Начинка шкафов Грундфос Control Mpc-f с ЧП |
|
|
|
22.5.2019, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Интересуюсь потрохами и функциями вышеуказанных шкафов (стр.43), с целью замены на шкафы собственного изготовления, с расширенным функционалом и меньшей стоимостью. Если есть возможность, прошу добавить фото. В частности, интересуюсь возможностями контроля динамического уровня воды в скважине, динамической коррекции уставки давления при изменении расхода, изменения уставки давления по расписанию и в зависимости от времени суток. Разумеется интересует цена шкафов в исполнении 7.5кВт, 11кВт, 15 кВт, 55кВт, 110кВт
|
|
|
|
|
26.5.2019, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.4.2013
Пользователь №: 187944
|
Там стоит контроллер CU352, или CU351 + рассыпуха в виде привода, АВ и т.д. Подобное реализуется на любом ПЛК, имеющим аналоговые входы (подключить преобразователь давления, а также выходную частоту привода, по 4..20 мА) и выходы (встроенный в ПЛК ПИД-регулятор, задаем частоту приводу по 4..20 мА). Ну а функции это уже на что горазд мозг) P.S. я обычную станцию повышения давления на 3 приводах АВВ ACS580 реализовывал на Moeller Easy800 серии.
|
|
|
|
|
27.5.2019, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(Евген_380V @ 26.5.2019, 22:15) Там стоит контроллер CU352, или CU351 + рассыпуха в виде привода, АВ и т.д. Ну а функции это уже на что горазд мозг) Какая рассыпуха? Какие функции она выполняет? Какие функции выполняет контроллер? Цитата(Евген_380V @ 26.5.2019, 22:15) Подобное реализуется на любом ПЛК, имеющим аналоговые входы (подключить преобразователь давления, а также выходную частоту привода, по 4..20 мА) и выходы (встроенный в ПЛК ПИД-регулятор, задаем частоту приводу по 4..20 мА). А что прикажете делать эксплутационщикам, когда задавальщик частоты медным тазом накроется? Частотник должен иметь возможность обрабатывать напрямую сигнал с датчика давления и формировать ПИД-управление. Этот режим должен присутствовать обязательно! Использовать ПЛК для этой цели - преступно! ПЛК не должен замещать функции, которые присутствуют в частотнике! ПЛК должен исполнять дополнительные функции, которые невозможно организовать при использовании данного частотника. Цитата(Евген_380V @ 26.5.2019, 22:15) P.S. я обычную станцию повышения давления на 3 приводах АВВ ACS580 реализовывал на Moeller Easy800 серии. Так-так..
|
|
|
|
|
27.5.2019, 6:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Странных подход к теме... Та4ое очучение, что вы её затеяли только для того, чтоб людям мозги поиметь. Скачайте руководство и занимайтесь онанизьмой самостоятельно ))) Вот после этого, милости просим к обсуждению вашего творения. Обкакаем как надо! Будьте спокойны!
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
27.5.2019, 7:54
|
Guest Forum
|
Если поломка критична, нужен резерв или резервирование.
|
|
|
|
|
27.5.2019, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(mr_Frodo64 @ 27.5.2019, 6:29) Странных подход к теме... Та4ое очучение, что вы её затеяли только для того, чтоб людям мозги поиметь. Скачайте руководство и занимайтесь онанизьмой самостоятельно ))) Вот после этого, милости просим к обсуждению вашего творения. Обкакаем как надо! Будьте спокойны! Каталог, общий, смотрел.. Отдельное руководство по MPC-F (насос с внешним ПЧ) не нашёл. Про потроха сказано очень мало.. Цитата Стандартное исполнение Control MPC включает в себя следующие компоненты: Контроллер CU352 с панелью управления и цветным графическим ЖК-дисплеем (диагональ 6") Модули ввода-вывода IO351 (не во всех исполнениях) Силовая часть, состоящая из главного выключателя на вводе, автоматов защиты каждого электродвигателя, контакторов, предохранителей и др. Лампы-индикаторы аварии каждого насоса Непонятно, используется ли сетевой дроссель, моторный дроссель? Режим прямого пуска насоса - как он организован? Как организовано управление ПЧ с контроллера? По сети? По внешним дискретным сигналам? Как организовано регулирование параметра - ПИД в ПЧ или в контроллере? Как организовано регулирование при отказе датчика? При отказе питания датчика? Вышел из строя экран, куда смотреть за параметрами? Ручной режим работы, без контроллера (сдох), непонятно есть или нет? Нет фото внутренностей. Нет цен..
|
|
|
|
|
28.5.2019, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.4.2013
Пользователь №: 187944
|
Цитата(По самые по... @ 27.5.2019, 0:04) Какая рассыпуха? Какие функции она выполняет? Какие функции выполняет контроллер? АВ, разделительный транс 230/24, контакторы. Функции, имеющиеся на борту контроллера можно почитать в мануале на этот контроллер. Цитата(По самые по... @ 27.5.2019, 0:04) А что прикажете делать эксплутационщикам, когда задавальщик частоты медным тазом накроется? Частотник должен иметь возможность обрабатывать напрямую сигнал с датчика давления и формировать ПИД-управление. Этот режим должен присутствовать обязательно! Использовать ПЛК для этой цели - преступно! ПЛК не должен замещать функции, которые присутствуют в частотнике! ПЛК должен исполнять дополнительные функции, которые невозможно организовать при использовании данного частотника. Перейти на приводе в местный режим управления и задать вручную частоту. Да и не вижу проблемы сигнал с ПД завести на ПЛК, а также на каждый привод. В случае выхода из строя ПЛК - работаем на прямую от ПД. В случае выхода из строя ПД - вручную вбиваем частоту необходимую (по манометру контроль давления). P.S. раз Вам не хочеться ущемлять приводы, вводя в схему ПЛК, берите Vacon 100Flow, 2 куска провода, и всё, система до 8 насосов готова. P.S.S. а так Вам просто самому необходимо ответить на свои вопросы в последнем посте и реализовать это посредством ПЛК...Какие проблемы? P.S.S.S. у меня есть такой шкаф, правда внутри кроме клемм и контроллера ничего нет, да и он был на прямом пуске...
|
|
|
|
|
31.5.2019, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата Перейти на приводе в местный режим управления и задать вручную частоту. А параметром как управлять? Негра поставить, чтобы крутил туда-сюда? Цитата Да и не вижу проблемы сигнал с ПД завести на ПЛК, а также на каждый привод. Проблема в одновременной подаче токового сигнала. Его нельзя делить! А использование сигнала по напряжению - безграмотно! Должно быть реле с переключением и этим реле кто-то должен управлять. Цитата В случае выхода из строя ПЛК - работаем на прямую от ПД. Частотник нужно будет перестраивать в ПИД-режим. Для этих целей, кто-то должен постоянно следить за ситуацией и вовремя переключить, пока трубы не порвало Цитата В случае выхода из строя ПД - вручную вбиваем частоту необходимую (по манометру контроль давления). Аналогично, кто-то должен постоянно следить и крутить частотой. Цитата P.S. раз Вам не хочеться ущемлять приводы, вводя в схему ПЛК, берите Vacon 100Flow, 2 куска провода, и всё, система до 8 насосов готова. Это студентам - дэффективным менеджерам, в качестве рекламы Вакона, можно рассказывать на лекциях. На практике, такого допускать нельзя - дорогие последствия будут! Цитата P.S.S. а так Вам просто самому необходимо ответить на свои вопросы в последнем посте и реализовать это посредством ПЛК...Какие проблемы? Я в первом посте привел вопросы и жду на них ответа..
|
|
|
|
|
31.5.2019, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Если Вы умеете проектировать шкафы собственного изготовления, то в чём вообще вопрос? Если нет, то может быть не надо? Несколько месяцев геморроя Вам гарантируется, там не всё так просто, как кажется...