Ввод газа в крышную котельную. |
|
|
|
7.3.2018, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360
|
Делаю первые шаги в проектировании газоснабжения. Проектирую мой первый жилой дом с крышной котельной. Делать ли отдельный ввод газа в крышную котельную (имеется ввиду выходом из земли) либо допускается сделать один общий ввод на газовые плиты и на крышную котельную и просто развести по фасаду?
p.s.: Прошу не кидаться камнями за глупые вопросы)
|
|
|
|
|
7.3.2018, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457
|
Цитата(iampix @ 7.3.2018, 11:41) Делаю первые шаги в проектировании газоснабжения. Проектирую мой первый жилой дом с крышной котельной. Делать ли отдельный ввод газа в крышную котельную (имеется ввиду выходом из земли) либо допускается сделать один общий ввод на газовые плиты и на крышную котельную и просто развести по фасаду?
p.s.: Прошу не кидаться камнями за глупые вопросы) Начните с того, что определите для себя: какое давление нужно подвести к газовым плитам и какое нужно подвести к котлам?
|
|
|
|
|
7.3.2018, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360
|
Цитата(99887766 @ 7.3.2018, 10:54) Начните с того, что определите для себя: какое давление нужно подвести к газовым плитам и какое нужно подвести к котлам? я подключаюсь к сети низкого давления, поэтому мне выбирать не приходится)
|
|
|
|
|
10.3.2018, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
отдельные вводы в жилье и нежилье. отдельные потребители, отдельные договора на обслуживание. и да, давление, хоть и низкое, но не одинаковое для плит и котельной
|
|
|
|
|
11.3.2018, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1548
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Цитата(timofeyprof @ 10.3.2018, 9:52) отдельные вводы в жилье и нежилье. отдельные потребители, отдельные договора на обслуживание. и да, давление, хоть и низкое, но не одинаковое для плит и котельной Присоединяюсь. В тоже время в вопросе много неизвестных. Давление газа в точке подключения, ставится ли на подводящем газопрооводе газорегуляторный пункт, тип котлов в котельной, этажность, что записано в техусловиях, была ранее разработана проектная стадия и пройдена экспертиза на объект.
|
|
|
|
|
11.3.2018, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360
|
Цитата(GASPAR @ 11.3.2018, 9:36) Присоединяюсь. В тоже время в вопросе много неизвестных. Давление газа в точке подключения, ставится ли на подводящем газопрооводе газорегуляторный пункт, тип котлов в котельной, этажность, что записано в техусловиях, была ранее разработана проектная стадия и пройдена экспертиза на объект. Спасибо всем за помощь с вводами. Похоже, что вопрос с давлениями я тоже не особо понимаю. Хоть в СП 62.13330.2011* написано, что максимальное давление во внутреннем газопроводе жилого дома не более 0,005Па. Похоже, что это много? Получается: во внутреннем газопроводе на газовые плиты я должен подать давление не более 0,003МПа (согласно максимальному давлению по ГОСТ на газовые плиты)? Ну а давление в газопроводе на котельную согласно номинальному давлению по паспорту котла. Или же все я могу подать 0,004МПа во внутренний газопровод без устройства дополнительного газорегуляторного пункта? Итак подробности: Проектную документацию разрабатываю я, экспертизу она еще не проходила. Дом имеет 9 этажей, котлы применены Viessmann Vitocrossal 200 CM2. С в техусловиях давление вообще не прописано, просто указано, что есть возможность подключения с таким-то расходом. Точка подключения так же туманна. (Заказчиком с моим руководством принял решение подключиться к проходящему рядом газопроводу низкого давления, и условно принять давление в точке подключения 0,004МПа (далее вносить изменения в проект, как будет известно давление и конкретная точка подключения). Необходимость газорегуляторного пункта будет ясна после ваших ответов)
|
|
|
|
|
11.3.2018, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1548
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Цитата(iampix @ 11.3.2018, 18:24) Спасибо всем за помощь с вводами. Похоже, что вопрос с давлениями я тоже не особо понимаю. Хоть в СП 62.13330.2011* написано, что максимальное давление во внутреннем газопроводе жилого дома не более 0,005Па. Похоже, что это много? Получается: во внутреннем газопроводе на газовые плиты я должен подать давление не более 0,003МПа (согласно максимальному давлению по ГОСТ на газовые плиты)? Ну а давление в газопроводе на котельную согласно номинальному давлению по паспорту котла. Или же все я могу подать 0,004МПа во внутренний газопровод без устройства дополнительного газорегуляторного пункта?
Итак подробности: Проектную документацию разрабатываю я, экспертизу она еще не проходила. Дом имеет 9 этажей, котлы применены Viessmann Vitocrossal 200 CM2. С в техусловиях давление вообще не прописано, просто указано, что есть возможность подключения с таким-то расходом. Точка подключения так же туманна. (Заказчиком с моим руководством принял решение подключиться к проходящему рядом газопроводу низкого давления, и условно принять давление в точке подключения 0,004МПа (далее вносить изменения в проект, как будет известно давление и конкретная точка подключения). Необходимость газорегуляторного пункта будет ясна после ваших ответов) Если речь о природном газе 1. Давление, на котором стабильно работают плиты 1,3-2 кПа 2. Главное - в газопроводе жилого дома давления не должно быть более 3 кПа (0,003 МПа) по СП 62.13330.2011. Подать 0,004 МПа внутрь дома вы не можете. 3. Указанные вами котлы имеют рабочее давление газа 20 мбар (0,002 МПа). Как правило у конденсационных котлов верхний предел рабочего давления 25, максимум 28-29 мбар. А вы решили подать 40!! 4. Если есть техусловия и нет давления, то эта бумажка не имеет права называться техническими условиями ни при каких случаях. Заказчику не нужно было подписывать договор на техприсоединение с такими ТУ 5. Если газопровод, к которому вы подключаетесь - служит для газоснабжения населения населённого пункта, то более 3 кПа (0,003 МПа) в нём не может быть. 0,004 МПа - в этом случае ваше неверное предположение. 6. В принципе , по моему мнению , при таких котлах, к зданию может быть подведён один цокольный ввод. Но после него я бы сразу сделал ответвление на котельную с запорным устройством , а на жилое здание (плиты) - второе ответвление со своей запорной арматурой.
|
|
|
|
|
11.3.2018, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 20.10.2012
Пользователь №: 167360
|
Цитата(GASPAR @ 11.3.2018, 19:49) Если речь о природном газе 1. Давление, на котором стабильно работают плиты 1,3-2 кПа 2. Главное - в газопроводе жилого дома давления не должно быть более 3 кПа (0,003 МПа) по СП 62.13330.2011. Подать 0,004 МПа внутрь дома вы не можете. 3. Указанные вами котлы имеют рабочее давление газа 20 мбар (0,002 МПа). Как правило у конденсационных котлов верхний предел рабочего давления 25, максимум 28-29 мбар. А вы решили подать 40!! 4. Если есть техусловия и нет давления, то эта бумажка не имеет права называться техническими условиями ни при каких случаях. Заказчику не нужно было подписывать договор на техприсоединение с такими ТУ 5. Если газопровод, к которому вы подключаетесь - служит для газоснабжения населения населённого пункта, то более 3 кПа (0,003 МПа) в нём не может быть. 0,004 МПа - в этом случае ваше неверное предположение. 6. В принципе , по моему мнению , при таких котлах, к зданию может быть подведён один цокольный ввод. Но после него я бы сразу сделал ответвление на котельную с запорным устройством , а на жилое здание (плиты) - второе ответвление со своей запорной арматурой. Спасибо большое за разъяснения.
|
|
|
|
|
30.3.2018, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385
|
Цитата(iampix @ 11.3.2018, 19:24) (Заказчиком с моим руководством принял решение подключиться к проходящему рядом газопроводу низкого давления, и условно принять давление в точке подключения 0,004МПа (далее вносить изменения в проект, как будет известно давление и конкретная точка подключения). Необходимость газорегуляторного пункта будет ясна после ваших ответов) Кроме газорегуляторного пункта нужен ещ коммерческий узел учета газа. Он ставится на среднем (высоком) давлении. Даление газа на плитах и котлах - разное - это два ШГРП. Для котельной должен быть свой узел учета и ШГРП. Правильно будет плиты подключить к газопроводу низкого давления и поставить ШГРП. Для котлов протянуть газопровод с/д, поставить узел учета, а затем ШГРП.
|
|
|
|
|
|