> Периодичность режимной наладки котлов
OGE12
сообщение 23.3.2018, 10:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.5.2016
Пользователь №: 297801



Подскажите пожалуйста периодичность наладки котлов ТЭЦ, работающих на газообразном и твердом топливе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.3.2018, 13:31
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11064
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(OGE12 @ 23.3.2018, 10:09) *
Подскажите пожалуйста периодичность наладки котлов ТЭЦ, работающих на газообразном и твердом топливе?

С давлением пара выше 4 МПа?

Наверное, государством не требуется периодическая наладка...

Цитата
281. Эксплуатационные испытания котла для составления режимной карты и корректировки инструкции по эксплуатации должны проводиться при вводе его в эксплуатацию, после внесения конструктивных изменений, при переходе на другой вид или марку топлива, а также для выяснения причин отклонения параметров от заданных значений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OGE12
сообщение 23.3.2018, 15:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.5.2016
Пользователь №: 297801



Давление более 4 кгс/см2

Пункт 281 из ФНП, подразумевает в перечисленных случаях проводить режимную наладку, без определённой периодичности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.3.2018, 17:20
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11064
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(OGE12 @ 23.3.2018, 15:45) *
Давление более 4 кгс/см2

До 4 МПа? Тогда по ПТЭ ТЭ:

Цитата
5.3.7. Режимно-наладочные испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет для котлов на твёрдом и жидком топливе и не реже одного раза в 3 года для котлов на газообразном топливе. Для последних, при стабильной работе, периодичность может быть увеличена по согласованию с органом государственного энергетического надзора.


Сообщение отредактировал tiptop - 23.3.2018, 17:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 23.3.2018, 19:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



в некоторых странах - эт вообще не регламентируется и не контролируется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OGE12
сообщение 27.3.2018, 15:52
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.5.2016
Пользователь №: 297801



Цитата(tiptop @ 23.3.2018, 17:20) *
До 4 МПа? Тогда по ПТЭ ТЭ:

ПТЭ ТЭ не распространяется на котлы ТЭЦ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 29.3.2018, 21:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4157
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(OGE12 @ 27.3.2018, 15:52) *
ПТЭ ТЭ не распространяется на котлы ТЭЦ



Цитата(OGE12 @ 23.3.2018, 15:45) *
Давление более 4 кгс/см2

Это же Ваше сообщение, или для Вас нет разницы 4 кгс/см2 и 4 МПа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.3.2018, 6:26
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11064
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Наверное, дело в этом:

Цитата
1.2. Настоящие Правила не распространяются на тепловые энергоустановки:
- тепловых электростанций;


Надеюсь, ПТЭ ТЭ - это настоящие правила, а не какие-нибудь... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 5:12