> Реконструкция компрессорной, вентиляция и технология компрессорной
lotus5
сообщение 16.5.2017, 13:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Здравствуйте!
Нужно оформить компрессорную станцию проектом. Заказчик выдал чертежи самой компрессорной.
Компрессор подобран заказчиком
HITACHI OSP-75M5AN с воздушным охлаждением, забор воздуха непосредственно из помещения.
В наржной стене в верхней зоне стоят решетки.Помещение отапливаемое - стоят регистры.
Как лучше организовать приток воздуха в помещение? Если оставить забор воздуха непосредственно через наружные решетки, то в зимний период (расч. температура -34) будет переохлаждение.
Помимо воздуха на забор компрессора, нужна будет общеобменная вентиляция?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 3,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.5.2017, 15:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Раз компрессор выбран конкретный, самое правильное - ознакомиться с его паспортом/инструкцией. Там д.б. указаны все требования к помещению и воздуху.

Сообщение отредактировал ИОВ - 16.5.2017, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 17.5.2017, 12:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



В инструкций по монтажу указано:
- выработка тепла 330Мдж/ч (92кВт)
- рекомендуемая производительность вентилятора 873 м3/мин,
Т.е. получается нужен вентилятор с производительностью 52300 м3/час!!!
И это на один компрессор, а их всего 5 ед.
Это же нереально большие расходы. Или я ошибаюсь?
А зак. хочет вообще оставить только проемы под потолком без устройства вентиляторов.
Реализуемо ли предложение зака?


Сообщение отредактировал lotus5 - 17.5.2017, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.5.2017, 15:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(lotus5 @ 17.5.2017, 12:53) *
А зак. хочет вообще оставить только проемы под потолком без устройства вентиляторов.
Реализуемо ли предложение зака?

Сомневаюсь сильно, но это покажет только Ваш расчёт по теплоизбыткам в помещении.
Надо смотреть паспорт или каталог, в них д.б. указаны параметры окруж. среды для штатной работы компрессора - именно эти температуры Вы и обязаны обеспечить.
Ещё нужно уточнять у технолога/Заказчика одновременность работы компрессоров - возможно, там установлены резервные агрегаты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 21.5.2017, 19:05
Сообщение #5


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



По Хитачи не знаю найдете ли вы российского поставщика. Это непроверенная информация, но ходят слухи, будто русский сегмент дилеров Хитачи серьезно пострадал из-за кризиса 2014 г. В целом тепловыделения компрессора это те же 75 кВт и если ваш зак не организует выброс отепленного воздуха из помещения, то компрессор может работать в перегретом объёме. Можно в принципе подумать про использование системы рекуперации тепла, но в России эта тема мало кому интересна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.5.2017, 22:50
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(lotus5 @ 17.5.2017, 12:53) *
- рекомендуемая производительность вентилятора 873 м3/мин,
Т.е. получается нужен вентилятор с производительностью 52300 м3/час!!!
И это на один компрессор, а их всего 5 ед.
Это же нереально большие расходы. Или я ошибаюсь?
А зак. хочет вообще оставить только проемы под потолком без устройства вентиляторов.
Реализуемо ли предложение зака?
Считать еще не научились, 4365 м3/час!!!
А как быть зимой, коренные советчики подскажут.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 23.5.2017, 6:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Стокнулись с подобной проблемой на одном из объектов. У нас есть технологическая компрессорная с мощными компрессорами (суммарное энергопотребление ~20 МВт) и в ней же компрессор воздуха КИП на 20 тыс нм3/ч с забором свежего воздуха из помещения. По расчетам получается, что при штатной работе всех компрессоров в здании избыток тепла и приходится принудительно увеличивать кратность приточной вентиляции, чтобы обеспечить температуру воздуха внутри и не перегреть маслосистемы (и зимой, и летом). С другой стороны зимой при остановке компрессоров наоборот появляется недостаток тепла и приточный воздух приходится греть.

Всё это вылилось в длительные расчёты различных вариантов вентиляции. Обошлись приточными вентсистемами с рециркуляцией воздуха и калориферами. Калориферы ставили не на приточном вентиляторе, а на циркуляционном. Вентсистемы полностью автоматизированы, в ручном режиме добиться безаварийной работы не получалось в принципе. Режимы работы были следующие:
- лето, все компрессора в работе, максимальная производительность приточного вентилятора, циркуляционный вентилятор выключен, калорифер выключен
- зима, все компрессора в работе, средняя производительность приточного вентилятора, циркуляционный вентилятор включен, калорифер выключен
- зима, часть компрессоров выключены, средняя или малая производительность приточного вентилятора, циркуляционный вентилятор включен, калорифер включен
В экстремальных режимах, когда на улице большой минус, чтобы не разводить гигантоманию с калориферами и теплофикационной водой расчётная температура в компрессорной опускалась до +10°С, а кратность воздухообмена падала ниже нормируемой.

Приточные вентсистемы встраивались в стеновые панели и занимали ~25% от общей площади одной из стен. Вытяжные вентсистемы были выполнены в виде простых дефлекторов на крыше. Для приточных вентсистем ВиК даже нашли несколько производителей, предлагающих комплексные решения.

Как-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 23.5.2017, 13:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Цитата(Ludvig @ 22.5.2017, 23:50) *
Считать еще не научились, 4365 м3/час!!!


1 м3/мин это: 60 м3/час
873*60=52380 м3/час

ИЛИ Я ТУПЛЮ?

РАССУДИТЕ ЛЮДИ!

Сообщение отредактировал lotus5 - 23.5.2017, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.5.2017, 13:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(lotus5 @ 23.5.2017, 13:07) *
РАССУДИТЕ ЛЮДИ!

Да нЕчего там рассуждать!
Ludvig, похоже, не успел заметить, что расход на 1 компрессор был указан в минуту и умножил его на 5 ед. оборудования. Зато успел выступить с обвинениями laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 31.5.2017, 14:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Если производительность компрессора составляет 13м3/мин, расход вздуха на забор в компрессор тоже будет 13м3/мин? Или нет?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 31.5.2017, 15:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(lotus5 @ 31.5.2017, 14:40) *
Если производительность компрессора составляет 13м3/мин, расход вздуха на забор в компрессор тоже будет 13м3/мин? Или нет?

Зависит от конструкции компрессоров. В общем виде ответ нет. На всас поступает влажный воздух, часть влаги остается в межступеньчатых сепараторах. Если регулирование расхода выполнено сбросом избытка воздуха в атмосферу, то на всас поступает больше воздуха, чем выходит. Аналогично с рециркуляцией воздуха. Если есть рециркуляция воздуха (например подогрев фильтров на всасе), то наоборот забор воздуха меньше, чем выход из компрессора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 31.5.2017, 16:24
Сообщение #12





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



lotus5, приношу извинения, я ошибся. Примените для вентиляции осевые вентиляторы. Поставьте на вход и выхлоп управляемые заслонки типа как на приточках и будет вам счастье.
Люди, никогда не работайте более 12 часов в день без выходных. Это плохо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 1.6.2017, 6:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lotus5
сообщение 2.6.2017, 14:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681



А вобще как можно посчитать необходимую площадь вытяжных отверстий в стене?

Есть формула fж.с=L/3600*v ( v - это скорость)), но это для притока. А для вытяжки эта формула будет справедливой?

По расходу воздуха оказывается в рекомендации не 52300м3/час, а 7320м3/час.
И из 5 компрессоров всего 2 рабочих. Поэтому может быть и лучше будет оставить приток и вытяжку естественную, как желает зак.

Сообщение отредактировал lotus5 - 2.6.2017, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.6.2017, 7:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(lotus5 @ 2.6.2017, 14:20) *
А вобще как можно посчитать необходимую площадь вытяжных отверстий в стене?

Есть формула fж.с=L/3600*v ( v - это скорость)), но это для притока. А для вытяжки эта формула будет справедливой?

По расходу воздуха оказывается в рекомендации не 52300м3/час, а 7320м3/час.
И из 5 компрессоров всего 2 рабочих. Поэтому может быть и лучше будет оставить приток и вытяжку естественную, как желает зак.

Может лучше/может нет - это гадание, а наши возможные проектные решения подтверждаются/опровергаются расчётами.
Формула, конечно, справедлива, но любопытно, скорость на ест. притоке/вытяжке "от балды" собираетесь принимать?
Если Вы проектировщик ОВ, вспомните (ознакомьтесь) расчёт аэрации в цехах с теплоизбытками. Результаты такого расчёта и будут диктовать Ваши решения по приемлемости ест. вентиляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 5.6.2017, 11:32
Сообщение #16





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(lotus5 @ 2.6.2017, 14:20) *
По расходу воздуха оказывается в рекомендации не 52300м3/час, а 7320м3/час.
И из 5 компрессоров всего 2 рабочих. Поэтому может быть и лучше будет оставить приток и вытяжку естественную, как желает зак.
Будет очень тепло летом в помещении, если естественое и выдувать тепло эффективно не будет. Тут и считать ничего не надо
2 вентилятора на приток и 2 на вытяжку подходящих по расходу, заслонки.

Управление по паре кнопок на каждый.

Сообщение отредактировал Ludvig - 5.6.2017, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 6.6.2017, 17:02
Сообщение #17


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



короче с заказчика требуйте внятное техзадание, или связь техподдержкой оборудования. Иначе дело будет продвигаться очень медленно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения