Вопрос о циркуляции в системе холодоснабжения и отопления |
|
|
|
19.6.2017, 13:21
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.6.2017
Пользователь №: 323460
|
Добрый день. Прошу помощи участников форума в вопросе циркуляции носителя в системах холодоснабжения и отопления. У нас 14 этажное здание. Для отопления используем централизованное отопление от города, для холодоснабжения используется холодильная машина Carrier. На типовом этаже от магистральных стояков отопления и холодоснабжения отходят подводящий и отводящий трубопроводы диаметром 76 мм. Через 12 метров от этого трубопровода отходят 4 ветки трубопроводов к фанкойлам. Ветки 1 и 4 трубопровод 60 мм., ветки 2 и 3 трубопровод 40 мм. На ветках установлено от 9 до 11 фанкойлов. СВязывалисьс проектировщиками - данные диаметры просчитаны и достаточны для безпроблемной эксплуатации. Проблема заключается в очень плохой циркуляции холодной воды на ветках 2 и 3. На ветках 1 и 4 такой проблемы нет. Сантехниками проводится очистка фильтров грубой очистки, балансировка веток 1,4, провели установку дополнительных циркуляционных насосов на ветках 2,3 на 11 и 12 этаже, но решить проблему с циркуляцией не можем. На ветках 1 и 4 средняя температура подачи воздуха с фанкойла от 16,5 до 18 градусов, на ветках 2 и 3 при 32 градусах на улице подача воздуха с фанкойла составляет 25-28 градусов. При отключении обратки от трубопровода и слива в ведро фанкойл начинает выдавать 15,5-16 градусов. Ниже план типового этажа, верхние ветки это 2 и 3, нижние это 1 и 4
Сообщение отредактировал XacMa - 19.6.2017, 13:35
|
|
|
|
|
19.6.2017, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(XacMa @ 19.6.2017, 13:21) На ветках установлено от 9 до 11 фанкойлов. а на картинке всего 5 штук. вы точно прикрепили что хотели? это наблюдается только на 1 этаже или на всех? лучше не своими словами описывать систему а чертеж прикладывать, желательно аксонометрию с диамтерами и арматурой. иначе гадание на кофейной гуще
|
|
|
|
|
19.6.2017, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756
|
Вообще-то они там есть. Там напольники 4-трубные. Так по этому плану непонятно ничего. У вас есть там балансировка то хоть какая-нибудь? Что в обвязках стоит?
Сообщение отредактировал Konstantin T. - 19.6.2017, 14:43
|
|
|
|
|
19.6.2017, 14:46
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.6.2017
Пользователь №: 323460
|
Цитата а на картинке всего 5 штук. вы точно прикрепили что хотели? это наблюдается только на 1 этаже или на всех? лучше не своими словами описывать систему а чертеж прикладывать, желательно аксонометрию с диамтерами и арматурой. иначе гадание на кофейной гуще К сожалению есть только такие планы, минимально на ветке не 9 а 8 фанкойлов, описался немного. Картина с разбросом температур наблюдается на всех этажах, но на 11 и 12 ситуация наиболее критичная, на остальных этажах разброс не такой явный Цитата Вообще-то они там есть. Там напольники 4-трубные. Так по этому плану непонятно ничего. У вас есть там балансировка то хоть какая-нибудь? Что в обвязках стоит? Балансировка осуществляется балансировочными кранами, установленными на ветках. Сейчас 1 и 4 ветка прижаты практически полностью, 2 и 3 ветки полностью открыты, но радикального улучшения не произошло
Сообщение отредактировал XacMa - 19.6.2017, 14:49
|
|
|
|
|
19.6.2017, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Цитата(XacMa @ 19.6.2017, 13:21) Сантехниками проводится ...балансировка веток 1,4, провели установку дополнительных циркуляционных насосов на ветках 2,3 на 11 и 12 этаже, но решить проблему с циркуляцией не можем. Ну вот скажите мне, коллеги, когда этот позор прекратится? Знаете, уважаемый XacMa, Вы бы не планы здесь публиковали, а обратились к специалистам. И желательно по профилю, а не к сантехникам. Товарищи ученые. Не сумневайтесь, милые, Коль, что у вас не ладится, ну там не тот эффект, Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами, Денечек покумекаем и выправим дефект. Когда, наконец, придет понимание, что кидать проектантов в конечном итоге себе дороже? Что не делать ПНР в конечном итоге вернется по-любому? Я готов проучаствовать в решении Вашей проблемы, но только после того, как Вы назовете фирму-проектировщика (а я проверю, как с ними рассчитались), назовете фирму, выполнившую ПНР (тоже проверю). А то, понимаешь, взяли моду: мы всех кинули, памажите, люди добрые!
Сообщение отредактировал v-david - 19.6.2017, 21:32
|
|
|
|
|
19.6.2017, 22:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(XacMa @ 19.6.2017, 13:21) На ветках 1 и 4 средняя температура подачи воздуха с фанкойла от 16,5 до 18 градусов, на ветках 2 и 3 при 32 градусах на улице подача воздуха с фанкойла составляет 25-28 градусов. При отключении обратки от трубопровода и слива в ведро фанкойл начинает выдавать 15,5-16 градусов. Цитата(XacMa @ 19.6.2017, 14:46) Картина с разбросом температур наблюдается на всех этажах, но на 11 и 12 ситуация наиболее критичная, на остальных этажах разброс не такой явный
Балансировка осуществляется балансировочными кранами, установленными на ветках. Сейчас 1 и 4 ветка прижаты практически полностью, 2 и 3 ветки полностью открыты, но радикального улучшения не произошло Возможно, на ветках 2 и 3 холодопроизводительность установленных фанкойлов не соответствует теплоизбыткам помещений - либо в расчётах не все тепловыделения учли, либо по факту тепловыделения больше расчётных/проектных.
|
|
|
|
|
20.6.2017, 7:12
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.6.2017
Пользователь №: 323460
|
Цитата Когда, наконец, придет понимание, что кидать проектантов в конечном итоге себе дороже? Что не делать ПНР в конечном итоге вернется по-любому? Я готов проучаствовать в решении Вашей проблемы, но только после того, как Вы назовете фирму-проектировщика (а я проверю, как с ними рассчитались), назовете фирму, выполнившую ПНР (тоже проверю). А то, понимаешь, взяли моду: мы всех кинули, памажите, люди добрые! Здание было построено в 2008 году, а наша компания стала его собственником 3 года назад, к строителям мы никакого отношения не имеем, мы сейчас пытаемся разобраться в ситуации и обеспечить для людей в здании приемлемый режим работы. Здесь я прошу помощи о том, в каком направлении можно копать, поскольку эксплуатационная компания разводит руками и говорит, что делает все, что в их силах. Цитата Возможно, на ветках 2 и 3 холодопроизводительность установленных фанкойлов не соответствует теплоизбыткам помещений - либо в расчётах не все тепловыделения учли, либо по факту тепловыделения больше расчётных/проектных. Вот проблема в том, что фанкойлы не выдают необходимую производительность из-за слабого протока воды, приходит на фанкойлы температура в 16 градусов а на выходе в 25-28, то есть стоит вода
|
|
|
|
|
20.6.2017, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Направление простое - обратитесь к специалистам и заплатите за работу. Никакие советы тут не помогут, есть методика достижения результата, сделайте ПНР как положено и не морочьте голову. 1. Расчет и установка расчетных настроек балансировочгых клапанов. 2. Выставление расчетного расхода по всем приборам. Все. "приходит 16 градусов" ... настраивайте холодильный центр.
Сообщение отредактировал v-david - 20.6.2017, 7:55
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
20.6.2017, 8:21
|
Guest Forum
|
Направление верное , но как узнать, насколько они специалисты.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
20.6.2017, 9:57
|
Guest Forum
|
Первым делом нужно достоверно выяснить - работало ли когда нибудь это и как оно работало.
|
|
|
|
|
20.6.2017, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Вы ветки 1,4 полностью перекрывать пробовали? Что вы там за добавочные насосы ставили еще вопрос. Бывает что насосов холодильной машины не хватает чтобы пропускную способность клапанов (неправильно подобранных) обеспечить.
|
|
|
|
|
20.6.2017, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
|
Цитата(XacMa @ 19.6.2017, 11:21) Добрый день. Прошу помощи участников форума в вопросе циркуляции носителя в системах холодоснабжения и отопления. 1 Если у вас целое здание - для решения проблемы обратитесь в соответствующую компанию, к специалистам.. ибо тут (даже при желании) вам не смогут помочь. 2 ИМХО - насосы на отдельных ветках ни когда не ставьте - это что мокрому припарка, если вы решите проблему после насоса - вы поимеете проблему до насоса, причем такую что потом понять что происходит - потребуется очень много денег и труда. 3 Если у вас только один этаж и вам "наплевать" на все остальные, и вы готовы к экспериментам - то возможно вам помогут, ибо по фотографии гадать могут не все... начнем с простого: у вас смесительные узлы с трехходовым вентилем? И что у вас с вентиляцией? Цитата(XacMa @ 20.6.2017, 5:12) Вот проблема в том, что фанкойлы не выдают необходимую производительность из-за слабого протока воды, приходит на фанкойлы температура в 16 градусов а на выходе в 25-28, то есть стоит вода Для "бурных" выходных: определите какой расход воды у вас сейчас поступает в стояки, потом берете считаете все фанкойлы на всех этажах, находите в инете их данные (вас интересует расход воды, выбираем по максимальной нагрузке), нехитрыми математическими операциями определяете сколько воды вам надо на фанкойлы, сравниваете два значения (то что у вас есть по факту с насосов чиллера, и то что нужно фанкойлам). Отклонение в 15% будет нормально... если более - примите наши соболезнования. Руб за сто даю что фанкойлы "голодают", по причине того что после 2008 года: 1 подавляли "не проектные" фанкойлы 2 трубы имеют свойство зарастать всяким дер...ом, и как следствие падает прои-ть насоса 3 шаловливые ручки сантехников имеются не только у вас ) 4 насосы тоже не вечные 5 компрессора тоже 6 теплообменники - вообще отдельный разговор Вопрос остался открытым по поводу смесительных узлов и наличия вентиляции (есть/нет, с охлаждением/без, примерно расход воздуха)
|
|
|
|
|
20.6.2017, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
судя по картинкам получается левый верхний угол 11 приборов труба 32х3 левый нижний угол 9 приборов труба 32х3 правый верхний угол 11 приборов труба 50х4,6 правый нижний угол 7 приборов труба 40х3,7
если сравнить левый верхний угол и правый верхний угол, не смотря на одинаковой количество приборов сечение трубы различается в 2,5 раза. сравниваем левый нижний угол и правый нижний при 7 приборах 40 труба ,а при 9 оказывается 32. Мне кажется проектировщики тут явно начудили.
|
|
|
|
|
20.6.2017, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
|
Цитата(Composter @ 20.6.2017, 12:12) судя по картинкам получается левый верхний угол 11 приборов труба 32х3 левый нижний угол 9 приборов труба 32х3 правый верхний угол 11 приборов труба 50х4,6 правый нижний угол 7 приборов труба 40х3,7
если сравнить левый верхний угол и правый верхний угол, не смотря на одинаковой количество приборов сечение трубы различается в 2,5 раза. сравниваем левый нижний угол и правый нижний при 7 приборах 40 труба ,а при 9 оказывается 32. Мне кажется проектировщики тут явно начудили. та там как всегда - строили здание, кондиционирование без ТЗ, потом 20-ать раз поменяли нарезку, 30 раз назначение, но тут один нюанс есть: по словам ТС - если разомкнуть систему (он обратку в ведро сливал) то все вроде худо-бедно работает. Скорее всего разрывали они контур на нижнем этаже, и как только он его разорвал - напора не хватало продавить верхнии этажи, и столб жидкости и плюс насосы продавили магистрали (пусть даже зауженные трубы)...
|
|
|
|
|
20.6.2017, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
По-моему, идёт обсуждение " того, не знаю что" - не известно, на сколько существующее назначение помещений (со всеми характеристиками) соответствует расчётному проектному режиму, на сколько реализованные проектные решения соответствовали поставленным задачам и каковы вообще были эти проектные решения. Имеем со слов ТС симптомы болезни Цитата(XacMa @ 19.6.2017, 13:21) На ветках 1 и 4 средняя температура подачи воздуха с фанкойла от 16,5 до 18 градусов, на ветках 2 и 3 при 32 градусах на улице подача воздуха с фанкойла составляет 25-28 градусов. Цитата(XacMa @ 20.6.2017, 7:12) ... фанкойлы не выдают необходимую производительность ..., приходит на фанкойлы температура в 16 градусов а на выходе в 25-28... Тут уже становится интересно, почему от чиллера при нар. т-ре +32 приходит вода с т-рой 16 град, вместо проектных ( вероятно) 12 град. ТС не доктор (т.е. не проектировщик и не наладчик), однако решительно ставит диагнозЦитата(XacMa @ 20.6.2017, 7:12) ...фанкойлы не выдают необходимую производительность из-за слабого протока воды, ... то есть стоит вода А рецепт уже был выписан Цитата(v-david @ 20.6.2017, 7:54) ... обратитесь к специалистам и заплатите за работу. Никакие советы тут не помогут... Только обращаться-то надо не виртуально, чтобы лечить даже не по фотографии, а по описанию этой фотографии - нужны обследование, анализ ситуации на местности, наладка.
|
|
|
|
|
20.6.2017, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
|
Цитата(ИОВ @ 20.6.2017, 13:09) Тут уже становится интересно, почему от чиллера при нар. т-ре +32 приходит вода с т-рой 16 град, вместо проектных (вероятно) 12 град. вы хотели сказать 7С наверное - ему воды не хватает, причин этому может быть множество. Цитата(ИОВ @ 20.6.2017, 13:09) Только обращаться-то надо не виртуально, чтобы лечить даже не по фотографии, а по описанию этой фотографии - нужны обследование, анализ ситуации на местности, наладка. Люди "тока шо" купили большого кота в мешке, у них денег нэт (это без обид) Умные платят деньги после экспертизы независимым специалистом, а тут сперва заплатили, а потом думают "за что"? а за квадратные метры... и всо! им надо сейчас как можно больше отбить, и тока потом (через года 2) они будут готовы заплатить за реконструкцию поэтому сейчас ТО стоит задача как можно дешевле "поднять целину"
|
|
|
|
|
20.6.2017, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(baron.od @ 20.6.2017, 15:42) вы хотели сказать 7С наверное - ему воды не хватает, причин этому может быть множество. Да, конечно, +12 это уже обратка отеплённая, как правило ... Ну так и надо сначала выяснять причину нештатной работы головы/чиллера, а не хвостиков/фанкойлов.
|
|
|
|
|
21.6.2017, 0:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
Да слушайте вы больше эти байки! "только что купили, вчера еще работало...". небось уже не первый год такая свистопляска, как цену объявят за решение так и все, адью до следующего года. Сто раз такое было. Случаем не здесь ли этот гемморой?
Сообщение отредактировал v-david - 21.6.2017, 0:14
Прикрепленные файлы
______.PNG ( 1,05 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 26
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|