Настройки ЧП Danfoss Vlt5000, Настройка параметров выносного пульта |
|
|
|
22.2.2019, 4:03
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.2.2019
Пользователь №: 356173
|
Помогите пожалуйста настроить Частотник Danfoss VLT 5008 весь толмут перечитал не могу сообразить какие параметры нужно запраграмировать ,для выносного джойстика старт, стоп ,реверс , и выносного потенциометра и каким выходам лучше подключить их ?
|
|
|
|
|
22.2.2019, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(Jlenia @ 22.2.2019, 4:03) Помогите пожалуйста настроить Частотник Danfoss VLT 5008 весь толмут перечитал не могу сообразить какие параметры нужно запраграмировать ,для выносного джойстика старт, стоп ,реверс , и выносного потенциометра и каким выходам лучше подключить их ? Правильнее будет так сформулировать вопрос: Цитата Потухло сердце, взор поник, Лежу растерзанный волками.. Среди толмута умных книг, Пропахших пылью и веками..
Пытаюсь разгадать зачем, Убили жалкого поэта.. Наверно я был глух и нем, А видел больше, чем планета..
Я дар свой гордо возносил, В стихах, пытаясь преукрасить, И жизни суть, и то, что мир, Так многогранен и прекрасен..
А вы кричали: - ты дебил, И в спину мне цветы бросали.. За то, что думать научил, Чтобы мозги не иссякали..
|
|
|
|
|
23.2.2019, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Цитата(По самые по... @ 22.2.2019, 22:27) Правильнее будет так сформулировать вопрос: На лирику потянуло перед праздником. Там же вроде всё как у всех ПЧ, и картинки со схемами есть, локал-ремоте.
Сообщение отредактировал Pawel - 23.2.2019, 12:01
|
|
|
|
|
27.2.2019, 9:39
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.2.2019
Пользователь №: 356173
|
Вроде все где видел поставил remote не работает джойстике, може подскажите в каких нужо параметрах включить нужную функцию для джойстика и потенциометра?
|
|
|
|
|
27.2.2019, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546
|
Цитата(Jlenia @ 27.2.2019, 9:39) Вроде все где видел поставил remote не работает джойстике, може подскажите в каких нужо параметрах включить нужную функцию для джойстика и потенциометра? Пишите конкретно, какие именно параметры меняли и какие значения выставляли. P.S. Настройки для DI смотрите параметры: 300-307, для AI параметры: 308-314.
|
|
|
|
|
28.2.2019, 9:23
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.2.2019
Пользователь №: 356173
|
Здравствуйте заработал патэнциометр а джойстик в перед работает в обратную не хочет подключил я клеммы 12и 27 перемычка ,12 и 18 работает в перед ,12 и 19 реверс не хочет в параметре 303 ставлю реверс и не хочет не пойму почему ?
|
|
|
|
|
28.2.2019, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546
|
Проверьте параметр 200, должно быть выбрано: "Both directions".
|
|
|
|
|
1.3.2019, 4:48
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.2.2019
Пользователь №: 356173
|
Спасибо вам большое все за работал джойстик ! Даже служба поддержки данфосса не сказали про этот параметр, ещё один вопрос модна вам задать про параметры компенсации и скольжения сможете мне помочь , Какие включить ? этот Частотник установлен на Токарный станок , на низких оборотах чтоб мощность не падала .
|
|
|
|
|
1.3.2019, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Компенсация скольжения не поможет вам, для этого нужен векторный режим ПЧ.
|
|
|
|
|
2.3.2019, 5:18
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.2.2019
Пользователь №: 356173
|
Как его включить в каких параметрах ?
|
|
|
|
|
2.3.2019, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Попробуйте поставить параметр 100 - 4 и параметр 101 - 1 или 11. Посмотрите что изменится. Но на малых оборотах при большом моменте будет греться двигатель и его надо будет принудительно охлаждать.
Сообщение отредактировал Pawel - 2.3.2019, 9:09
|
|
|
|
|
4.3.2019, 2:38
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.2.2019
Пользователь №: 356173
|
Здравствуйте скажите пожалуйста на Данфосс тормоз работает немного с задержкой, это так должно ? Когда выключаешь джойстик не сразу резко начинает тормозить маленько думает?
|
|
|
|
|
4.3.2019, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Дак смотреть надо настройки работы тормоза. Как он настроен, у вас скорее всего при снижении оборотов до определенных границ и только после этого тормоз включается, или задержка по времени есть.
|
|
|
|
|
4.3.2019, 18:17
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.2.2019
Пользователь №: 356173
|
Здравствуйте скажите пожалуйста какой нужен для него тормозной резистор ?
|
|
|
|
|
4.3.2019, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Вы читать и искать информацию сами совсем не хотите?
|
|
|
|
|
23.3.2019, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 1.1.2017
Пользователь №: 312449
|
Здравствуйте!
Не стал создавать новую тему и прошу совета в данной.
Есть ЧП VLT5000, нужно перевести технологические линии на FC 302.
В 4 приводах, где применяется резистивное торможение (АД и ЧП 1,5 кВт), R тормозных резисторов физически подобраны и установлены верно =210 Ом.
В параметре 401 (омическое сопротивление торм.рез) =2100 Ом.
В параметре 402 (предельная мощность торм.рез.) =1,1 кВт.
При этом 403 (мониторинг мощности на резисторе) = отключен.
Данные настройки ввели наладчики при пуске линии, весьма давно. А я теперь думаю, что к чему...
Подскажите пожалуйста, на что влияет значение в параметре 401, которое в 10 раз превышает реальное физически установленное сопротивление?
Какую цель преследовали люди установившее данное значение?
Или имеет место быть обычная опечатка (в монтажных документах наладчиков, которые не включая голову, просто забили параметры которые им выдали в проектном отделе)?
И если мониторинг мощности (403 параметр)- отключен, то физически, не соответствующее значение сопротивления ни на что не повлияет, верно?
Благодарю.
Сообщение отредактировал RIKSAYN - 23.3.2019, 17:20
|
|
|
|
|
25.3.2019, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546
|
Думаю на момент ПНР наладчики проводили испытания по срабатыванию данной защиты, поэтому возможно и завысили параметр в 10 раз, а потом забыли вернуть или просто отключили параметр 403 и оставили 401 и 402 как есть (по умолчанию 403 должен стоять: "Warning (Warning) [1]", поэтому точно, что-то ковыряли и проверяли). Возможно защита не корректно работала и они пытались отстроиться, но не получилось и соответственно отключили её.
Сообщение отредактировал m3F - 25.3.2019, 10:16
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама