> Футляр на существующем газопроводе, Футляр на существующем газопроводе
Der Ingenieur
сообщение 26.10.2009, 12:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 25.6.2008
Пользователь №: 20045



Ув. коллеги! Столкнулся с таким вопросом: необходимо существующий газопровод высокого давления d720 заключить в футляр, необходимость которого возникла в следствии строительства новой автодороги на нем.
Возникли следующие проблемы:
1) Отключать газопровод высокого давления довольно накладно, экономически да и технически.
2) Разрезать трубу футляра и потом обварить – возможно(!) нарушим изоляцию на самом газопроводе
3) Разрезать трубу футляра и скрепить хомутами – в следствии деформаций, на изоляции в.у.т. самого футляра может (!) образоваться разрыв (!) и в пространстве между футляром и трубой будет накапливаться влага.
С удовольствием выслушаю Ваши мнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 26.10.2009, 21:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1548
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Дружище, ставили стальной футляр ф1020мм на газопровод ф720мм высокого давления пару лет назад. Газопровод не отключали (зачем?). Разрезали футляр на 2 скорлупы, одну подсунули под газопровод вторую одели сверху. Прихватили сваркой в нескольких местах на торцах (в местах сварки на действующий газопровод (изоляцию) можно положить мокрую тряпку или обмазать его мокрой глиной, потом очистить) . Затем по боковым швам на всю длину приварили металлические пластины (из стали 2мм, ширина пластины около 5см.). То есть сам стык футляра остался неприваренным, закрытый пластиной. Заизолировали пластину и футляр. Поставили трубку, протектора, закопали.
Самое сложное
- установить и совместить футляр (скорлупы)
- приварить пластину (трудоёмко - долго).

PS В 99,9% случаев футляр нужен только для возможной замены газопровода без остановки движения или вскрытия полотна. Прочность стальных труб имеет огромный запас даже для нагрузки от движения транспорта на автобанах. Скорее установка футляра привести может к тому, что со временем уплотнение концов футляра придёт в негодность, попадёт туда вода, а это хуже, чем газопровод лежащий в грунте.

В этом году одевали футляр ф720мм на газопровод ф426мм по той же схеме. Скидываю схему такого футляра в формате PDF.

Сообщение отредактировал GASPAR - 26.10.2009, 21:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Футляр.jpg ( 379,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1084
Прикрепленный файл  Футляр.pdf ( 388,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2634
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg_PK
сообщение 27.10.2009, 6:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782



Был недавно случай у нас ставили на сущ. газопровод среднего давления Д 530 мм разрезной футляр длиной 17 м в который попали 2 стыка. "Просветили". Оказались оба не годными. С кого спросить - газопроводу 20 лет? Пришлось устанавливать "кассету". Кое-как не попали на деньги... Хватило всем... Урок на будущее извлекли. blink.gif
PS А на установку разрезного футляра есть типовая серия. Чтобы не сгорела изоляция обматываем асбестовой тканью.

Сообщение отредактировал Serg_PK - 27.10.2009, 6:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Der Ingenieur
сообщение 27.10.2009, 11:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 25.6.2008
Пользователь №: 20045



Спасибо, ребят огромное. Сейчас еду на объект, дальнейшие наши действия опишу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия Ивашина
сообщение 31.10.2009, 23:37
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.9.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 38741



Цитата(Serg_PK @ 27.10.2009, 6:07) *
Был недавно случай у нас ставили на сущ. газопровод среднего давления Д 530 мм разрезной футляр длиной 17 м в который попали 2 стыка. "Просветили". Оказались оба не годными. С кого спросить - газопроводу 20 лет? Пришлось устанавливать "кассету". Кое-как не попали на деньги... Хватило всем... Урок на будущее извлекли. blink.gif
PS А на установку разрезного футляра есть типовая серия. Чтобы не сгорела изоляция обматываем асбестовой тканью.

Мы тоже на сущ. газопроводах разрезные футляры закладывали, но не знала, что на них серия есть. Не подскажете ее номер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimapkg
сообщение 1.11.2009, 1:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 2.8.2009
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801



Может звучит не профессионально, а можна изготовить футляр с газопроводом и вварить в существующий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 1.11.2009, 10:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1548
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Можно проложить рядом газопровод в футляре и сделать переключение. Например в том случае, если в месте устанавливаемого футляра газопровод пересекают несколько инженерных коммуникаций - одеть футляр на газопровод действующий будет сложно. Для газопровода низкого давления переложить и сделать 2 врезки/2 заглушки - не сложно. А вот для сетей высокого и среднего давления - нужен спецплан отключения потребителей (котельные, предприятия - должны перейти на какое-то время на резервное топливо), потому делать перекладку - невыгодно, лучше одеть футляр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg_PK
сообщение 2.11.2009, 5:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782



Цитата(dimapkg @ 1.11.2009, 3:10) *
Может звучит не профессионально, а можна изготовить футляр с газопроводом и вварить в существующий?

Можно. Все необходимые испытания нужно проводить на бровке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Keliuh
сообщение 18.1.2010, 1:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.8.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360



Уважаемый Gaspar а вы пример в автокаде скинуть можете? Писали ли Вы общие указания и пояснительную записку? Не могли ли Вы поделиться? Заранее Вас благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 18.1.2010, 8:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1548
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Keliuh @ 18.1.2010, 0:09) *
Уважаемый Gaspar а вы пример в автокаде скинуть можете? Писали ли Вы общие указания и пояснительную записку? Не могли ли Вы поделиться? Заранее Вас благодарю.

Конечно и указания и записка была. Поищу в хламе файлов компа. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Keliuh
сообщение 18.1.2010, 21:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.8.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360



Спасибо Вам большое ))). Может что Вам надо Вы говорите )))) чем смогу тем помогу. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jim54
сообщение 19.1.2010, 8:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 7.10.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 39314



Цитата(Keliuh @ 18.1.2010, 1:09) *
Уважаемый Gaspar а вы пример в автокаде скинуть можете? Писали ли Вы общие указания и пояснительную записку? Не могли ли Вы поделиться? Заранее Вас благодарю.


Gaspar, буду благодарен, если и со мной поделитесь. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 26.1.2010, 15:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



Мы как-то делали в строительном исполнении, бетон, кирпич, гидроизоляция, контрольная трубка и все такое, получилось приемлимо. Трубы большого диаметра варить спецоборудование и механизация нужны, а в горгазе их не было....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yliasik
сообщение 28.1.2010, 21:42
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 30234



Цитата(GASPAR @ 18.1.2010, 8:20) *
Конечно и указания и записка была. Поищу в хламе файлов компа. rolleyes.gif

А можно мне тоже, пожалуйста! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xtc
сообщение 31.3.2010, 14:02
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31754



итак где же автокадовский файл и записка )) я щас делаю наращивани футляров на сущ. газопровод Ду200 в.д. )))
пригодилась бы ваша документация , хотя я и так знаю как всё оформить.. но лишний раз не помешает посмотреть !!!

icq 179490875
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 28.4.2011, 10:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Скажите, пожалуйста, надо ли на стальную контрольную трубку наносить изоляцию? Или же просто песком обсыпать вокруг и всё?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Epharmon
сообщение 19.10.2011, 11:49
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.9.2009
Пользователь №: 38206



На существующий газопровод 0,6МПа нужно надеть футляр, возникли вопросы:
1) проектировать по 87 постановлению? какие разделы необходимо включить?
2) нужна ли экспертиза?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Keliuh
сообщение 19.10.2011, 16:18
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.8.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360



Проектировал 10 м г/п в/д сталь в футляру - уткой уходил под теплосеть. Разрабатывал по 87 постановлению. Госэкспертизу проходил. Но в составе всего объекта (Тепловая сеть) - был объект капитального строительства, а я как под раздел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Epharmon
сообщение 20.10.2011, 7:30
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.9.2009
Пользователь №: 38206



Цитата(Keliuh @ 19.10.2011, 16:18) *
Проектировал 10 м г/п в/д сталь в футляру - уткой уходил под теплосеть. Разрабатывал по 87 постановлению. Госэкспертизу проходил. Но в составе всего объекта (Тепловая сеть) - был объект капитального строительства, а я как под раздел.


Ну в составе общего проекта это понятно, что просто раздел, а тут чисто футляр нужно сделать, если бы это был частный сектор с низким давлением я бы не парился внес бы изменения в существующую исполниловку, тут же так не прокатит вот и возникли вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Keliuh
сообщение 21.10.2011, 9:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.8.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360



ТУ есть на устройство футляра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 23.10.2011, 9:38
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1548
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Учитывая закон о промбезопасности , который гласит: "Проектная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт опасного производственного объекта, содержащая декларацию промышленной безопасности, подлежит государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.", думается де-юре нужно пройти экспертизу. Но де-факто..... smile.gif))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
YuliaL
сообщение 27.6.2012, 8:31
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.6.2012
Пользователь №: 154905



Здравствуйте, уважаемые форумчане)) подскажите, пожалуйста, возможно ли избежать установку футляра на действующий газопровод, при этом предусмотреть какую-то дополнительную конструкцию из бетонных плит, накрытых дорожной плитой? была ли у кого-то такая практика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beginer
сообщение 11.10.2012, 14:58
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 28.1.2008
Пользователь №: 14910



Цитата(Serg_PK @ 27.10.2009, 7:07) *
Был недавно случай у нас ставили на сущ. газопровод среднего давления Д 530 мм разрезной футляр длиной 17 м в который попали 2 стыка. "Просветили". Оказались оба не годными. С кого спросить - газопроводу 20 лет? Пришлось устанавливать "кассету". Кое-как не попали на деньги... Хватило всем... Урок на будущее извлекли. blink.gif
PS А на установку разрезного футляра есть типовая серия. Чтобы не сгорела изоляция обматываем асбестовой тканью.


Serg_PK добрый день! Можно узнать серию на данный футляр? Это случаем не 5.905-05.25? Я что то там не нашел разрезных футляров.
Спасибо!


Цитата(GASPAR @ 18.1.2010, 9:20) *
Конечно и указания и записка была. Поищу в хламе файлов компа. rolleyes.gif


Уважаемый GASPAR, если это еще возможно, пришлите мне пожалуйста тоже.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
malihin
сообщение 11.10.2012, 19:57
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.9.2012
Из: Балаклея
Пользователь №: 164937



Мы одевали футляр на магистральный газопровод 5,5 МПа. Раскопали, восстановили изоляцию на весьма усиленную, потом собирали из отдельных разрезанных секций, подготовленных таким образом, что бы были только нахлесточные швы. Потом герметизировали вход,выход ипроверяли на герметичность, по моему на 0,13 МПа. У меня дома только модель в Solid Works 2011 и то черновая. Прилагаю. Это было при переходе через дорогу 1-й категории. П ри переходе через 3-ю категорию ложили на высоте 700 мм над газопроводом Ж/б плиту длиной 6 м (длина поперек газопровода), и предъявили слабенький расчет, но инспетора устроило.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.zip ( 1,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1114
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lifesource
сообщение 4.12.2012, 16:03
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.7.2012
Пользователь №: 156815



А у кого-нибудь есть спецификация на разрезной футляр? И как расчитывается сталь оцинкованная листовая δ=0,5мм, асбестовый лист δ=3 мм, сталь листовая δ=5 мм / ширина 0,15 м, проволока, количество бетонных блоков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
beginer
сообщение 15.3.2013, 8:50
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 28.1.2008
Пользователь №: 14910



Цитата(beginer @ 11.10.2012, 15:58) *
Уважаемый GASPAR, если это еще возможно, пришлите мне пожалуйста тоже.
Спасибо!


Я так понял, что уже нет такой возможности? Если все же есть, у кого то, пришлите плз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Decembers
сообщение 28.3.2013, 13:18
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187184



Цитата(beginer @ 15.3.2013, 7:50) *
Я так понял, что уже нет такой возможности? Если все же есть, у кого то, пришлите плз.


Да, тема как оказалось очень животрепещущая) Я +1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 31.3.2013, 10:43
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1548
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Вот один пример футлярчика подготовил

Ещё один вариянт
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______1.pdf ( 889,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1884
Прикрепленный файл  ______2.pdf ( 708,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1677
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rishulka
сообщение 14.4.2013, 22:38
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189359



Цитата(GASPAR @ 31.3.2013, 11:43) *
Вот один пример футлярчика подготовил

Ещё один вариянт


Спасибо огромное!!!Надеюсь, пригодится ваш материал wink.gif Как минимум, есть хотя бы какая-то основа rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
omgmrak
сообщение 29.4.2013, 5:55
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.2.2012
Пользователь №: 141839



всем привет! с чертежами на стадии Р понятно. а как быть со стадией П ??? в текстовой части что писать-то (общих указаний я думаю будет маловато для ПЗ)? поделитесь пожалуйста текстовой частью (ПЗ) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 7:48