> Циркуляционный трубопровод под потолком коридора квартиры на 13 этаже
peseg
сообщение 2.11.2020, 13:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357734



Всем здравствуйте! Интересует такой вопрос. У заказчика проходит циркуляционный трубопровод под потолком из сан.узла под потолком коридора его квартиры и далее в общий коридор. Квартира располагается на 13 этаже 25 этажного дома. Разводка состоит из двух зон.
Согласно СП 30.13330.2016 " 5.4.9 Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и чердаках. В случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного покрытия, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком нежилых помещений верхнего этажа."
Получается, что так прокладывать нельзя. У нас не верхний этаж и не тех. помещение, а жилая квартира. Но многие сейчас так строят, так что хочу узнать, почему технадзоры это пропускают. Или есть где-то пункт, что можно прокладывать так трубы т.к. помещение коридора не является жилой зоной? Трубы металлические, не полимерные.
Буду благодарна за ответы!

Сообщение отредактировал peseg - 2.11.2020, 13:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.11.2020, 15:30
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(peseg @ 2.11.2020, 13:56) *
Всем здравствуйте! Интересует такой вопрос. У заказчика проходит циркуляционный трубопровод под потолком из сан.узла под потолком коридора его квартиры и далее в общий коридор. Квартира располагается на 13 этаже 25 этажного дома. Разводка состоит из двух зон.
Согласно СП 30.13330.2016 " 5.4.9 Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и чердаках. В случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного покрытия, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком нежилых помещений верхнего этажа."
Получается, что так прокладывать нельзя. У нас не верхний этаж и не тех. помещение, а жилая квартира. Но многие сейчас так строят, так что хочу узнать, почему технадзоры это пропускают. Или есть где-то пункт, что можно прокладывать так трубы т.к. помещение коридора не является жилой зоной? Трубы металлические, не полимерные.
Буду благодарна за ответы!

Получается что можно. Коридор квартиры, кухня, санузел - нежилые помещения. А то ведь сосед снизу может потребовать убрать из своей квартиры стояк к Вам. wink.gif У Вас верхний этаж нижней зоны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
peseg
сообщение 2.11.2020, 15:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357734



Хм...тогда в СП имеется ввиду "под потолком верхнего этажа" зоны, а не здания? Или можно трактовать как хочется?
Спасибо за ответ!

Сообщение отредактировал peseg - 2.11.2020, 15:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.11.2020, 15:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32808
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(peseg @ 2.11.2020, 15:43) *
Хм...тогда в СП имеется ввиду "под потолком верхнего этажа" зоны, а не здания? Или можно трактовать как хочется?
Спасибо за ответ!

Не, чуть чуть не так. В СП написано так, как написано, а вот трактовать можно для каждого объекта так, как надо. Даже в в пределах кабинетов одной экспертной организации, но для объектов разных и одних и тех же заказчиков и еще "уровень элитности" здания. В комфорте и экономе пройдет, а в бизнесклассе и элитке просто даже не вариант, просто не проскочит от слова совсем. Ну и у "неправильного" или неприятного зака еще не пройдет, пусть техэтаж делает, коль такой редиска.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 2.11.2020, 17:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1440
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(инж323 @ 2.11.2020, 15:55) *
... Ну и у "неправильного" или неприятного зака еще не пройдет, пусть техэтаж делает, коль такой редиска.


Вот она... благодатная коррупционная почва, остается только семена бросить smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.11.2020, 17:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32808
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(l-nikolaev @ 2.11.2020, 17:51) *
Вот она... благодатная коррупционная почва, остается только семена бросить smile.gif.

элемент коррупционности есть в работе по любой специальности, даже у дворника или гардеробщицы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения