> пожарный кран
KarinaPrk
сообщение 6.8.2017, 5:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.5.2017
Пользователь №: 320522



Здравствуйте. я только учусь и в голове пока каша. помогите, разобраться,пожалуйста.
вопросы:
1. как узнать сколько струй нужно для тушения одной точки? ( по табличкам сп есть пож стволы и расход, это и считается? к примеру 2х2,5, значит одну точку нужно тушить в 2 струи по 2,5 л/с?)
2. по производственному зданию по таблице получается 2х 5 л/с, длина здания 72 м, здание не выше 10 м. мне нужно взять клапан DN 65 , расход 5,2 , диаметр спрыска 19 мм. , тогда давление у ПК 0,199 МПа. или как то иначе? длина рукава 20 м.
3. можно ли сделать спаренный ПК?
4. Напор пока не считала, но сразу спрошу. на форумах тут и про диафрагму, и про регулятор давления читала, что в случае превышения 40 м поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 6.8.2017, 21:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(KarinaPrk @ 6.8.2017, 6:02) *
Здравствуйте. я только учусь и в голове пока каша. помогите, разобраться,пожалуйста.
вопросы:
1. как узнать сколько струй нужно для тушения одной точки? ( по табличкам сп есть пож стволы и расход, это и считается? к примеру 2х2,5, значит одну точку нужно тушить в 2 струи по 2,5 л/с?)
2. по производственному зданию по таблице получается 2х 5 л/с, длина здания 72 м, здание не выше 10 м. мне нужно взять клапан DN 65 , расход 5,2 , диаметр спрыска 19 мм. , тогда давление у ПК 0,199 МПа. или как то иначе? длина рукава 20 м.
3. можно ли сделать спаренный ПК?
4. Напор пока не считала, но сразу спрошу. на форумах тут и про диафрагму, и про регулятор давления читала, что в случае превышения 40 м поставить?

1. все правильно
2. все правильно
3. в определенных случаях, читайте СП10 внимательно, при 2 струях в одну точку в произв. здании нельзя.
4. Если у ПК получается более 40м, то да нужно ставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KarinaPrk
сообщение 7.8.2017, 4:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.5.2017
Пользователь №: 320522



Да, у меня производственные помещения. Упустила этот момента. про спаренный ПК. спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 19:44