Цитата(марат1984 @ 4.5.2020, 21:38)
Здравствуйте, построили ФАП по проекту, отопление предусмотрено конвекторами, заказчику нравится НО он просит документ, почему мы перешли с электрокотла с водяным теплоносителем на конвектор. Все последние ФАПы введенные в работу судя по роликам и фото из любого поисковика в Российской федерации на конвекторах, по каким нормам их вводят в эксплуатацию?
Вероятно, вводят в нарушение действующих норм.
Согласно СП 158
Цитата
7.2.2.1 В отдельно стоящих аптеках, амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах допускается отопление от котлов малой мощности, работающих на электричестве, газообразном, твердом (угле, дровах, пеллетах и др.) или жидком топливе (кроме мазута).
В п. 6,3 СанПиН 2.1.3.2630-10 указано только водяное отопления для лечебных учреждений, при том с ограничением температуры на отопительных приборах.