> Расстояние между двумя врезками в газопровод, Присоединение импульсных трубопроводов к газопроводу после ГРПШ
Анна-Мария
сообщение 23.1.2018, 21:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.1.2018
Пользователь №: 335555



]Добрый вечер! Подскажите, где, в каком документе можно найти требование по взаимному размещению импульсных газопроводов к ПСК и ПЗК на выходе газопровода из ГРПШ (расстояние между точками врезки). Где про это прочитать? То есть, требования я знаю, а вот на что сослаться -не помню! Заранее благодарю.[/font][/size]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 24.1.2018, 9:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Вы имеете ввиду расстояние между сварными швами? Тогда гляньте темку:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-364-1
Может подойдет следующее?
СП 42-102:
п.7.64 Для предупреждения образования дефектов между слоями сварного шва перед выполнением каждого последующего слоя поверхность предыдущего слоя очищают от шлака и брызг.
Для облегчения удаления шлака рекомендуется подбирать режимы сварки, обеспечивающие вогнутую (менискообразную) форму поверхности корневого и заполняющих слоев.
Начало и конец кольцевого сварного шва отстоят от заводского шва трубы (детали, арматуры) не ближе:
- 50 мм - для диаметров менее 400 мм;
- 75 мм - » » » 1000 мм;
- 100 мм - » » более 1000 мм.
Места начала и окончания сварки каждого слоя («замки» шва) располагают для труб диаметром 400 мм и более не ближе 100 мм от «замков» предыдущего слоя шва; для труб диаметром менее 400 мм - не ближе 50 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 7:32