rn

гидравлика
суммируются гидр.сопротивления при последовательном соединении
суммируются Kvs при параллельном соединении

разбиваете ограждающую конструкцию на однородные участки с однозначно выраженными слоями, для каждого слоя определяете сопротивление, складываете.
итоговые сопротивления преобразуете к проводимости и так же складываете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 9:10