> Пожаротушение склада
Anton89
сообщение 27.6.2017, 10:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 225225



Планируется неотапливаемый склад, чтобы сдавать помещения транспортным компаниям. А что они будут перевозить-никому неизвестно. Но предварительно с заказчиком накидали вот такие параметры:
Площадь склада 1800м2
Количество этажей – 1
Класс функц. пожарной опасности для зданий - Ф 5.2
Степень огнестойкости - II
Класс конструктивной пожароопасности – C0
Высота от пола до низа несущих конструкций покрытия – 10 м
Категория складских помещений - В

Рядом с участком проходит водопровод 110мм, но я не знаю напора (ТУ нет).
Земля заказчика, разрешение на строительство у него есть, при вводе в эксплуатацию нигде он согласовывать не должен.
В радиусе 100м есть 2 пожарных гидранта.
Есть ли вообще необходимость во внутреннем противопожарном водопроводе???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 27.6.2017, 11:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Вы с такими параметрами на данном этапе не только внутренний противопожарный водопровод (СП 10.13130.2009, таблица 2, объемом свыше 5 тыс.м.куб до 50 тыс.м.куб. включительно - 2 струи по 5 л/с), но и автоматическую установку пожаротушения (СП 5.13130.2009, Приложение А, таблица А.3, п.4-5 - в зависимости от категории помещения, но склад более 1000 м.кв. оборудуется АУПТ) придется устраивать, тем более если высота складирования превысит 5,5м (СП 5.13130.2009, Приложение А, таблица А.1, п.1).

По наружному противопожарному - должно хватить сущ.гидрантов, если они обеспечивают нормативные требования по расстоянию (по прокладке рукавных линий).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton89
сообщение 27.6.2017, 14:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 225225



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
snowwhite
сообщение 9.8.2017, 22:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 14.5.2011
Пользователь №: 107787



Добрый вечер. rolleyes.gif Очень нужна помощь по теме... helpsmilie.gif
"6.14 Спринклерной установкой, расположенной под покрытием, допускается защищать хранящуюся продукцию высотой до 1 м (кроме резинотехнических изделий), размещаемую на верхнем ярусе стеллажей (за исключением несущих) над экраном. При этом интенсивность орошения должна приниматься не менее 0,16 л/(с•м ), а расстояние от верхнего уровня хранящейся продукции до покрытия не должно превышать 10 м."СП 241.1311500.2015
Что делать, если высота более 1 м? Тушить над верхним ярусом с интенсивностью внутристеллажной и сажать на секцию стелаллажей?
Или же посадить на секцию под покрытием? Кто то сталкивался с этим вопросом????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 10.8.2017, 12:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Тушить над верхним ярусом с интенсивностью внутристеллажной и сажать на секцию стелаллажей?

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
snowwhite
сообщение 10.8.2017, 13:03
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 14.5.2011
Пользователь №: 107787



Благодарю rolleyes.gif А то пол ночи провела в сомнениях....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 10.8.2017, 16:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 10.8.2017, 12:49) *
Да.

Казалось бы логика в этом есть,но есть и сомнения. При подключении потолочных спринклеров к секции стеллажей высота между верхним стеллажом и перекрытием должен быть не более допустимого расстояния между стеллажами, оросители должны быть стеллажными. К тому же этот вариант не прописан в СП241, поэтому у экспертизы могут возникнуть вопросы.Но если согласовать такое решение с разработчиком СП241, другое дело. Если над верхним ярусом хранения поставить дополнительный экран, вопросов точно не будет. Но будет удорожание конструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
snowwhite
сообщение 10.8.2017, 18:18
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 14.5.2011
Пользователь №: 107787



Не было мысли объединять потолочную с внутристеллажной... Речь идет об установке дополнительных оросителей над верхним ярусом непосредственно над стеллажами и повесить их на внутристеллажную секцию с той же интенсивностью.
Другое дело экран...не представляю как это реализовать в моем случае. Действительно,пункт СП не доработан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 11.8.2017, 9:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2398
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Если следовать требованиям СП241, то экран нужен и сверху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nigol
сообщение 5.10.2017, 23:09
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.1.2015
Пользователь №: 257046



Добрый вечер. У меня вопрос по пожаротушению открытых площадок складов
Открытый склад: металлоконструкции, лес (кругляк)
Система пожаротушения сухотруб, закольцована. Подключение предусмотрено в отапливаемом помещении при помощи двух задвижки с эл.приводом от сигнала извещателей.(Требование установки арматуры на границе сухотруба под давлением есть В СП10.13130). Но в данном случае система не под давлением
Заказчик требует предусмотреть задвижки ручные, объясняя это тем, что при ложном срабатывании зимой, возможно разморозить систему.
Подскажите пожалуйста, как мне быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.10.2017, 1:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(nigol @ 5.10.2017, 23:09) *
Добрый вечер. У меня вопрос по пожаротушению открытых площадок складов
Открытый склад: металлоконструкции, лес (кругляк)
Система пожаротушения сухотруб, закольцована. Подключение предусмотрено в отапливаемом помещении при помощи двух задвижки с эл.приводом от сигнала извещателей.(Требование установки арматуры на границе сухотруба под давлением есть В СП10.13130). Но в данном случае система не под давлением
Заказчик требует предусмотреть задвижки ручные, объясняя это тем, что при ложном срабатывании зимой, возможно разморозить систему.
Подскажите пожалуйста, как мне быть?

Если извещатели ручные, проблем с ложным срабатыванием нет (собственно, те же кнопки в шкафах ПК). Точно также выполняется ВПВ в неотапливаемых зданиях.
Или в открытом складе древесины есть некие автоматические извещатели? mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nigol
сообщение 6.10.2017, 11:47
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.1.2015
Пользователь №: 257046



Добрый день. Извещатели ручные ИПР513-11.
С случайной "разморозкой" системы понятно - это исключено. Спасибо.
А с задвижками как быть: с эл.приводом оставить или по письму заказчика можно заменить на ручные?. Проект прошел экспертизу "пром. безопасности"
И еще вопрос: СП 10.13130 еще не утвержден новый? А в старом этот вопрос четко не отражен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.10.2017, 13:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(nigol @ 6.10.2017, 11:47) *
Добрый день. Извещатели ручные ИПР513-11.
С случайной "разморозкой" системы понятно - это исключено. Спасибо.
А с задвижками как быть: с эл.приводом оставить или по письму заказчика можно заменить на ручные?. Проект прошел экспертизу "пром. безопасности"
И еще вопрос: СП 10.13130 еще не утвержден новый? А в старом этот вопрос четко не отражен.

К открытым площадкам СП10 отношения не имеет. Только к зданиям.
По теме см. СП8 п.п. 5.7;8.7; 8.8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nigol
сообщение 9.10.2017, 15:31
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.1.2015
Пользователь №: 257046



Все так СП 10 -для внутреннего водопровода.
У меня сеть противопожарного сухотруба для открытого склада подключается в здании, от существующей сети ВПТ (заполненной водой).
И конкретно интересует арматура в точке подключения от ВПТ, т.е на границе заполненного трубопровода и сухотруба, по этому и ссылаюсь на СП10 (п.4.1.11 На противопожарных системах с сухотрубами, расположенных в неотапливаемых зданиях, запорную арматуру следует располагать в отапливаемых помещениях. .
В СП8 наверное можно применить п.8.7; 8.8 ,но они какие то "общие".
Т.е. ставлю в теплом помещении и разрешаю установку задвижек в ручном исполнении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 9.10.2017, 18:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493




8.7..........Установка запорной арматуры вне колодцев (камер) допускается при обосновании в специальных технических условиях.


8.8 Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или автоматическом управлении должны быть с электроприводом.
Допускается применение пневматического, гидравлического или электромагнитного привода.
При отсутствии дистанционного или автоматического управления запорную арматуру диаметром 400 мм и менее следует предусматривать с ручным приводом диаметром более 400 мм - с электрическим приводом или гидравлическим приводом; в отдельных случаях при обосновании допускается установка арматуры диаметром более 400 мм с ручным приводом.
Во всех случаях следует предусматривать возможность ручного открывания и закрывания арматуры.

Поскольку ,помимо прочего, НПВ подключается к ВПВ, СТУ не повредят. Или хотя бы какое-то согласование. IMHO, логика п.п. 8.7 и 8.8 в пользу электрозадвижек. П.5.7 СП8 указывает необходимые расходы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения