> Установка опор
Олюша
сообщение 31.7.2020, 7:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.6.2010
Пользователь №: 62133



Здравствуйте, есть вот такой участок теплотрассы. При очередном испытании трубы повело. Неподвижных опор нет, а подвижные (скользящие)опоры установлены как попало. Вопрос: с чего начать, я так понимаю нужно сделать расчёт на прочность и компенсацию тепловых удлинений, какой участок взять как П-образный компенсатор ?Прикрепленный файл  15961693244757735430711750627553.jpg ( 3,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 89
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 31.7.2020, 11:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Вам нужен проектировщик тепловых сетей.
Отделите задвижки от теплосети неподвижной опорой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 31.7.2020, 17:59
Сообщение #3


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Олюша @ 31.7.2020, 8:31) *
Здравствуйте, есть вот такой участок теплотрассы. При очередном испытании трубы повело. Неподвижных опор нет, а подвижные (скользящие)опоры установлены как попало. Вопрос: с чего начать, я так понимаю нужно сделать расчёт на прочность и компенсацию тепловых удлинений, какой участок взять как П-образный компенсатор ?Прикрепленный файл  15961693244757735430711750627553.jpg ( 3,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 89

Для грамотного Проктировщика-практика задача на пару дней: посмотреть, оценить, понять, рассчитать.
Для человека первый раз столкнувшегося задача непосильная.
Объяснять надо всё с нуля.
Мало кто из специалистов может (и хочет) себе такое позволить.

Сообщение отредактировал nik4t - 31.7.2020, 17:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 31.7.2020, 20:25
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Дануна))) над буквой Ы из слова "поворот трассы" Поставить одну, и хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олюша
сообщение 3.8.2020, 7:32
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.6.2010
Пользователь №: 62133



Деваться некуда, придется делать самой. Опытного проектировщика нет.(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 3.8.2020, 18:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Не так все просто. Строительные конструкции под неподвижной опорой в случае установки над буквой Ы, должны будут обеспечивать восприятие нагрузок, приходящих от трубопровода. У нас строители усиленные стойки эстакад закладывают в таких местах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 3.8.2020, 22:15
Сообщение #7


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Я понимаю, что непросто, у нас строители не просто усиленные стойки закладывают, а еще и нагрузки требуют в задании. но давайте ходить по земле. Трасса существующая, и более того, она какое-то время работала, раз речь идет об "очередном испытании". И тут трубы повело, а дальше все резко захотели по всем правилам это рассчитать, потому что ... А раньше-то так прокатывало?
Проще всего защемить в одном иди двух местах, и не морочиться. Чтобы не звезданулось с эстакады, достаточно над Ы закрепить. А больше чего еще? Верхняя точка, скорее всего, в воздухе болтается в рабочем состоянии трубопровода, ибо нету плеч для компенсации удлинений вертикальных участков. По уму, туда пружины бы надо, и от боковых смещений зафиксировать.
А считать надо, только хлопотно это, по-настоящему если)

Сообщение отредактировал Машинист - 3.8.2020, 22:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 3.8.2020, 23:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Ровно это и нужно сделать ТС - расставить неподвижные опоры, посчитать нагрузки и выдать задание строителям
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения