> Шум от двигателя вентилятора
AndreyNN
сообщение 15.10.2008, 11:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Добрый день.
Есть небольшая проблема с шумом издаваемым двигателем вентилятора. А именно при регулировании скорости вентилятора плавным регулятором шум воздуха уходит (чего я и хотел добиться), но появляется шум от двигателя. Этот шум схож с шумом трансформатора. Заказчика это не устраивает и просит найти пути решения. Помогите!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Evgesha_*
сообщение 15.10.2008, 11:59
Сообщение #2





Guest Forum






А какой вентилятор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 15.10.2008, 12:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Обычный канальник 400х200.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 15.10.2008, 13:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Это свойство регулирования оборотов посредством тиристорного регулятора. Особенно, если напряжение снижать очень сильно. И никуда от этого не деться. Но Вам лучше проконсультироваться у автоматчиков. Может быть чем и помогут... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Druganidze
сообщение 15.10.2008, 16:01
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 11.1.2007
Пользователь №: 5484



Попробуйте обложить вентилятор - МАТОМ!!! Из мин.ваты. Говорят помогает. Еще можно ш/гл на сеть поставить..

А вентилятор прям в помещении стоит???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 15.10.2008, 16:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Бесполезно.

Сообщение отредактировал old patriot - 15.10.2008, 16:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.10.2008, 16:29
Сообщение #7


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



не так давно слушал лекцию про то, что регулирование частотником не является бесконечным для двигателя... я думал можно запросто регулировать мощность и число оборотов от 100% до 0, но не так все просто... как оказалось, там при понижении частоты сильно меняется мощность и двигатель может сгореть... может тут есть спецы по автоматике которые либо опровергнут либо разовьют эту тему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 15.10.2008, 16:39
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(AndreyNN @ 15.10.2008, 15:53) [snapback]303074[/snapback]
... при регулировании скорости вентилятора плавным регулятором шум воздуха уходит (чего я и хотел добиться), но появляется шум от двигателя...

Попробуйте подключить вентилятор через трансформаторный регулятор скорости. С тиристорными вентиляторы шумят сильнее.
Можно попробовать подобрать вентилятор с меньшей производительностью, чтоб отказаться от регулятора скорости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 15.10.2008, 17:09
Сообщение #9


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



А почему не попробовать регулировать частотой если напряжением(теристоры,семисторы) не получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 15.10.2008, 17:15
Сообщение #10





Guest Forum






Частотные регуляторы применяются для трёх-фазных двигателей. На низких оборотах (частота 25-30 Гц) двигатели, подключенные через частотники тоже шумят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 15.10.2008, 17:29
Сообщение #11


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



А дросселированием не выйти на рабочую точку? А двигатель на менее мощный поменять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 15.10.2008, 17:35
Сообщение #12





Guest Forum






Почему-то кажется, что дросселирование увеличивает шум воздуха.
А вот подобрать менее шумный вентилятор - стоит попробовать.

Сообщение отредактировал mike-altai - 15.10.2008, 17:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 16.10.2008, 6:46
Сообщение #13


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(mike-altai @ 15.10.2008, 17:39) [snapback]303289[/snapback]
Попробуйте подключить вентилятор через трансформаторный регулятор скорости. С тиристорными вентиляторы шумят сильнее.

в данном случае наиболее простое и верное решение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 16.10.2008, 10:40
Сообщение #14


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(AndreyNN @ 15.10.2008, 12:53) [snapback]303074[/snapback]
Добрый день.
Есть небольшая проблема с шумом издаваемым двигателем вентилятора. А именно при регулировании скорости вентилятора плавным регулятором шум воздуха уходит (чего я и хотел добиться), но появляется шум от двигателя. Этот шум схож с шумом трансформатора. Заказчика это не устраивает и просит найти пути решения. Помогите!!!

была такая проблема, иногда оказывается неправильно подключен был частотник и при этом не работал!
его еще нужно правильно подключить, возможно он просто сгорел.
еще есть один нюанс какой именно вентилятор шумит, почемуто KVKE очень сильно шумят в отличие от других
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 20.10.2008, 15:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Да все правильно подкючено, но гудит.
Так что скорее всего буду пробовать трансформаторный регулятор.

ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Veselka_*
сообщение 20.10.2008, 16:56
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(AndreyNN @ 15.10.2008, 12:53) [snapback]303074[/snapback]
Добрый день.
Есть небольшая проблема с шумом издаваемым двигателем вентилятора. А именно при регулировании скорости вентилятора плавным регулятором шум воздуха уходит (чего я и хотел добиться), но появляется шум от двигателя. Этот шум схож с шумом трансформатора. Заказчика это не устраивает и просит найти пути решения. Помогите!!!

Шумоглушитель ставили? желательно 2 (до и после вентилятора) ГЛУШИТ ВСЁ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ivan-ll-ing_*
сообщение 22.10.2008, 7:56
Сообщение #17





Guest Forum






Если я правильно понимаю волнует шум в окружающую среду. Обычно венткамеры не должны граничить с помещениями с пост. пребыванием людей, тогда и жалоб не будет. Да и шумоизоляцию стен вент камер закладывают согласно акустическому расчету с учетом индексов изоляции и т.п. а тупо обмотать мин ватой на основе базальтового волокна, конечно поможет, а вот насколько... в общем так можно мотать до бесконечности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Spirt_*
сообщение 27.2.2009, 14:47
Сообщение #18





Guest Forum






Здраствуйте! если вам актуален еще ваш вопрос по борьбе с шумом двигателя вентилятора предлагаю ознакомиться с регулятором скорости вентилятора SB0031 одним из достоинств которого является обеспечение БЕСШУМНОЙ работы двигателя при любых оборотах, не вызывая нагрев обмоток
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  i.jpeg ( 2,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владиcлав
сообщение 23.5.2009, 11:16
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 1.6.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9154



Вариант1. Простое решение - ствьте пару-тройку двигателей с двухступенчатыми обмотками. Так вместо одного канальника прямоугольного можно поставить 2-3 таких. Регулировка простым , для того чтобы не было хода назад, гравитационные жалюзи с хорошими прокладками на раме. Помните это -тонкость Если будут щели, будет свист. Как вариант пара вентиляторов с клапаном на зезинках на выходе.
В любом случае это сопоставимос по автоматике и излишней стоимости с
Главное - смотрите кривые и не покупайте технику России или Чехии.
Самое худшее, что можно поставить - S&P, d200-250мм высота будет той же. только берите металл, те не ломаются, хотя на 3-4дБ шумнее.
Rosenberg хорошие делает, но шум нормальный только от звукоизолированных - у них крыльчатка никудышная, только надежность приличная. Можно их, коли Заказчик готов платить.

Вариант2. По поводу бесшумности регуляторов есть вопрос. Зачастую движок сам по себе трёхфазный, но работает через кондер с одной фазы. Так вот можно конечно расщедриться и протянуть три фазы от щита. В новых квартирах по-моему он везде есть. Во всяком случае где бы ни был есть везде. Поставить частотник нормальный и без всякой лабуды подключать вентилятор.
Это в действительно честно достигается на вентиляторах для специальных чистых помещений, но такой вентилятор значительно дороже обычного. Там обмотки выключаются на самом двигле. Ценник на те, что хотел купить были выше вдвое и сроки поставки - от полутора месяцев. Немецкие, Gebhardt. Можно купить и Ziehl-Abegg, но они похлипче будут всё одно - крыльчатку для обеих фирм создают под руководством доктора Мауха, с ним переписывался. Хороший аэродинамик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Georgy
сообщение 31.8.2016, 1:20
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 22.8.2008
Пользователь №: 21740



Цитата(tgv @ 16.10.2008, 10:40) *
почемуто KVKE очень сильно шумят в отличие от других


Кто-нибудь может расшифровать эту фразу? Какой шум имеется в виду? Шум в целом при работе с номинальными оборотами? Шум от двигателя при снижении оборотов? Шум от тиристора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения