> Подключение ТЭНов
energetik.hknord
сообщение 7.3.2017, 7:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.2.2015
Пользователь №: 258220



Доброе утро!

На схеме представлено соединение 3-х ТЭНов звездой.

Подскажите пожалуйста какова будет мощность при выборе кабеля и автоматического выключателя?

Какой кабель и АВ ставить?

Какие будут линейные токи?

Понимаю, что это школьный курс, но голова уже кипит, не могу 2+2 сложить.

Заранее благодарю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20170307_082954.jpg ( 1,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.3.2017, 7:36
Сообщение #2





Guest Forum






Если 380 В , то провод 2,5 мм2 , автомат 16А, ток фазы 9,13 А
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
energetik.hknord
сообщение 7.3.2017, 8:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 2.2.2015
Пользователь №: 258220



Цитата(Blade runner @ 7.3.2017, 9:36) *
Если 380 В , то провод 2,5 мм2 , автомат 16А, ток фазы 9,13 А


В расчете берете мощность 6кВт, т.е. я правильно понял при соединении 3-х одинаковых ТЭНов мощность по 6 кВт каждый, мощность трёх фазной нагрузки будет 6кВт??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.3.2017, 10:37
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(energetik.hknord @ 7.3.2017, 6:09) *
В расчете берете мощность 6кВт, т.е. я правильно понял при соединении 3-х одинаковых ТЭНов мощность по 6 кВт каждый, мощность трёх фазной нагрузки будет 6кВт??

Пардон
провод 10 мм2 , автомат 32А, ток фазы 27,4 А
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronnie0027
сообщение 28.8.2017, 17:00
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.5.2017
Пользователь №: 320844



Подскажите. Есть ТЭНы (3 штуки, 220В, трехфазные) в приточной вентиляционной установке. Подключены звездой, без нуля. Общая мощность 12 кВт. Для уменьшения мощности (в помещении слишком жарко) можно ли не подключать один из них. В таком случае, если я правильно понял, мощность упадет в два раза(ТЭНы попадают под линейное, но включены последовательно, т.е. по 190В на каждый)? В итоге появится перекос фаз? Насколько сильно он отразится на сети? Можно ли таким способом пользоваться? Спасибо

Сообщение отредактировал Ronnie0027 - 28.8.2017, 17:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.8.2017, 17:43
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Ronnie0027 @ 28.8.2017, 16:00) *
Подскажите. Есть ТЭНы (3 штуки, 220В, трехфазные) в приточной вентиляционной установке. Подключены звездой, без нуля. Общая мощность 12 кВт. Для уменьшения мощности (в помещении слишком жарко) можно ли не подключать один из них. В таком случае, если я правильно понял, мощность упадет в два раза(ТЭНы попадают под линейное, но включены последовательно, т.е. по 190В на каждый)? В итоге появится перекос фаз? Насколько сильно он отразится на сети? Можно ли таким способом пользоваться? Спасибо

у вас в автоматике вентустановки должен быть регулятор , который регулирует мощность электрокалорифера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronnie0027
сообщение 28.8.2017, 18:09
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.5.2017
Пользователь №: 320844



Цитата(Blade runner @ 28.8.2017, 17:43) *
у вас в автоматике вентустановки должен быть регулятор , который регулирует мощность электрокалорифера.

Не, нету такого, если бы было я не спрашивал. Щит собирали без учета регулирования мощности ТЭНа, а вот теперь это понадобилось!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 28.8.2017, 19:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Цитата(Ronnie0027 @ 28.8.2017, 17:00) *
Подскажите. Есть ТЭНы (3 штуки, 220В, трехфазные) в приточной вентиляционной установке. Подключены звездой, без нуля. Общая мощность 12 кВт. Для уменьшения мощности (в помещении слишком жарко) можно ли не подключать один из них. В таком случае, если я правильно понял, мощность упадет в два раза(ТЭНы попадают под линейное, но включены последовательно, т.е. по 190В на каждый)? В итоге появится перекос фаз? Насколько сильно он отразится на сети? Можно ли таким способом пользоваться? Спасибо


Можно. Но напряжение на каждом будет отличаться, если сопротивления ТЭНов будут разные; то есть Uл =І*R1 + I*R2 - линейное напряжение разделится между ТЭНами пропорционально их сопротивлениям. Для выравнивания напряжения на каждом ТЭНе, даже когда все три в работе, рекомендую подключать ноль к общей точке звезды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.8.2017, 19:43
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Ronnie0027 @ 28.8.2017, 17:09) *
Не, нету такого, если бы было я не спрашивал. Щит собирали без учета регулирования мощности ТЭНа, а вот теперь это понадобилось!

Тогда отключите тэн или регулятор поставьте. Странная конструкция.

Сообщение отредактировал Blade runner - 28.8.2017, 19:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronnie0027
сообщение 28.8.2017, 19:45
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.5.2017
Пользователь №: 320844



Цитата(Аспект @ 28.8.2017, 19:05) *
Можно. Но напряжение на каждом будет отличаться, если сопротивления ТЭНов будут разные; то есть Uл =І*R1 + I*R2 - линейное напряжение разделится между ТЭНами пропорционально их сопротивлениям. Для выравнивания напряжения на каждом ТЭНе, даже когда все три в работе, рекомендую подключать ноль к общей точке звезды.

спасибо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 16:10