Я понимаю, что непросто, у нас строители не просто усиленные стойки закладывают, а еще и нагрузки требуют в задании. но давайте ходить по земле. Трасса существующая, и более того, она какое-то время работала, раз речь идет об "очередном испытании". И тут трубы повело, а дальше все резко захотели по всем правилам это рассчитать, потому что ... А раньше-то так прокатывало? Проще всего защемить в одном иди двух местах, и не морочиться. Чтобы не звезданулось с эстакады, достаточно над Ы закрепить. А больше чего еще? Верхняя точка, скорее всего, в воздухе болтается в рабочем состоянии трубопровода, ибо нету плеч для компенсации удлинений вертикальных участков. По уму, туда пружины бы надо, и от боковых смещений зафиксировать. А считать надо, только хлопотно это, по-настоящему если)
Сообщение отредактировал Машинист - 3.8.2020, 22:25
|