Делаю проект газоснабжения цеха, объем которого 20000м3. Понятия не имею что в проекте подкладывать за расчеты и как вообще описывать вентиляцию цеха. С помещением котельной все понятно, там 3-х кратный воздухообмен и расчет вентканала. Здесь как я понимаю вентканалом не обойдешься. Необходимы дифлектроы и большое количество. Может подскажите какие то расчеты и вообще оформление проекта(пояснительная записка)? Также мне непонятно совершенно как описывать и дымоходы от печей производственных в паспорте которых ничего не сказано о дымоходах и их сечении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.2.2018, 2:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3494
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



вроде подфорум газоснабжение, а спрашиваете про вентиляцию ,а потом вообще про дымоходы.
Если все таки вопросы по вентиляции, то там все просто. Ловите технолога, получаете от него задание, рассчитываете требуемые расходы по общеобменной вентиляции и местных отсосов, а потом по проверенной схеме http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1337611
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Я-ГИП
сообщение 22.2.2018, 10:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33172



Газовики всю жизнь пишут "Вентиляция цеха должна соответствовать требованиям по размещенному производству. Дополнительные требования к вентиляции при использовании природного газа не предъявляются." Потому что это так и есть для промышленных зданий.
Что касается дымоходов, при переводе оборудования на сжигание газа делается проверочный расчет. На каком топливе оборудование работало до газоснабжения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения