telluris
сообщение 18.6.2008, 9:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.11.2007
Из: Земля
Пользователь №: 13081



Добрый день.
Делаю в своем хозяйстве оптимизацию работы системы отопления. Очень интересны такие регуляторы работы котла, как комнатный термостат и датчик уличной температуры.
Прошу Вас помочь разобраться в наилучшем применении данных регуляторов: 1) только датчика уличной температуры; 2) только комнатного термостата; 3) либо совместное применение двух регуляторов. Насколько эффективен каждый вариант работы котла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoliy-vitotec
сообщение 18.6.2008, 11:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.5.2008
Пользователь №: 19177



1) работа по "сухому контакту" - вкл/выкл, подключается в разрыв питания. диаграмма изменения температур помещения при таком управлении - "пила", что не есть хорошо.
2) более современный способ управления, обеспечивает более качественное теплоснабжение и экономичную выработку.
выработка осущ по температурному графику (нар.температура/ темп.подачи), с возможной корректировкой по темп внутр воздуха.(например вслучаях с отопление гаражей или складов - двери открыли стали холодно...

2 вариант - это автоматика либо с котлом, либо контурная (danfoss, viessmann и др.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
telluris
сообщение 18.6.2008, 12:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.11.2007
Из: Земля
Пользователь №: 13081



2 Anatoliy-vitotec

Спасибо.
А по третьему варианту. Мне кажется, что совместная установка позволит снизить инерционность системы, что в свою очередь даст экономию топлива?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoliy-vitotec
сообщение 18.6.2008, 13:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.5.2008
Пользователь №: 19177



Если нет таких помещений, где температура может резко меняться и это время в которое она будет меняться - непредсказуемо и не постоянно, то корректировка по внутренней температуре - не нужна. просто при наладке погодозависмого графика надо поточнее подобрать характеристику - наклон кривой.

Если отапливается например гараж или СТО, где допустим открыли ворота (загнать/выгнать авто) и температура резко упала, время реакции существенно сократит установка датчика температуры помещения, но этот датчик должен буть связан с погодозависимой автоматикой. На примере Viessmann:
- автоматика (серий W) котла + устройство дистанционного управления Vitotrol 300 (со встроенным термодатчиком).
или
- контурная автоматика 200H(300H) + устройство дистанционного управления Vitotrol 300 (со встроенным термодатчиком).

Данное мероприятие (внешня+внутрення темп) не сократит расхода топлива, но повысит качество теплоснабжения (механики не замерзнут).

Ну а сама погодозависимая выработка - самая экономичная из всех....эт естественно....

P.S. для любителей поправлять - не спорю что в СТО должны стоять тепловые завесы....

Сообщение отредактировал Anatoliy-vitotec - 18.6.2008, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.6.2008, 13:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Оптимально в собственном доме радиаторы с термостатами и ручная установка температуры котла: больше-меньше только для того, чтобы оптимизировать циклы вкл-выкл котла. Радиаторные термостаты будут поддерживать температуру в комнатах.
Неясно, что за котёл у Вас. Современные котлы имеют встроенную автоматику по наружной и внутренней температуре. Поставьте датчик наружной температуры - это оптимизирует циклы вкл-выкл котла, но не заменяет термостатные вентили на радиаторах...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 22:27