Футляр на существующем газопроводе, Футляр на существующем газопроводе |
|
|
|
26.10.2009, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 25.6.2008
Пользователь №: 20045
|
Ув. коллеги! Столкнулся с таким вопросом: необходимо существующий газопровод высокого давления d720 заключить в футляр, необходимость которого возникла в следствии строительства новой автодороги на нем. Возникли следующие проблемы: 1) Отключать газопровод высокого давления довольно накладно, экономически да и технически. 2) Разрезать трубу футляра и потом обварить – возможно(!) нарушим изоляцию на самом газопроводе 3) Разрезать трубу футляра и скрепить хомутами – в следствии деформаций, на изоляции в.у.т. самого футляра может (!) образоваться разрыв (!) и в пространстве между футляром и трубой будет накапливаться влага. С удовольствием выслушаю Ваши мнения.
|
|
|
|
|
26.10.2009, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1548
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Дружище, ставили стальной футляр ф1020мм на газопровод ф720мм высокого давления пару лет назад. Газопровод не отключали (зачем?). Разрезали футляр на 2 скорлупы, одну подсунули под газопровод вторую одели сверху. Прихватили сваркой в нескольких местах на торцах (в местах сварки на действующий газопровод (изоляцию) можно положить мокрую тряпку или обмазать его мокрой глиной, потом очистить) . Затем по боковым швам на всю длину приварили металлические пластины (из стали 2мм, ширина пластины около 5см.). То есть сам стык футляра остался неприваренным, закрытый пластиной. Заизолировали пластину и футляр. Поставили трубку, протектора, закопали. Самое сложное - установить и совместить футляр (скорлупы) - приварить пластину (трудоёмко - долго). PS В 99,9% случаев футляр нужен только для возможной замены газопровода без остановки движения или вскрытия полотна. Прочность стальных труб имеет огромный запас даже для нагрузки от движения транспорта на автобанах. Скорее установка футляра привести может к тому, что со временем уплотнение концов футляра придёт в негодность, попадёт туда вода, а это хуже, чем газопровод лежащий в грунте. В этом году одевали футляр ф720мм на газопровод ф426мм по той же схеме. Скидываю схему такого футляра в формате PDF.
Сообщение отредактировал GASPAR - 26.10.2009, 21:14
Прикрепленные файлы
Футляр.jpg ( 379,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1084
Футляр.pdf ( 388,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2634
|
|
|
|
|
27.10.2009, 6:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782
|
Был недавно случай у нас ставили на сущ. газопровод среднего давления Д 530 мм разрезной футляр длиной 17 м в который попали 2 стыка. "Просветили". Оказались оба не годными. С кого спросить - газопроводу 20 лет? Пришлось устанавливать "кассету". Кое-как не попали на деньги... Хватило всем... Урок на будущее извлекли. PS А на установку разрезного футляра есть типовая серия. Чтобы не сгорела изоляция обматываем асбестовой тканью.
Сообщение отредактировал Serg_PK - 27.10.2009, 6:12
|
|
|
|
|
27.10.2009, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 25.6.2008
Пользователь №: 20045
|
Спасибо, ребят огромное. Сейчас еду на объект, дальнейшие наши действия опишу.
|
|
|
|
|
31.10.2009, 23:37
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.9.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 38741
|
Цитата(Serg_PK @ 27.10.2009, 6:07) Был недавно случай у нас ставили на сущ. газопровод среднего давления Д 530 мм разрезной футляр длиной 17 м в который попали 2 стыка. "Просветили". Оказались оба не годными. С кого спросить - газопроводу 20 лет? Пришлось устанавливать "кассету". Кое-как не попали на деньги... Хватило всем... Урок на будущее извлекли. PS А на установку разрезного футляра есть типовая серия. Чтобы не сгорела изоляция обматываем асбестовой тканью. Мы тоже на сущ. газопроводах разрезные футляры закладывали, но не знала, что на них серия есть. Не подскажете ее номер?
|
|
|
|
|
1.11.2009, 1:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 2.8.2009
Из: пгт Репки Черниговская обл. Украина
Пользователь №: 36801
|
Может звучит не профессионально, а можна изготовить футляр с газопроводом и вварить в существующий?
|
|
|
|
|
1.11.2009, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1548
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Можно проложить рядом газопровод в футляре и сделать переключение. Например в том случае, если в месте устанавливаемого футляра газопровод пересекают несколько инженерных коммуникаций - одеть футляр на газопровод действующий будет сложно. Для газопровода низкого давления переложить и сделать 2 врезки/2 заглушки - не сложно. А вот для сетей высокого и среднего давления - нужен спецплан отключения потребителей (котельные, предприятия - должны перейти на какое-то время на резервное топливо), потому делать перекладку - невыгодно, лучше одеть футляр.
|
|
|
|
|
2.11.2009, 5:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35782
|
Цитата(dimapkg @ 1.11.2009, 3:10) Может звучит не профессионально, а можна изготовить футляр с газопроводом и вварить в существующий? Можно. Все необходимые испытания нужно проводить на бровке.
|
|
|
|
|
18.1.2010, 1:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.8.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
|
Уважаемый Gaspar а вы пример в автокаде скинуть можете? Писали ли Вы общие указания и пояснительную записку? Не могли ли Вы поделиться? Заранее Вас благодарю.
|
|
|
|
|
18.1.2010, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1548
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Цитата(Keliuh @ 18.1.2010, 0:09) Уважаемый Gaspar а вы пример в автокаде скинуть можете? Писали ли Вы общие указания и пояснительную записку? Не могли ли Вы поделиться? Заранее Вас благодарю. Конечно и указания и записка была. Поищу в хламе файлов компа.
|
|
|
|
|
18.1.2010, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.8.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
|
Спасибо Вам большое ))). Может что Вам надо Вы говорите )))) чем смогу тем помогу.
|
|
|
|
|
19.1.2010, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 7.10.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 39314
|
Цитата(Keliuh @ 18.1.2010, 1:09) Уважаемый Gaspar а вы пример в автокаде скинуть можете? Писали ли Вы общие указания и пояснительную записку? Не могли ли Вы поделиться? Заранее Вас благодарю. Gaspar, буду благодарен, если и со мной поделитесь. Спасибо.
|
|
|
|
|
26.1.2010, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638
|
Мы как-то делали в строительном исполнении, бетон, кирпич, гидроизоляция, контрольная трубка и все такое, получилось приемлимо. Трубы большого диаметра варить спецоборудование и механизация нужны, а в горгазе их не было....
|
|
|
|
|
28.1.2010, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 10.3.2009
Пользователь №: 30234
|
Цитата(GASPAR @ 18.1.2010, 8:20) Конечно и указания и записка была. Поищу в хламе файлов компа. А можно мне тоже, пожалуйста!
|
|
|
|
|
31.3.2010, 14:02
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.4.2009
Пользователь №: 31754
|
итак где же автокадовский файл и записка )) я щас делаю наращивани футляров на сущ. газопровод Ду200 в.д. ))) пригодилась бы ваша документация , хотя я и так знаю как всё оформить.. но лишний раз не помешает посмотреть !!!
icq 179490875
|
|
|
|
|
28.4.2011, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288
|
Скажите, пожалуйста, надо ли на стальную контрольную трубку наносить изоляцию? Или же просто песком обсыпать вокруг и всё?
|
|
|
|
|
19.10.2011, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.9.2009
Пользователь №: 38206
|
На существующий газопровод 0,6МПа нужно надеть футляр, возникли вопросы: 1) проектировать по 87 постановлению? какие разделы необходимо включить? 2) нужна ли экспертиза?
|
|
|
|
|
19.10.2011, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.8.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
|
Проектировал 10 м г/п в/д сталь в футляру - уткой уходил под теплосеть. Разрабатывал по 87 постановлению. Госэкспертизу проходил. Но в составе всего объекта (Тепловая сеть) - был объект капитального строительства, а я как под раздел.
|
|
|
|
|
20.10.2011, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.9.2009
Пользователь №: 38206
|
Цитата(Keliuh @ 19.10.2011, 16:18) Проектировал 10 м г/п в/д сталь в футляру - уткой уходил под теплосеть. Разрабатывал по 87 постановлению. Госэкспертизу проходил. Но в составе всего объекта (Тепловая сеть) - был объект капитального строительства, а я как под раздел. Ну в составе общего проекта это понятно, что просто раздел, а тут чисто футляр нужно сделать, если бы это был частный сектор с низким давлением я бы не парился внес бы изменения в существующую исполниловку, тут же так не прокатит вот и возникли вопросы.
|
|
|
|
|
21.10.2011, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.8.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360
|
ТУ есть на устройство футляра?
|
|
|
|
|
23.10.2011, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1548
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Учитывая закон о промбезопасности , который гласит: "Проектная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт опасного производственного объекта, содержащая декларацию промышленной безопасности, подлежит государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.", думается де-юре нужно пройти экспертизу. Но де-факто..... ))
|
|
|
|
|
27.6.2012, 8:31
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.6.2012
Пользователь №: 154905
|
Здравствуйте, уважаемые форумчане)) подскажите, пожалуйста, возможно ли избежать установку футляра на действующий газопровод, при этом предусмотреть какую-то дополнительную конструкцию из бетонных плит, накрытых дорожной плитой? была ли у кого-то такая практика?
|
|
|
|
|
11.10.2012, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 28.1.2008
Пользователь №: 14910
|
Цитата(Serg_PK @ 27.10.2009, 7:07) Был недавно случай у нас ставили на сущ. газопровод среднего давления Д 530 мм разрезной футляр длиной 17 м в который попали 2 стыка. "Просветили". Оказались оба не годными. С кого спросить - газопроводу 20 лет? Пришлось устанавливать "кассету". Кое-как не попали на деньги... Хватило всем... Урок на будущее извлекли. PS А на установку разрезного футляра есть типовая серия. Чтобы не сгорела изоляция обматываем асбестовой тканью. Serg_PK добрый день! Можно узнать серию на данный футляр? Это случаем не 5.905-05.25? Я что то там не нашел разрезных футляров. Спасибо! Цитата(GASPAR @ 18.1.2010, 9:20) Конечно и указания и записка была. Поищу в хламе файлов компа. Уважаемый GASPAR, если это еще возможно, пришлите мне пожалуйста тоже. Спасибо!
|
|
|
|
|
11.10.2012, 19:57
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.9.2012
Из: Балаклея
Пользователь №: 164937
|
Мы одевали футляр на магистральный газопровод 5,5 МПа. Раскопали, восстановили изоляцию на весьма усиленную, потом собирали из отдельных разрезанных секций, подготовленных таким образом, что бы были только нахлесточные швы. Потом герметизировали вход,выход ипроверяли на герметичность, по моему на 0,13 МПа. У меня дома только модель в Solid Works 2011 и то черновая. Прилагаю. Это было при переходе через дорогу 1-й категории. П ри переходе через 3-ю категорию ложили на высоте 700 мм над газопроводом Ж/б плиту длиной 6 м (длина поперек газопровода), и предъявили слабенький расчет, но инспетора устроило.
Прикрепленные файлы
______.zip ( 1,28 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1114
|
|
|
|
|
4.12.2012, 16:03
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.7.2012
Пользователь №: 156815
|
А у кого-нибудь есть спецификация на разрезной футляр? И как расчитывается сталь оцинкованная листовая δ=0,5мм, асбестовый лист δ=3 мм, сталь листовая δ=5 мм / ширина 0,15 м, проволока, количество бетонных блоков?
|
|
|
|
|
15.3.2013, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 28.1.2008
Пользователь №: 14910
|
Цитата(beginer @ 11.10.2012, 15:58) Уважаемый GASPAR, если это еще возможно, пришлите мне пожалуйста тоже. Спасибо! Я так понял, что уже нет такой возможности? Если все же есть, у кого то, пришлите плз.
|
|
|
|
|
28.3.2013, 13:18
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187184
|
Цитата(beginer @ 15.3.2013, 7:50) Я так понял, что уже нет такой возможности? Если все же есть, у кого то, пришлите плз. Да, тема как оказалось очень животрепещущая) Я +1
|
|
|
|
|
31.3.2013, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1548
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
|
Вот один пример футлярчика подготовил Ещё один вариянт
|
|
|
|
|
14.4.2013, 22:38
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189359
|
Цитата(GASPAR @ 31.3.2013, 11:43) Вот один пример футлярчика подготовил
Ещё один вариянт Спасибо огромное!!!Надеюсь, пригодится ваш материал Как минимум, есть хотя бы какая-то основа
|
|
|
|
|
29.4.2013, 5:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 28.2.2012
Пользователь №: 141839
|
всем привет! с чертежами на стадии Р понятно. а как быть со стадией П ??? в текстовой части что писать-то (общих указаний я думаю будет маловато для ПЗ)? поделитесь пожалуйста текстовой частью (ПЗ)
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY
Последние сообщения Форума
|