Здравствуйте! Подскажите какой ПСК поставить на ГРП ?!?!? Ситуация в том, что после регулятора, давление 36кПа... ПСК 50-125 (заводские харак. нижнее 50кПа верхний 125кПа) постоянно потравливает газ. Газовщики сказали, что если его подтянуть то он не откроется по превышению давления и то что он постоянно потравливает это нормально(но это получается утечка и за год это в приличные барыши выйдет). Получается, что ПСК подобран неверно ??? Может нужно поменять пружину?, Или придется менять ПСК на более меньшие значения по срабатыванию? на что нужно разводить начальство...
Газопровод среднего давления приходит 4,4 кг/см2, стоит регулятор РДГ-80(50)