> Горят модули Входов|выходов на М221
gatorshaman
сообщение 1.10.2018, 9:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.9.2015
Пользователь №: 278935



Постоянно горят модули входов / выходов на М221 подключены к совершенно разному оборудованию, общее только питание.
Может быть кто то сталкивался? Куда еще смотреть кроме питания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 1.10.2018, 11:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Что то я не понял - причем тут питание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gatorshaman
сообщение 1.10.2018, 13:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.9.2015
Пользователь №: 278935



питание у модулей общее, больше ничего общего
и горят все время разные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 1.10.2018, 13:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(gatorshaman @ 1.10.2018, 13:00) *
питание у модулей общее, больше ничего общего
и горят все время разные.

Разобрать и посмотреть с какой стороны сгорел,
по питанию или по входам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 1.10.2018, 16:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Энту, как её, потенцию...

Можно попробовать низковольтным мегаомником (цэшка на пределе 200 МОм ) каждый вход на землю позвякать. Естественно, отключенное всё от питания должно быть. Земли на оборудование проверить. Желательно 4-8 Ом должно быть. Также зависит от объекта. Если телецентр рядом или РУ-500кВ, ничего удивительного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 1.10.2018, 16:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(yozik @ 1.10.2018, 13:44) *
Разобрать и посмотреть с какой стороны сгорел,
по питанию или по входам

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения