> Вопрос о циркуляции в системе холодоснабжения и отопления
XacMa
сообщение 19.6.2017, 13:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.6.2017
Пользователь №: 323460



Добрый день.
Прошу помощи участников форума в вопросе циркуляции носителя в системах холодоснабжения и отопления.
У нас 14 этажное здание. Для отопления используем централизованное отопление от города, для холодоснабжения используется холодильная машина Carrier.
На типовом этаже от магистральных стояков отопления и холодоснабжения отходят подводящий и отводящий трубопроводы диаметром 76 мм. Через 12 метров от этого трубопровода отходят 4 ветки трубопроводов к фанкойлам. Ветки 1 и 4 трубопровод 60 мм., ветки 2 и 3 трубопровод 40 мм. На ветках установлено от 9 до 11 фанкойлов. СВязывалисьс проектировщиками - данные диаметры просчитаны и достаточны для безпроблемной эксплуатации.
Проблема заключается в очень плохой циркуляции холодной воды на ветках 2 и 3. На ветках 1 и 4 такой проблемы нет. Сантехниками проводится очистка фильтров грубой очистки, балансировка веток 1,4, провели установку дополнительных циркуляционных насосов на ветках 2,3 на 11 и 12 этаже, но решить проблему с циркуляцией не можем.
На ветках 1 и 4 средняя температура подачи воздуха с фанкойла от 16,5 до 18 градусов, на ветках 2 и 3 при 32 градусах на улице подача воздуха с фанкойла составляет 25-28 градусов. При отключении обратки от трубопровода и слива в ведро фанкойл начинает выдавать 15,5-16 градусов.
Ниже план типового этажа, верхние ветки это 2 и 3, нижние это 1 и 4


Сообщение отредактировал XacMa - 19.6.2017, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.6.2017, 13:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(XacMa @ 19.6.2017, 13:21) *
На ветках установлено от 9 до 11 фанкойлов.

а на картинке всего 5 штук. вы точно прикрепили что хотели?
это наблюдается только на 1 этаже или на всех?
лучше не своими словами описывать систему а чертеж прикладывать, желательно аксонометрию с диамтерами и арматурой.
иначе гадание на кофейной гуще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 19.6.2017, 14:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



Вообще-то они там есть. Там напольники 4-трубные.
Так по этому плану непонятно ничего. У вас есть там балансировка то хоть какая-нибудь? Что в обвязках стоит?

Сообщение отредактировал Konstantin T. - 19.6.2017, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XacMa
сообщение 19.6.2017, 14:46
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.6.2017
Пользователь №: 323460



Цитата
а на картинке всего 5 штук. вы точно прикрепили что хотели?
это наблюдается только на 1 этаже или на всех?
лучше не своими словами описывать систему а чертеж прикладывать, желательно аксонометрию с диамтерами и арматурой.
иначе гадание на кофейной гуще


К сожалению есть только такие планы, минимально на ветке не 9 а 8 фанкойлов, описался немного. Картина с разбросом температур наблюдается на всех этажах, но на 11 и 12 ситуация наиболее критичная, на остальных этажах разброс не такой явный

Цитата
Вообще-то они там есть. Там напольники 4-трубные.
Так по этому плану непонятно ничего. У вас есть там балансировка то хоть какая-нибудь? Что в обвязках стоит?


Балансировка осуществляется балансировочными кранами, установленными на ветках. Сейчас 1 и 4 ветка прижаты практически полностью, 2 и 3 ветки полностью открыты, но радикального улучшения не произошло

Сообщение отредактировал XacMa - 19.6.2017, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.6.2017, 21:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(XacMa @ 19.6.2017, 13:21) *
Сантехниками проводится ...балансировка веток 1,4, провели установку дополнительных циркуляционных насосов на ветках 2,3 на 11 и 12 этаже, но решить проблему с циркуляцией не можем.

Ну вот скажите мне, коллеги, когда этот позор прекратится? Знаете, уважаемый XacMa, Вы бы не планы здесь публиковали, а обратились к специалистам. И желательно по профилю, а не к сантехникам.

Товарищи ученые. Не сумневайтесь, милые,
Коль, что у вас не ладится, ну там не тот эффект,
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,
Денечек покумекаем и выправим дефект.

Когда, наконец, придет понимание, что кидать проектантов в конечном итоге себе дороже? Что не делать ПНР в конечном итоге вернется по-любому? Я готов проучаствовать в решении Вашей проблемы, но только после того, как Вы назовете фирму-проектировщика (а я проверю, как с ними рассчитались), назовете фирму, выполнившую ПНР (тоже проверю). А то, понимаешь, взяли моду: мы всех кинули, памажите, люди добрые!


Сообщение отредактировал v-david - 19.6.2017, 21:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.6.2017, 22:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(XacMa @ 19.6.2017, 13:21) *
На ветках 1 и 4 средняя температура подачи воздуха с фанкойла от 16,5 до 18 градусов, на ветках 2 и 3 при 32 градусах на улице подача воздуха с фанкойла составляет 25-28 градусов. При отключении обратки от трубопровода и слива в ведро фанкойл начинает выдавать 15,5-16 градусов.

Цитата(XacMa @ 19.6.2017, 14:46) *
Картина с разбросом температур наблюдается на всех этажах, но на 11 и 12 ситуация наиболее критичная, на остальных этажах разброс не такой явный

Балансировка осуществляется балансировочными кранами, установленными на ветках. Сейчас 1 и 4 ветка прижаты практически полностью, 2 и 3 ветки полностью открыты, но радикального улучшения не произошло

Возможно, на ветках 2 и 3 холодопроизводительность установленных фанкойлов не соответствует теплоизбыткам помещений - либо в расчётах не все тепловыделения учли, либо по факту тепловыделения больше расчётных/проектных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XacMa
сообщение 20.6.2017, 7:12
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.6.2017
Пользователь №: 323460



Цитата
Когда, наконец, придет понимание, что кидать проектантов в конечном итоге себе дороже? Что не делать ПНР в конечном итоге вернется по-любому? Я готов проучаствовать в решении Вашей проблемы, но только после того, как Вы назовете фирму-проектировщика (а я проверю, как с ними рассчитались), назовете фирму, выполнившую ПНР (тоже проверю). А то, понимаешь, взяли моду: мы всех кинули, памажите, люди добрые!


Здание было построено в 2008 году, а наша компания стала его собственником 3 года назад, к строителям мы никакого отношения не имеем, мы сейчас пытаемся разобраться в ситуации и обеспечить для людей в здании приемлемый режим работы.
Здесь я прошу помощи о том, в каком направлении можно копать, поскольку эксплуатационная компания разводит руками и говорит, что делает все, что в их силах.

Цитата
Возможно, на ветках 2 и 3 холодопроизводительность установленных фанкойлов не соответствует теплоизбыткам помещений - либо в расчётах не все тепловыделения учли, либо по факту тепловыделения больше расчётных/проектных.


Вот проблема в том, что фанкойлы не выдают необходимую производительность из-за слабого протока воды, приходит на фанкойлы температура в 16 градусов а на выходе в 25-28, то есть стоит вода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 20.6.2017, 7:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Направление простое - обратитесь к специалистам и заплатите за работу. Никакие советы тут не помогут, есть методика достижения результата, сделайте ПНР как положено и не морочьте голову. 1. Расчет и установка расчетных настроек балансировочгых клапанов. 2. Выставление расчетного расхода по всем приборам. Все.
"приходит 16 градусов" ... настраивайте холодильный центр.

Сообщение отредактировал v-david - 20.6.2017, 7:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 20.6.2017, 8:21
Сообщение #9





Guest Forum






Направление верное , но как узнать, насколько они специалисты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 20.6.2017, 9:57
Сообщение #10





Guest Forum






Первым делом нужно достоверно выяснить - работало ли когда нибудь это и как оно работало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.6.2017, 10:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вы ветки 1,4 полностью перекрывать пробовали? Что вы там за добавочные насосы ставили еще вопрос. Бывает что насосов холодильной машины не хватает чтобы пропускную способность клапанов (неправильно подобранных) обеспечить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 20.6.2017, 13:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(XacMa @ 19.6.2017, 11:21) *
Добрый день.
Прошу помощи участников форума в вопросе циркуляции носителя в системах холодоснабжения и отопления.

1 Если у вас целое здание - для решения проблемы обратитесь в соответствующую компанию, к специалистам.. ибо тут (даже при желании) вам не смогут помочь.
2 ИМХО - насосы на отдельных ветках ни когда не ставьте - это что мокрому припарка, если вы решите проблему после насоса - вы поимеете проблему до насоса, причем такую что потом понять что происходит - потребуется очень много денег и труда.
3 Если у вас только один этаж и вам "наплевать" на все остальные, и вы готовы к экспериментам - то возможно вам помогут, ибо по фотографии гадать могут не все... начнем с простого: у вас смесительные узлы с трехходовым вентилем?


И что у вас с вентиляцией?


Цитата(XacMa @ 20.6.2017, 5:12) *
Вот проблема в том, что фанкойлы не выдают необходимую производительность из-за слабого протока воды, приходит на фанкойлы температура в 16 градусов а на выходе в 25-28, то есть стоит вода

Для "бурных" выходных: определите какой расход воды у вас сейчас поступает в стояки, потом берете считаете все фанкойлы на всех этажах, находите в инете их данные (вас интересует расход воды, выбираем по максимальной нагрузке), нехитрыми математическими операциями определяете сколько воды вам надо на фанкойлы, сравниваете два значения (то что у вас есть по факту с насосов чиллера, и то что нужно фанкойлам). Отклонение в 15% будет нормально... если более - примите наши соболезнования.
Руб за сто даю что фанкойлы "голодают", по причине того что после 2008 года:
1 подавляли "не проектные" фанкойлы
2 трубы имеют свойство зарастать всяким дер...ом, и как следствие падает прои-ть насоса
3 шаловливые ручки сантехников имеются не только у вас )
4 насосы тоже не вечные
5 компрессора тоже
6 теплообменники - вообще отдельный разговор

Вопрос остался открытым по поводу смесительных узлов и наличия вентиляции (есть/нет, с охлаждением/без, примерно расход воздуха)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.6.2017, 14:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



судя по картинкам получается
левый верхний угол 11 приборов труба 32х3
левый нижний угол 9 приборов труба 32х3
правый верхний угол 11 приборов труба 50х4,6
правый нижний угол 7 приборов труба 40х3,7

если сравнить левый верхний угол и правый верхний угол, не смотря на одинаковой количество приборов сечение трубы различается в 2,5 раза.
сравниваем левый нижний угол и правый нижний при 7 приборах 40 труба ,а при 9 оказывается 32.
Мне кажется проектировщики тут явно начудили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 20.6.2017, 14:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Composter @ 20.6.2017, 12:12) *
судя по картинкам получается
левый верхний угол 11 приборов труба 32х3
левый нижний угол 9 приборов труба 32х3
правый верхний угол 11 приборов труба 50х4,6
правый нижний угол 7 приборов труба 40х3,7

если сравнить левый верхний угол и правый верхний угол, не смотря на одинаковой количество приборов сечение трубы различается в 2,5 раза.
сравниваем левый нижний угол и правый нижний при 7 приборах 40 труба ,а при 9 оказывается 32.
Мне кажется проектировщики тут явно начудили.

та там как всегда - строили здание, кондиционирование без ТЗ, потом 20-ать раз поменяли нарезку, 30 раз назначение, но тут один нюанс есть: по словам ТС - если разомкнуть систему (он обратку в ведро сливал) то все вроде худо-бедно работает. Скорее всего разрывали они контур на нижнем этаже, и как только он его разорвал - напора не хватало продавить верхнии этажи, и столб жидкости и плюс насосы продавили магистрали (пусть даже зауженные трубы)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.6.2017, 15:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По-моему, идёт обсуждение "того, не знаю что" - не известно, на сколько существующее назначение помещений (со всеми характеристиками) соответствует расчётному проектному режиму, на сколько реализованные проектные решения соответствовали поставленным задачам и каковы вообще были эти проектные решения.
Имеем со слов ТС симптомы болезни
Цитата(XacMa @ 19.6.2017, 13:21) *
На ветках 1 и 4 средняя температура подачи воздуха с фанкойла от 16,5 до 18 градусов, на ветках 2 и 3 при 32 градусах на улице подача воздуха с фанкойла составляет 25-28 градусов.

Цитата(XacMa @ 20.6.2017, 7:12) *
... фанкойлы не выдают необходимую производительность ..., приходит на фанкойлы температура в 16 градусов а на выходе в 25-28...

Тут уже становится интересно, почему от чиллера при нар. т-ре +32 приходит вода с т-рой 16 град, вместо проектных (вероятно) 12 град.
ТС не доктор (т.е. не проектировщик и не наладчик), однако решительно ставит диагноз
Цитата(XacMa @ 20.6.2017, 7:12) *
...фанкойлы не выдают необходимую производительность из-за слабого протока воды, ... то есть стоит вода

А рецепт уже был выписан
Цитата(v-david @ 20.6.2017, 7:54) *
... обратитесь к специалистам и заплатите за работу. Никакие советы тут не помогут...

Только обращаться-то надо не виртуально, чтобы лечить даже не по фотографии, а по описанию этой фотографии - нужны обследование, анализ ситуации на местности, наладка. rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 20.6.2017, 15:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(ИОВ @ 20.6.2017, 13:09) *
Тут уже становится интересно, почему от чиллера при нар. т-ре +32 приходит вода с т-рой 16 град, вместо проектных (вероятно) 12 град.

вы хотели сказать 7С наверное rolleyes.gif - ему воды не хватает, причин этому может быть множество.

Цитата(ИОВ @ 20.6.2017, 13:09) *
Только обращаться-то надо не виртуально, чтобы лечить даже не по фотографии, а по описанию этой фотографии - нужны обследование, анализ ситуации на местности, наладка. rolleyes.gif

Люди "тока шо" купили большого кота в мешке, у них денег нэт rolleyes.gif (это без обид) Умные платят деньги после экспертизы независимым специалистом, а тут сперва заплатили, а потом думают "за что"? а за квадратные метры... и всо! rolleyes.gif
им надо сейчас как можно больше отбить, и тока потом (через года 2) они будут готовы заплатить за реконструкцию ph34r.gif поэтому сейчас ТО стоит задача как можно дешевле "поднять целину" rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.6.2017, 15:56
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(baron.od @ 20.6.2017, 15:42) *
вы хотели сказать 7С наверное rolleyes.gif - ему воды не хватает, причин этому может быть множество.

Да, конечно, +12 это уже обратка отеплённая, как правило ...
Ну так и надо сначала выяснять причину нештатной работы головы/чиллера, а не хвостиков/фанкойлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 21.6.2017, 0:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Да слушайте вы больше эти байки! "только что купили, вчера еще работало...". небось уже не первый год такая свистопляска, как цену объявят за решение так и все, адью до следующего года. Сто раз такое было.
Случаем не здесь ли этот гемморой?

Сообщение отредактировал v-david - 21.6.2017, 0:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 1,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения