> Люки в тепловых камерах
Evgenii15
сообщение 29.1.2017, 12:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101153



Добрый день, хочу проконсультироваться по люкам в тепловой камере. Согласно СП 124.13330.2012 п. 12.15 Число люков для камер с установленной запорной арматурой (задвижки, спускники, воздушники) следует предусматривать не менее двух, расположенных по диагонали.
У меня в тепловой камере получается второй люк по диагонали на подъем трубопроводов и там нет возможности залезть в него для обслуживания. Более оптимально получается установка люков с одной стороны, более удобно подлезть. Есть ли ссылки на нормы НТД, позволяющие установку люков с одной стороны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 29.1.2017, 13:41
Сообщение #2


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



более оптимально камеру сделать побольше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 29.1.2017, 13:45
Сообщение #3


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Показать принимающей организации, 2 люка на одной стороне согласовывали не раз.
Если не согласятся, то увеличить камеру.

Сообщение отредактировал nik4t - 29.1.2017, 13:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 29.1.2017, 17:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Показали бы камеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenii15
сообщение 29.1.2017, 17:52
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101153



Прикладываю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.dwg ( 1,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 93
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 30.1.2017, 9:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Здравствуйте! У вас не стандартная камера?
Взяли бы одну из типовых, например 3х3, или 3х3,75 серия 3.006.1-2.87 выпуск 5. стр. 94.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenii15
сообщение 30.1.2017, 21:41
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101153



Камеру разрабатывает строитель, я задаю камеру с минимальными размерами по нормам. У стандартных камер не всегда отверстия совпадают с существующей раскладкой теплосетей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SpocK
сообщение 13.3.2024, 13:39
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.8.2019
Пользователь №: 364825



Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (утв. Приказом Госстроя РФ от 13.12.2000 N 285, п. 3.7: Камеры для обслуживания подземных трубопроводов должны иметь люки с лестницами или скобами.

Число люков для камер следует предусматривать:

при внутренней площади камер от 2,5 до 6 кв. м - не менее двух, расположенных по диагонали;

при внутренней площади камер 6 кв. м и более - четыре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 23:34