Если нет таких помещений, где температура может резко меняться и это время в которое она будет меняться - непредсказуемо и не постоянно, то корректировка по внутренней температуре - не нужна. просто при наладке погодозависмого графика надо поточнее подобрать характеристику - наклон кривой.
Если отапливается например гараж или СТО, где допустим открыли ворота (загнать/выгнать авто) и температура резко упала, время реакции существенно сократит установка датчика температуры помещения, но этот датчик должен буть связан с погодозависимой автоматикой. На примере Viessmann: - автоматика (серий W) котла + устройство дистанционного управления Vitotrol 300 (со встроенным термодатчиком). или - контурная автоматика 200H(300H) + устройство дистанционного управления Vitotrol 300 (со встроенным термодатчиком).
Данное мероприятие (внешня+внутрення темп) не сократит расхода топлива, но повысит качество теплоснабжения (механики не замерзнут).
Ну а сама погодозависимая выработка - самая экономичная из всех....эт естественно....
P.S. для любителей поправлять - не спорю что в СТО должны стоять тепловые завесы....
Сообщение отредактировал Anatoliy-vitotec - 18.6.2008, 13:21
|