> Medea Mdv D450w/cs
kravtsov
сообщение 9.7.2017, 14:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



Здравствуйте
Проблема в том что когда внутренние блоки выключены через них идёт газ (эрв выносной блок)
У кого нить есть инструкция на внутренний и наружный блоки от данной системы
Наружный блок обшибок не выдаёт внутренние тоже


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0353.JPG ( 1,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  IMG_0352.JPG ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 9.7.2017, 16:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Адреса выставить нормально и все будет ок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 9.7.2017, 16:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



система работала 2 года
Адреса ни кто не менял
Ещё заметил то что когда от внутреннего блока отсоединяешь линию связи то он не выдаёт ошибки

При Ратоте системы труба низкого давления обледеневает

Сообщение отредактировал kravtsov - 9.7.2017, 16:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 9.7.2017, 18:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Если на наружке не "наколдовать" дипами контроль количества внутренних блоков и их количество, то и ошибки не будет при их "выпадении".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 9.7.2017, 22:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Там тупая наружка. Она не видит пропадания внутренних блоков и дипов на плате нет.
Адреса не установили нормально при монтаже.
Там два дипа на плате и крутить нужно оба два.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 9.7.2017, 22:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



Понял
Случайно документации не осталось как мне дипы на наружки выставить?
На внутреннем блоке есть 3 крутилки (одна залита клеем это видимо мощность)
Адрес как я понял выставляется только одной крутилкой

Ещё вопрос почему некоторые внутренние блоки когда нет связи управляют ЭРВ а нескорые нет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0388.JPG ( 5,48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  IMG_0389.JPG ( 4,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 10.7.2017, 10:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Еще раз для тех кто не понимает с первого раза.
Чтобы не запутаться, надо обе крутилки адресов крутить. rolleyes.gif
Залитую не трогать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 10.7.2017, 17:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



Спасибо
Будем разбирать все внутренние блоки и выставлять адреса от 10-го

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 10.7.2017, 20:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Ага, опытным путем выяснено, что внутрянка при отвале связи почему-то делает фуллопен еев, вместо закрытия.
Без H7 на деревянных системах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 10.7.2017, 20:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



Сегодня отсоединили связь от одного внутреннно блока и на наше удивление эрв управляются на закрыты И открытие (меняли температуру от 17 до 30 и был слышен шум его Работы)
Некоторые блоки почему то вообще закрытые стоят и ни как на измерите температуры не реагируют

Сообщение отредактировал kravtsov - 10.7.2017, 20:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 10.7.2017, 22:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Не крути гаечку.
А то жопа отвалится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kravtsov
сообщение 11.7.2017, 14:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 24.8.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 242794



Цитата(airwave @ 10.7.2017, 23:13) *
Не крути гаечку.
А то жопа отвалится

Можно подробнее что имеете в виду ?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 12.7.2017, 13:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Не мучайте EEV и компрессора проживут дольше. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 11:26