Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Настройки ЧП Danfoss Vlt5000, Настройка параметров выносного пульта
Jlenia
сообщение 22.2.2019, 4:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.2.2019
Пользователь №: 356173



Помогите пожалуйста настроить Частотник Danfoss VLT 5008 весь толмут перечитал не могу сообразить какие параметры нужно запраграмировать ,для выносного джойстика старт, стоп ,реверс , и выносного потенциометра и каким выходам лучше подключить их ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 22.2.2019, 20:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Jlenia @ 22.2.2019, 4:03) *
Помогите пожалуйста настроить Частотник Danfoss VLT 5008 весь толмут перечитал не могу сообразить какие параметры нужно запраграмировать ,для выносного джойстика старт, стоп ,реверс , и выносного потенциометра и каким выходам лучше подключить их ?


Правильнее будет так сформулировать вопрос:
Цитата
Потухло сердце, взор поник,
Лежу растерзанный волками..
Среди толмута умных книг,
Пропахших пылью и веками..

Пытаюсь разгадать зачем,
Убили жалкого поэта..
Наверно я был глух и нем,
А видел больше, чем планета..

Я дар свой гордо возносил,
В стихах, пытаясь преукрасить,
И жизни суть, и то, что мир,
Так многогранен и прекрасен..

А вы кричали: - ты дебил,
И в спину мне цветы бросали..
За то, что думать научил,
Чтобы мозги не иссякали..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 23.2.2019, 11:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Цитата(По самые по... @ 22.2.2019, 22:27) *
Правильнее будет так сформулировать вопрос:


На лирику потянуло перед праздником.


Там же вроде всё как у всех ПЧ, и картинки со схемами есть, локал-ремоте.

Сообщение отредактировал Pawel - 23.2.2019, 12:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jlenia
сообщение 27.2.2019, 9:39
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.2.2019
Пользователь №: 356173



Вроде все где видел поставил remote не работает джойстике, може подскажите в каких нужо параметрах включить нужную функцию для джойстика и потенциометра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 27.2.2019, 10:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Цитата(Jlenia @ 27.2.2019, 9:39) *
Вроде все где видел поставил remote не работает джойстике, може подскажите в каких нужо параметрах включить нужную функцию для джойстика и потенциометра?

Пишите конкретно, какие именно параметры меняли и какие значения выставляли.
P.S. Настройки для DI смотрите параметры: 300-307, для AI параметры: 308-314.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jlenia
сообщение 28.2.2019, 9:23
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.2.2019
Пользователь №: 356173



Здравствуйте заработал патэнциометр а джойстик в перед работает в обратную не хочет подключил я клеммы 12и 27 перемычка ,12 и 18 работает в перед ,12 и 19 реверс не хочет в параметре 303 ставлю реверс и не хочет не пойму почему ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 28.2.2019, 11:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Проверьте параметр 200, должно быть выбрано: "Both directions".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jlenia
сообщение 1.3.2019, 4:48
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.2.2019
Пользователь №: 356173



Спасибо вам большое все за работал джойстик ! Даже служба поддержки данфосса не сказали про этот параметр, ещё один вопрос модна вам задать про параметры компенсации и скольжения сможете мне помочь , Какие включить ? этот Частотник установлен на Токарный станок , на низких оборотах чтоб мощность не падала .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 1.3.2019, 8:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Компенсация скольжения не поможет вам, для этого нужен векторный режим ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jlenia
сообщение 2.3.2019, 5:18
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.2.2019
Пользователь №: 356173



Как его включить в каких параметрах ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 2.3.2019, 9:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Попробуйте поставить параметр 100 - 4 и параметр 101 - 1 или 11. Посмотрите что изменится. Но на малых оборотах при большом моменте будет греться двигатель и его надо будет принудительно охлаждать.

Сообщение отредактировал Pawel - 2.3.2019, 9:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jlenia
сообщение 4.3.2019, 2:38
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.2.2019
Пользователь №: 356173



Здравствуйте скажите пожалуйста на Данфосс тормоз работает немного с задержкой, это так должно ? Когда выключаешь джойстик не сразу резко начинает тормозить маленько думает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 4.3.2019, 10:20
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Дак смотреть надо настройки работы тормоза. Как он настроен, у вас скорее всего при снижении оборотов до определенных границ и только после этого тормоз включается, или задержка по времени есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jlenia
сообщение 4.3.2019, 18:17
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.2.2019
Пользователь №: 356173



Здравствуйте скажите пожалуйста какой нужен для него тормозной резистор ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 4.3.2019, 19:15
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Вы читать и искать информацию сами совсем не хотите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RIKSAYN
сообщение 23.3.2019, 17:18
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 1.1.2017
Пользователь №: 312449



Здравствуйте!

Не стал создавать новую тему и прошу совета в данной.

Есть ЧП VLT5000, нужно перевести технологические линии на FC 302.

В 4 приводах, где применяется резистивное торможение (АД и ЧП 1,5 кВт), R тормозных резисторов физически подобраны и установлены верно =210 Ом.

В параметре 401 (омическое сопротивление торм.рез) =2100 Ом.

В параметре 402 (предельная мощность торм.рез.) =1,1 кВт.

При этом 403 (мониторинг мощности на резисторе) = отключен.

Данные настройки ввели наладчики при пуске линии, весьма давно. А я теперь думаю, что к чему...

Подскажите пожалуйста, на что влияет значение в параметре 401, которое в 10 раз превышает реальное физически установленное сопротивление?

Какую цель преследовали люди установившее данное значение?

Или имеет место быть обычная опечатка (в монтажных документах наладчиков, которые не включая голову, просто забили параметры которые им выдали в проектном отделе)?

И если мониторинг мощности (403 параметр)- отключен, то физически, не соответствующее значение сопротивления ни на что не повлияет, верно?

Благодарю.

Сообщение отредактировал RIKSAYN - 23.3.2019, 17:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 25.3.2019, 10:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Думаю на момент ПНР наладчики проводили испытания по срабатыванию данной защиты, поэтому возможно и завысили параметр в 10 раз, а потом забыли вернуть или просто отключили параметр 403 и оставили 401 и 402 как есть (по умолчанию 403 должен стоять: "Warning (Warning) [1]", поэтому точно, что-то ковыряли и проверяли). Возможно защита не корректно работала и они пытались отстроиться, но не получилось и соответственно отключили её.

Сообщение отредактировал m3F - 25.3.2019, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100