Цитата(defuser @ 16.1.2018, 9:29)
Словесно сложно описать ) Попробуем...
Трубопровод 01 (тр 1) - вход газа. На нем тройник на резервную/вторую ветку редуцирования. После тройника кран шаровый, за ним катушка 01, потом фланцевое соединение для установки заглушки (рядом нарисвана с соединением). Далее Тр02 на нем врезочка с краном шаровым, видиммо для свечи/продувки. Отвод вверх далее стоит, скорее всего, фильтр (забыл перед фильтром манометр) после фильтра - регулятор, потом Тр04, далее фланцевое соединение под заглушку, потом снова кран шаровый. Далее отвод вверх, потом горизонтальная перемычка между ветками.
После тройника на трубопроводе 01 вторая ветка аналогична первой.
После перемычки (Тр06) идут снова две ветки: одна со счетчиком (с корректором, видимо). Перед счетчиком и после фланц. соед. под заглушку. Также стоят бобышки для установки КИП для проверки счетчика (2 под манометры или дифманометр, одна под термопару, вроде как) завершает ветку кран шаровый.
Вторая ветка после ТР06 ведет в обход счетчика, на случай его ремонта/поверки и проч. под конец ветки объединяются в ТР09, на котором врезаны ответвления на ПСК (предохранительный сбросной клапан. на ответвлении совсем маленькие штуцеры с кранами-это для отбора проб)), манометр и, наверное, свеча...
Как-то так в первом приближении
Давно не занимался газом, надеюсь, более опытные коллеги подправят, если что.
Для более конкретных данных, наверное, надо бы поставщика спросить.
Спасибо!