> Твердотельные реле и сервопривод Siemens Sqm, Нужна помощь с подбором (ликбез)
MCROMAX7
сообщение 24.8.2017, 11:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 165564



Всем доброго времени суток.

Никогда раньше не сталкивался с твердотельными реле и правилами их подбора. Ситуация следующая: на объекте установлен контроллер с дискретными транзисторными выходами, два из которых через промежуточные электромеханические реле управляют сервоприводом газовой горелки в режиме "больше/меньше", т.е. реле постоянно щелкают и уже пару раз их приходилось менять. Сервопривод Siemens SQM40.265A20 - в описании указана потребляемая мощность "10 VA". Поставили вместо электромеханических твердотельные реле FINDER SSR "38-я серия", у которых номинальный ток 2А (вроде бы с запасом). Но и они "накрылись" (один симмистор пробило и он перестал закрываться). В чем может быть причина? Как правильно подобрать твердотельное реле для однофазного электродвигателя сервопривода? Может какие-то дополнительные защиты нужны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.8.2017, 15:25
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(MCROMAX7 @ 24.8.2017, 11:45) *
управляют сервоприводом газовой горелки в режиме "больше/меньше", т.е. реле постоянно щелкают и уже пару раз их приходилось менять.

Бедная горелка... sad.gif
Это у парового котла с производственной нагрузкой? С отопительной такого безобразия не должно быть.

Цитата(MCROMAX7 @ 24.8.2017, 11:45) *
на объекте установлен контроллер с дискретными транзисторными выходами

Для исключения одновременной подачи команд "увеличить" и "уменьшить" я бы использовал контакты обычных промежуточных реле, наример, Finder серии 40:

Прикрепленный файл  ITP3_shema_upravlenia_paroy_reg.klapanov.png ( 427 байт ) Кол-во скачиваний: 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 24.8.2017, 15:50
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(MCROMAX7 @ 24.8.2017, 9:45) *
Всем доброго времени суток.

Надо RC-цепь на выходе ТТР
Попробуйте MD 0544.ZD3 КИППРИБОР

Сообщение отредактировал Blade runner - 24.8.2017, 16:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 24.8.2017, 17:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Я ставил RC-цепи на ТТР, управляющий электроприводом МЭО. Электродвигатель через цепочки постоянно гудел, и вал слегка вибрировал. Видимо, емкостное сопротивление цепочки соизмеримо с индуктивным двигателя.
Поставил в итоге варисторы, уже два года работает.
А до этого за сезон коробку релюх изводили.
Возможно, если поставить варисторы, то и реле хватило бы надолго. У них ведь элементарно выгорают контакты из-за дуги, порождаемой самоиндукцией обмоток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 24.8.2017, 20:08
Сообщение #5





Guest Forum






Иногда небольшое гудение есть , шток рукой чуть-чуть прижмешь - исчезает (проверял без клапана) при этом напряжение на приводе около 8 VAC, видимо встроенная rc-цепочка. Проверял на приводе Данфосс. AMV10 Ток потребления примерно 10мА. К примеру у контрллера ECL на выходе трехквадрантные симисторы T4. Существуют ли твердотельные реле с трехквадрантными симисторами - не знаю.

Сообщение отредактировал Blade runner - 24.8.2017, 20:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MCROMAX7
сообщение 25.8.2017, 8:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 165564



Цитата(tiptop @ 24.8.2017, 17:25) *
Бедная горелка... sad.gif
Это у парового котла с производственной нагрузкой? С отопительной такого безобразия не должно быть.


Простите, не понял вашу мысль. Почему горелка "бедная" ? Производителем допускается такой режим работы. Горелка стоит на сушильной установке (высокие требования к точности поддержания температуры).

Сообщение отредактировал MCROMAX7 - 25.8.2017, 8:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.8.2017, 10:22
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(MCROMAX7 @ 25.8.2017, 8:30) *
Простите, не понял вашу мысль. Почему горелка "бедная" ? Производителем допускается такой режим работы. Горелка стоит на сушильной установке (высокие требования к точности поддержания температуры).

Мысль простая. Не так давно писал замечания об аналогичной ситуации:
"Для газовых заслонок команды “открыть”, “закрыть” меняются едва ли не каждую секунду. Это приводит к многократно ускоренному износу механизмов и резистивных датчиков положения".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 25.8.2017, 10:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



ТТР обычно имеют большой ток утечки (от 5 mA), и на высокоомную нагрузку их неправильно использовать. За цену ТТР можно купить мощное 30A реле. Ищите обычное контактное реле с большим количеством циклов. Или ставьте обычный Finder или ABB 16A, и с учётом того, что брак бывает даже у них, имейте запас на складе. Ещё может быть где-то есть промышленные SSR на MOSFET -ах, пока гуглить не хочу, но это был бы идеальный вариант.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 25.8.2017, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 25.8.2017, 10:38
Сообщение #9





Guest Forum






Постоянное переключение реле индуктивной нагрузки по моему не совсем правильно. Данфосс в ECL симисторами привод крутит.

Сообщение отредактировал Blade runner - 25.8.2017, 10:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MCROMAX7
сообщение 25.8.2017, 11:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 165564



Цитата(Blade runner @ 25.8.2017, 12:38) *
Постоянное переключение реле индуктивной нагрузки по моему не совсем правильно. Данфосс в ECL симисторами привод крутит.


Согласен. Разбирал ECL 210/310 - для управления клапанами стоят симмисторы.

-------------

В интернете нашел ТТР "Феникс-Контакт" со встроенной защитой выхода (в описании указано "Type of protection - RCV circuit" ). Ток утечки <1 мА. Маркировка OPT-24DC/230AC/1.
Нужно ли дополнительно ставить варистор на выход (и, если надо, то на какое напряжение) ? Или достаточно будет встроенной защиты ("снаббера") ?

Сообщение отредактировал MCROMAX7 - 25.8.2017, 11:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 25.8.2017, 11:23
Сообщение #11





Guest Forum






OPT-24DC/230AC/1 по моему слабенькое. Симисторы в ECL 4А, 800В

Сообщение отредактировал Blade runner - 25.8.2017, 11:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MCROMAX7
сообщение 25.8.2017, 11:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 165564



Цитата(Blade runner @ 25.8.2017, 13:23) *
OPT-24DC/230AC/1 по моему слабенькое. Симисторы в ECL 4А, 800В


Так они под разные электроприводы "с запасом" скорее всего. А у меня мощность привода 10 VA . Большое реле будет с бОльшим током утечки и с минимальным током , сравнимым с номинальным током привода (может быть я и не прав unsure.gif ).

Куплю парочку этих фениксов и пару варисторов - посмотрим как они себя проявят... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 25.8.2017, 11:39
Сообщение #13





Guest Forum






По моему вы усложняете. Кстати вот. Свежак.

Сообщение отредактировал Blade runner - 25.8.2017, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MCROMAX7
сообщение 25.8.2017, 11:42
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 165564



Blade runner, а что за привод на фото? Какая потребляемая мощность? Варисторы стоят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 25.8.2017, 11:47
Сообщение #15





Guest Forum






AMV10 дАНФОСС. Тоже что то вроде 10ВА . измеренный потребляемый ток 10мА, варисторов нет. у кипприборовсих ттр встроенная rc-цепь, но конкретно про эти ттр точно сказать не могу. у тех которые побольше есть. разбирал. Если бы был ECL я бы симисторный ключ спаял сам по образцу.

Сообщение отредактировал Blade runner - 25.8.2017, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MCROMAX7
сообщение 25.8.2017, 11:49
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 4.10.2012
Пользователь №: 165564



Цитата(Blade runner @ 25.8.2017, 13:47) *
AMV10 дАНФОСС. Тоже что то вроде 10ВА . измеренный потребляемый ток 10мА, варисторов нет. у кипприборовсих ттр встроенная rc-цепь, но конкретно про эти ттр точно сказать не могу. у тех которые побольше есть. разбирал.


Понял. Спасибо ! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 0:13