> Delta Dvp-20ex не могу подключить к ПК
RibakSW
сообщение 12.3.2017, 14:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.12.2014
Пользователь №: 253414



Добрый день. Есть контроллер Delta dvp-20ex, пытаюсь подключить его к ПК и ни чего не выходит. Сначала пробовал через программу ISPsoft 3.02 и COMMGR. В COMMGR подключение настраивается, но когда в ISPSoft пытаюсь связаться в контроллером , то появляется сообщение "Not support for current model type or firmware version!". Я так понял что ISPSoft не поддерживает старые прошивки. Скачал WPLSoft, при попытке подключится к контроллеру пишет "This port is connected with a modem, and it is not currently in a connected status".
Пробовал качать разные версии WPLSoft, подключался напрямую с ком порта материнской платы и через переходник USB-RS232, заново переустанавливал windows, ни чего не помогает. Это сообщение почему то появляется вне зависимости от того подано на контроллер напряжение или нет. Может кто подскажет а чем проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 12.3.2017, 18:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Добрый день!
Давайте с самого начала:
1. На физическом уровне как подключаетесь? Штатным кабелем DVPACAB2A20 (UC-MS020-01A) в COM-порт ПК? Брандмауэр отключен?
2. Далее нужно настроить COMMGR. Выбрать RS232/422/485, указать порт подключения ПК (СОМ1, например) и нажать Auto-Detect. Перед этим кабель должен быть подключен в порт программирования и в компьютерный порт. Если на физическом уровне всё нормально, то появится сообщение об успешном определении устройства.
3. В ISP нужно зайти в Tools>Communication Settings>выбрать из списка нужный порт, настроенный в COMMGR и определённый там же адрес ПЛК.
4. После этого нажать Online Mode (Ctrl+F4).
Если ничего не получается.
1. "В COMMGR подключение настраивается" - выдаёт сообщение об обнаруженном ПЛК? А уже в ISP при указании соответствующего порта в настройках соединяться не хочет?
Можно попробовать тогда или старыми версиями ISP+COMMGR (они в связке работают), или снести ISP и COMMGR и пробовать старые версии WPL (параметры связи настраиваются в самом WPL).
2. Про брандмауэр - наверно, и сами пробовали отключать.
3. Если таки порт вышел из строя (такое случается) - попробуйте подключиться через другой COM-порт ПЛК. Понадобится преобразователь на RS485.
4. С других ПК ни кого не получается связаться? Если старые версии софта нужны - могу посмотреть и скинуть в личку.
С уважением,
СВ


Да, питание на ПЛК нужно подавать при подключении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег_
сообщение 12.3.2017, 21:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 508
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55924



Похоже что порт занят другим приложением, или номер порта присвоен модему.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RibakSW
сообщение 12.3.2017, 21:39
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.12.2014
Пользователь №: 253414



Цитата(ogorsv @ 12.3.2017, 18:51) *
Добрый день!
Давайте с самого начала:
1. На физическом уровне как подключаетесь? Штатным кабелем DVPACAB2A20 (UC-MS020-01A) в COM-порт ПК? Брандмауэр отключен?
2. Далее нужно настроить COMMGR. Выбрать RS232/422/485, указать порт подключения ПК (СОМ1, например) и нажать Auto-Detect. Перед этим кабель должен быть подключен в порт программирования и в компьютерный порт. Если на физическом уровне всё нормально, то появится сообщение об успешном определении устройства.
3. В ISP нужно зайти в Tools>Communication Settings>выбрать из списка нужный порт, настроенный в COMMGR и определённый там же адрес ПЛК.
4. После этого нажать Online Mode (Ctrl+F4).
Если ничего не получается.
1. "В COMMGR подключение настраивается" - выдаёт сообщение об обнаруженном ПЛК? А уже в ISP при указании соответствующего порта в настройках соединяться не хочет?
Можно попробовать тогда или старыми версиями ISP+COMMGR (они в связке работают), или снести ISP и COMMGR и пробовать старые версии WPL (параметры связи настраиваются в самом WPL).
2. Про брандмауэр - наверно, и сами пробовали отключать.
3. Если таки порт вышел из строя (такое случается) - попробуйте подключиться через другой COM-порт ПЛК. Понадобится преобразователь на RS485.
4. С других ПК ни кого не получается связаться? Если старые версии софта нужны - могу посмотреть и скинуть в личку.
С уважением,
СВ


Да, питание на ПЛК нужно подавать при подключении

1.Подключался самодельным кабелем. Распаивал согласно инструкции. Пробовал подключатся прямо в ком порт ПК и через переходник USB-RS232. Результат одинаковый.
2. COMMGR V1.07 настраивал. Выбрал правильный ком порт( если подключался напрямую к ПК, то COM-порт1, если через переходник usb-rs232, то COM-порт3). и нажимал Auto-Detect. Появлялось сообщение


Прикрепленный файл  ______.JPG ( 58,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  ______2.JPG ( 30,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
.

3. В ISPsoft 3.02 все настраиваю и нажимаю Online Mode (Ctrl+F4). Появляется
Прикрепленный файл  ______3.JPG ( 60,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
.


Пробовал устанавливать ISPSoft v1.03, правда COMMGR старой версии не нашел поэтому использовал новую. Результат это не дало.





Сейчас стоит WLPSoft 2.11.60. Настраиваю WLP
Прикрепленный файл  ______4.JPG ( 78,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
,
нажимаю Auto-Detect и появляется
Прикрепленный файл  ______5.JPG ( 73,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
.
Сегодня даже пробовал под windows xp, результат аналогичный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 13.3.2017, 0:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



1. Самодельные кабели меня иногда смущают при цене готовых чуть более 10$.
Вы уверены, что распайка правильная и все перемычки сделаны в соответствии?
2. Через другой СОМ-порт ПЛК пробовали подключаться?

СТОП!
На фото п.3 при подключении надпись в строке состояния EH
А Вы вроде про EX говорите?
Сделайте смену ПЛК в программе и пробуйте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RibakSW
сообщение 13.3.2017, 7:11
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.12.2014
Пользователь №: 253414



Да я сам против всякой самодельщины, но у нас как всегда надо срочно, а кабель нужно ждать. В ISPSoft я действительно выбрал неправильный тип контроллера когда делал скриншоты, поспешил просто. Если даже указать нужный контроллер ошибка будет та же. Но сегодня еще раз попрбую

Сообщение отредактировал RibakSW - 13.3.2017, 7:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RibakSW
сообщение 13.3.2017, 13:50
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.12.2014
Пользователь №: 253414



Кто подскажет что за ошибка при подключении в WPLsoft
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 15,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RibakSW
сообщение 13.3.2017, 22:12
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.12.2014
Пользователь №: 253414



Проблема была решена. Всем спасибо кто откликнулся. Проблема была в самодельном кабеле, точнее в том что во всех инструкциях неправильно указана цоколевка разъема 8 PIN MINI DIN. Тему можно закрыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konstjv
сообщение 5.6.2017, 10:55
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.6.2017
Пользователь №: 322587



Всем привет,подскажите схему на самодельный провод для преобразователя delta vfd-e ,можно скрины или фотки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 7.6.2017, 12:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(konstjv @ 5.6.2017, 10:55) *
Всем привет,подскажите схему на самодельный провод для преобразователя delta vfd-e ,можно скрины или фотки


:-)
стр 28 инструкции
http://www.google.com.ua/url?url=http://ww...qKnI4REZxds27rA

Нужен преобразователь USB-RS-485 или RS-232-RS-485 в принципе любой даже Овен АС3 или АС4

Кабель люьой кусок телефонного (от розетки к телефону) или компьютерного (сетевого)

Одна сторона с разьемом в ЧП вторая обрезается и два центральных провода будут как раз А и В интерфейса RS-485
(разьемы прозрачные и цвета проводов видно)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
t5t5
сообщение 3.6.2020, 10:30
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.6.2020
Пользователь №: 377963



Цитата(RibakSW @ 14.3.2017, 0:12) *
Проблема была решена. Всем спасибо кто откликнулся. Проблема была в самодельном кабеле, точнее в том что во всех инструкциях неправильно указана цоколевка разъема 8 PIN MINI DIN. Тему можно закрыть.

Зачем же так делать, уважаемый? Решил, напиши свое решение!

Вот это помогло:
Прикрепленный файл  pins.png ( 82,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110


Распиновку нашел в мане по выбору кабелей: DELTA_IA-PLC_ALL_OM_EN_20190815.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pinkcasper72
сообщение 20.1.2024, 7:49
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.1.2024
Пользователь №: 426082



Вношу свои 5 копеек, может пригодятся.... Несколько вечеров потратил на коннект нового DVP ES2 с компом. Уже и переходник купил USB-COM, и USB-485. Результат -ноль. Индикатор COM1 мигает, но не коннектится. Тестером проверил кабель - все норм. Плюнул, вскрыл DVP. прошелся по линии до MAX232. Под микроскопом нашел непропай на резисторе 4.7К на линии TX. Капнул паяльником - моментально законнектился. Китайцев перепроверять нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения