Цитата(arbuz_ @ 15.3.2018, 11:43)
Я тоже за подземку, но владелец рынка не хочет портить новый асфальт, и мое руководство склоняется к газопроводу на опорах и по фасадам.
Я так понимаю, что норма для надземных газопроводов: расстояния от мест с массовым пребыванием людей (стадионы, торговые центры, театры, школы, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и т.п.) до газопроводов в зависимости от давления (в соответствии с настоящей таблицей) устанавливают соответственно 5; 10; 15; 20 м - применима для торговых павильонов?
По первому вопросу: я же говорил, что есть метод наклонно-направленного бурения. В чём проблема проложить газопровод так? Вскрывать полотно только на конечных точках и всё.
По второму вопросу: Норма применяется и к рынкам. Тем более, если они вещевые и там есть чему гореть.
СП 62.13330.2011 - 5.3.2 Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над
кровлями общественных зданий, в том числе зданий административного назначения,
административных и бытовых
не допускается.
Пункт обязательный (ПП 1521)
В сети полно роликов, как рынки горят.
Сообщение отредактировал GASPAR - 15.3.2018, 13:16