Здравствуйте,коллеги! Помогите пожалуйста, нужно сделать проект автономного газоснабжения на суг. Это мой первый проект, если бы кто-то скинул пример проекта, или еще лучше, объяснил с чего начать, и как проектировать, я была бы очень благодарна Вам!
|
|
|
|
|
9.4.2015, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.11.2012
Из: Тамбов
Пользователь №: 170579
|
Добрый день! Для проведения работ по проектированию автономки необходимо собрать вводные. Для определения объема работ по проектированию Автономного газоснабжения СУГ необходимо выполнить ряд предпроектных работ, которые включают в себя: * детальная топосъемка участка с нанесением лесонасаждений; * расчет потребности СУГ для бытовых нужд (отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление); * расчет требуемой емкости резервуаров СУГ.
После выполнения предпроектных работ при разработке основного проекта по Автономному газоснабжению СУГ здания базы отдыха в пос. Сосновка Кирсановского района разрабатывается сам проект, который включает в себя обязательные разделы: * инженерно-геологические изыскания; * раздел ГП - размещение установки СУГ на участке согласно действующих норм и правил; * раздел АС - фундаменты, ограждение и т.д; * раздел ТХ - технологическая часть; * раздел ООО - охрана окружающей среды; * раздел МОПБ - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; * сети газопровода; * катодная (протекторная ) электрохимическая защита подземных резервуаров и трубопроводов; * сети злектроснабжения; * внутреннее газооборудование; * автоматическая сигнализация с передачей информации по каналам GPS/GPRS (по необходимости). У вас газоснабжение промышленного назначения или хозяйственно-бытового?
|
|
|
|
|
15.4.2015, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
|
Вы это всё серьезно??? А если дело все в установке газового баллона и подключению к нему газовой плиты???
|
|
|
|
|
16.4.2015, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008
|
Делаете железный ящик с замком, устанавливаете его на улице и заводите шланг к ГП-4 (2). Сколько можно домов взрывать?
|
|
|
|
|
16.4.2015, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 1.10.2009
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
|
Цитата(Лыткин @ 16.4.2015, 10:11) Делаете железный ящик с замком, устанавливаете его на улице и заводите шланг к ГП-4 (2). Сколько можно домов взрывать? Ну если на улице баллон тогда уж трубой надо входить в помещение а затем уж шланг
|
|
|
|
|
28.9.2015, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717
|
Добрый день! Уважаемые специалисты, прошу консультацию. Есть баллонная установка и газопровод длиной 100 м с наружи здания. Возникают сомнения по работе данной установки: 1. Нет дренажа. А нужен ли он? Уклон трубопровода в сторону баллона выполнен. 2. Как установка будет работать зимой? При условии установки "зимнего" баллона. 3. Нужна ли теплоизоляция? Наверно смысла в ней нет.
Сообщение отредактировал SAP - 28.9.2015, 17:06
|
|
|
|
|
29.9.2015, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008
|
Цитата(SAP @ 28.9.2015, 17:06) Добрый день! Уважаемые специалисты, прошу консультацию. Есть баллонная установка и газопровод длиной 100 м с наружи здания. Возникают сомнения по работе данной установки: 1. Нет дренажа. А нужен ли он? Уклон трубопровода в сторону баллона выполнен. 2. Как установка будет работать зимой? При условии установки "зимнего" баллона. 3. Нужна ли теплоизоляция? Наверно смысла в ней нет. Теплоизоляция баллона вредна, т.к. тепло на испарение газ берёт из окружающей среды!!!
|
|
|
|
|
30.9.2015, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717
|
Я имел ввиду изоляцию газопровода. А что по первым двум пунктам?
|
|
|
|
|
30.9.2015, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008
|
Цитата(SAP @ 30.9.2015, 9:16) Я имел ввиду изоляцию газопровода. А что по первым двум пунктам? Вообще-то наружные газопроводы только красят и вроде не только наружные. По ГОСТу в топливном газе не может быть влаги. Исключение СУГ, когда при большой нагрузке на испаритель, возможен "проскок" жидкой фазы.
|
|
|
|
|
30.9.2015, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717
|
А что разве баллон не СУГ?
|
|
|
|
|
4.10.2015, 23:54
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.10.2015
Пользователь №: 279322
|
я на автономке, просто ненарадуюсь...
|
|
|
|
|
5.10.2015, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717
|
citycity, чему вы не нарадуетесь? То, что здесь глупые вопросы задают? Если вы профессионал, то для вас они конечно глупые, но форум создан не только для вас, но и для новичков, и для людей, не являющихся специалистами, но волею судьбы сталкивающихся с вопросами "автономки", как вы выражаетесь. Если вы профессионал, то лучше не ёрничайте, а поделитесь своим бесценным опытом. Тем более что про дренаж и работу в зимний период мне никто так и не ответил.
|
|
|
|
|
5.10.2015, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008
|
Цитата(SAP @ 5.10.2015, 8:29) citycity, чему вы не нарадуетесь? То, что здесь глупые вопросы задают? Если вы профессионал, то для вас они конечно глупые, но форум создан не только для вас, но и для новичков, и для людей, не являющихся специалистами, но волею судьбы сталкивающихся с вопросами "автономки", как вы выражаетесь. Если вы профессионал, то лучше не ёрничайте, а поделитесь своим бесценным опытом. Тем более что про дренаж и работу в зимний период мне никто так и не ответил. Баллон, как правило, работает через редуктор, расход не может быть очень большим (небольшой диаметр штуцера на выходе из редуктора), поэтому заброс жидкой фазы через редуктор невозможен.
|
|
|
|
|
5.10.2015, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717
|
Лыткин, О.К. Спасибо! Теперь про зимний период: наверно при понижении температуры будет уменьшаться процент использования газа из баллона. Т.е. чем ниже температура окружающего воздуха, тем меньше газа (по объему) мы заберем из баллона. Или нет?
|
|
|
|
|
5.10.2015, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008
|
Цитата(SAP @ 5.10.2015, 8:52) Лыткин, О.К. Спасибо! Теперь про зимний период: наверно при понижении температуры будет уменьшаться процент использования газа из баллона. Т.е. чем ниже температура окружающего воздуха, тем меньше газа (по объему) мы заберем из баллона. Или нет? Чем больше доля пропана, тем лучше СУГ испаряется при низких т-рах. И тем хуже чем больше доля бутана (СУГ это пропан-бутановая смесь).
|
|
|
|
|
1.2.2018, 16:13
|
ВСЕГДА!
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561
|
Добрый день.
Просьба подсказать по следующей ситуации:
Организацией (юр.лицо, ООО) планируется устройство использование сжиженного газа в целях отопления и горячего водоснабжения административного здания.
Для этого предполагается выполнить устройство автономной системы газоснабжения (один подземный резервуар) объемом не более 10 куб. метров.
Будет ли в данном случае система признана как ОПО или не требуется регистрации, т.к. использование газа в технологическом процессе не предусматривается?
|
|
|
|
|
|