> Газопровод по территории рынка
arbuz_
сообщение 15.3.2018, 10:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.6.2011
Пользователь №: 111935



Добрый день всем.
Такой вопрос: можно ли прокладывать по территории рынка газопровод? Места с массовым пребыванием людей это весь рынок или отдельные здания, павильоны?

Дело в том, что владельцу рынка местный горгаз сказал что подведет газопровод среднего давления к границе земельного участка и указал точку.
На территории рынка несколько павильонов (не большие), которые нужно отапливать + много уличных палаток.
Сейчас у павильонов (3 шт.) есть пристроенные котельные с электрическими котлами. Вместо них соответственно владелец хочет поставить газовые котлы.
Пока прорабатывается вопрос: можно ли такое запроектировать.

Вот что говорит СП 62.13330.2011 о надземной прокладке:
5.3.2 Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями общественных, административных и бытовых зданий не допускается.
Таблица Б.1*
Примечания
1 Знак <-> означает, что расстояние не нормируется. При этом расстояния устанавливают с учетом обеспечения удобства эксплуатации газопровода, здания и соблюдения требований настоящего свода правил в части расстояний от запорной арматуры газопровода и исключения возможности скопления газа при утечке.
Расстояния от мест с массовым пребыванием людей (стадионы, торговые центры, театры, школы, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и т.п.) до газопроводов в зависимости от давления (в соответствии с настоящей таблицей) устанавливают соответственно 5; 10; 15; 20 м.

о подземной прокладке нашел только расстояния до фундаментов по Таблице В.1*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 15.3.2018, 11:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1548
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Если идёт речь о прокладке газопровода по территории рынка - запретов нет. Я бы рассматривал подземную прокладку в этом случае. При этом следует обеспечить нормативные расстояния от фундаментов павильонов и иных строений. Если газопровод протяжённый, то для сохранности покрытий рекомендуется проложить газопровод методом наклонно-направленного бурения.

Цитата(arbuz_ @ 15.3.2018, 9:48) *
Пока прорабатывается вопрос: можно ли такое запроектировать.

Можно

Сообщение отредактировал GASPAR - 15.3.2018, 11:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arbuz_
сообщение 15.3.2018, 12:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.6.2011
Пользователь №: 111935



Я тоже за подземку, но владелец рынка не хочет портить новый асфальт, и мое руководство склоняется к газопроводу на опорах и по фасадам.
Я так понимаю, что норма для надземных газопроводов: расстояния от мест с массовым пребыванием людей (стадионы, торговые центры, театры, школы, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и т.п.) до газопроводов в зависимости от давления (в соответствии с настоящей таблицей) устанавливают соответственно 5; 10; 15; 20 м - применима для торговых павильонов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 15.3.2018, 13:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1548
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(arbuz_ @ 15.3.2018, 11:43) *
Я тоже за подземку, но владелец рынка не хочет портить новый асфальт, и мое руководство склоняется к газопроводу на опорах и по фасадам.
Я так понимаю, что норма для надземных газопроводов: расстояния от мест с массовым пребыванием людей (стадионы, торговые центры, театры, школы, детские сады и ясли, больницы, санатории, дома отдыха и т.п.) до газопроводов в зависимости от давления (в соответствии с настоящей таблицей) устанавливают соответственно 5; 10; 15; 20 м - применима для торговых павильонов?

По первому вопросу: я же говорил, что есть метод наклонно-направленного бурения. В чём проблема проложить газопровод так? Вскрывать полотно только на конечных точках и всё.
По второму вопросу: Норма применяется и к рынкам. Тем более, если они вещевые и там есть чему гореть.

СП 62.13330.2011 - 5.3.2 Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над
кровлями общественных зданий, в том числе зданий административного назначения,
административных и бытовых не допускается.

Пункт обязательный (ПП 1521)

В сети полно роликов, как рынки горят.

Сообщение отредактировал GASPAR - 15.3.2018, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arbuz_
сообщение 15.3.2018, 14:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.6.2011
Пользователь №: 111935



Понял Вас. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 6.4.2018, 14:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(arbuz_ @ 15.3.2018, 10:48) *
На территории рынка несколько павильонов (не большие), которые нужно отапливать + много уличных палаток.
Сейчас у павильонов (3 шт.) есть пристроенные котельные с электрическими котлами. Вместо них соответственно владелец хочет поставить газовые котлы.
Пока прорабатывается вопрос: можно ли такое запроектировать.

Расмотрите вопрос о строительстве газовой котельной и прокладке теплосети от нее до требуемых точек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 6.4.2018, 14:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1548
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(спец @ 6.4.2018, 13:07) *
Расмотрите вопрос о строительстве газовой котельной и прокладке теплосети от нее до требуемых точек.

Не рекомендую такое решение. Отдельная котельная - это сразу ведёт к установлению санитарно-охранных зон, расчёт выбросов (рассеивания) и многое другое.

Сообщение отредактировал GASPAR - 6.4.2018, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему