Проблема с отоплением, Индивидуальная разводка в многоквартирном доме |
|
|
|
4.12.2021, 0:09
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.12.2021
Пользователь №: 399250
|
Всем привет, тут проблема появилась, подскажите кто знает, ситуация такая: многоквартирный 10этажный дом, 1комн квартира на последнем этаже, в доме индивидульная разводка отопления, стояки в подъезде и на каждом этаже расходятся трубы под стяжкой по квартирам, впуск и обратка, в прихожей квартиры шкаф с кранами и счетчиком, далее под стяжкой трубы к радиаторам и обе подведены снизу, в шкафу- перед счетчиком грязевой фильтр, после того как батареи стали холодные, провобовал спускать воздух, открытием вентелей на радиаторах- не помогло. В результате начал гуглить, нашел видео где рассказывают что надо почистить фильтр, пекрыл краны , раскрутил его, почистил, хотя грязи было не очень много, собрал назад, открыл краны, все заработало, я обрадовался, лег спать, с утра опять почти полностью холодное, воздух пробовал спускать, воздуха нет, или не идет, опять открутил филтьтр, закрутил, и опять все заработало. Подозреваю что там остается воздух после того как я закручиваю и вот как тт в этом дело, может надо в какой то последовательности открывать краны, после того как фильтр закрутил? Сверху контур- впуск, снизу- обратка. Или вообще дело не в этом? Перед тем как открутить фильтр перекрываю оба крана и на впуске и на обратке
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
4.12.2021, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
Причин много разных может быть. Может перепада не хватает - посмотрите в подъезде на коллекторах показания манометров на прямой и обратке. Регулятор с красной башкой крутить пробовали? Регуляторы на ботореях открывать пробовали?
|
|
|
|
|
4.12.2021, 10:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11116
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Mikkk @ 4.12.2021, 0:09) опять открутил филтьтр, закрутил, и опять все заработало. Подозреваю что там остается воздух после того как я закручиваю Да, похоже, воздух собирается на этом горизонтальном участке. Нужно врЕзать туда или воздухосборник, или автоматический воздухоотводчик.
|
|
|
|
|
4.12.2021, 11:07
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.12.2021
Пользователь №: 399250
|
Красный регулятор полностью раскручен (открыт), термоголовки на батареях тоже не зажаты вообще, в вск вечером поеду проверять, какие должны быть показания на манометрах?
Если уж ничего не выйдет, придется вызывать, и может врежут, но пока вот самому хочется попробовать, вдруг я как то туплю и можно избежать этой воздушной пробки, какой либо правильной последовательностью действий
Еще забыл написать, дому 6 лет, до этого все работало нормально, продувать приходилось, но такого не было как сейчас
|
|
|
|
|
4.12.2021, 11:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11116
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Mikkk @ 4.12.2021, 11:07) дому 6 лет, до этого все работало нормально, продувать приходилось, но такого не было как сейчас Возможно, на источнике теплоснабжения что-то изменилось: давление теплоносителя стало ниже, или в него стал попадать воздух...
Сообщение отредактировал tiptop - 4.12.2021, 11:22
|
|
|
|
|
4.12.2021, 11:48
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.12.2021
Пользователь №: 399250
|
Звонил в управляющую, приезжали- в подъезде все проверили, говорят все мол хорошо, а в квартире уже типо сами смотрите, ну или можете платно вызвать мастеров
|
|
|
|
|
4.12.2021, 12:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11116
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Mikkk @ 4.12.2021, 0:09) 10этажный дом, 1комн квартира на последнем этаже Цитата(Mikkk @ 4.12.2021, 11:48) Звонил в управляющую, приезжали- в подъезде все проверили, говорят все мол хорошо Какое давление обратной сетевой воды в подвале?
|
|
|
|
|
4.12.2021, 12:45
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.12.2021
Пользователь №: 399250
|
Я не знаю, и не думаю что мне расскажут если там меньше чем должно
|
|
|
|
|
4.12.2021, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
Цитата(Mikkk @ 4.12.2021, 13:07) Красный регулятор полностью раскручен (открыт), термоголовки на батареях тоже не зажаты вообще, в вск вечером поеду проверять, какие должны быть показания на манометрах? Сами показания могут быть разные. Главное должна быть хоть небольшая разница давлений между прямой и обратной Не похоже, что дело в воздушной пробке - воздушника на участке не было и раньше, приборы и фильтр монтировали же как-то, но контур при этом не вставал. Был бы воздух - выловили бы в радиаторах
|
|
|
|
|
4.12.2021, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1234
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918
|
1. По скольку это верхняя точка стояка в здании проектировщик обязан был запроектировать воздушные клапаны в верхних точках стояка . Их нет. 2. Давление в верхней точке стояка не менее 1 Бар при статическом режиме. 3 . Если очень низкий перепад , то из-за очень низкой скорость движения теплоносителя , труб подводок без уклонов , пузырьки воздуха вода не может протолкнуть до радиаторов , чтобы уже там его выпустить через радиаторные воздушные клапана . От сюда и воздушные пробки. Вывод : Такое бывает часто , если система с балансирами на стояках и кто -то им уменьшил подачу на стояк , или ,кто то до вас , и возможно не один ,на этажах по этому стояку приоткрыл расход на свою квартиру по больше . У вас стоит теплосчётчик. Снимите все термостаты с радиаторов. Проверьте величины проектных предварительных значений на радиаторных клапанах и одновременно проверьте расход по теплосчётчику. Его значение, номинал расхода , попросите заранее у инженера эксплуатационной организации. Расход этот указан в проекте.Сравните. Да и посмотрите на схему , где стояки . Найдите ваш и посмотрите , что там из арматуры в верхих точках стояков.Попросите доустановить автоматические воздушные клапана.Всё.
Сообщение отредактировал svoroponov - 4.12.2021, 21:28
|
|
|
|
|
4.12.2021, 22:57
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.12.2021
Пользователь №: 399250
|
Воздушные клапаны есть в верхних точках стояка, шкаф в общем коридоре я смотрел, там у всех краны открыты одинаково, полностью
|
|
|
|
|
5.12.2021, 2:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
Цитата(svoroponov @ 4.12.2021, 23:27) 1. По скольку это верхняя точка стояка в здании проектировщик обязан был запроектировать воздушные клапаны в верхних точках стояка . Их нет. 2. Давление в верхней точке стояка не менее 1 Бар при статическом режиме. 3 . Если очень низкий перепад , то из-за очень низкой скорость движения теплоносителя , труб подводок без уклонов , пузырьки воздуха вода не может протолкнуть до радиаторов , чтобы уже там его выпустить через радиаторные воздушные клапана . От сюда и воздушные пробки. Вывод : Такое бывает часто , если система с балансирами на стояках и кто -то им уменьшил подачу на стояк , или ,кто то до вас , и возможно не один ,на этажах по этому стояку приоткрыл расход на свою квартиру по больше . У вас стоит теплосчётчик. Снимите все термостаты с радиаторов. Проверьте величины проектных предварительных значений на радиаторных клапанах и одновременно проверьте расход по теплосчётчику. Его значение, номинал расхода , попросите заранее у инженера эксплуатационной организации. Расход этот указан в проекте.Сравните. Да и посмотрите на схему , где стояки . Найдите ваш и посмотрите , что там из арматуры в верхих точках стояков.Попросите доустановить автоматические воздушные клапана.Всё. 1. Это не верхняя точка стояка, это индивидуальный прибор учёта на вводе в квартиру Вряд ли потеря перепада связана с тем, что кто-то что-то больше открыл. Быстрее всего проведена реконструкция системы теплоснабжения дома (возможно и незаконная)
|
|
|
|
|
5.12.2021, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5956
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(Twonk @ 5.12.2021, 2:28) 1. Это не верхняя точка стояка, это индивидуальный прибор учёта на вводе в квартиру Вряд ли потеря перепада связана с тем, что кто-то что-то больше открыл. Быстрее всего проведена реконструкция системы теплоснабжения дома (возможно и незаконная) Возможно перенастроили в подвале.
|
|
|
|
|
5.12.2021, 22:16
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.12.2021
Пользователь №: 399250
|
Спасибо отписавшимся, приехал на квартиру, все работает, хз что это было, видимо все таки как то я не так краны открыл/закрыл, мб первую открыл обратку, в первые разы, что скапливался воздух.
|
|
|
|
|
5.12.2021, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1234
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918
|
Видите ли , мне сложно судить как устроено удаление воздуха из системы ( профиль подводки) на данном стояке. Я встречал и сам пректировал , стояк и отводы с узлами учёта на квартиры находятся в шкафу на лестничной площадке (лёгкий контроль ,простое отключение при аварии и доступность для обслуживающего персонала) . У вас узел учёта расположили в квартире и установлен он на ,, горбе,, из труб. Воздушные клапана могут на стояке быть установлены ниже , чем ваш ,,горб ,, в квартире . На ,,горбе,, и может собираться воздух , как в самой верхней точке, где нет воздушных клапанов Если при этом ,по какой то причине создан низкий перепад , то будут проблемы.
Сообщение отредактировал svoroponov - 5.12.2021, 22:26
|
|
|
|
|
5.12.2021, 22:37
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.12.2021
Пользователь №: 399250
|
Ну вот не знаю что это было, пока все работает, последний раз я раскручивал фильтр в пятницу вечером, после этого продул батареии и уехал, сейчас впуск 50 градусов, обратка 40, вроде все ок, слева вверху батарея была не такая горячая, открыл, вышел воздух, и сейчас вся горячая
|
|
|
|
|
23.12.2021, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(Mikkk @ 4.12.2021, 0:09) Всем привет, тут проблема появилась... Дайте фото лестничного коллекторного шкафа внутри. Ниже пример. А вообще причина только одна. Недостаточный входящий перепад давлений. Но почему он недостаточный, тут может быть уже много причин. Сначала фото давайте.
Сообщение отредактировал Inchin - 23.12.2021, 10:04
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
24.12.2021, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.10.2020
Пользователь №: 382907
|
Цитата(Mikkk @ 4.12.2021, 11:48) Звонил в управляющую, приезжали- в подъезде все проверили, говорят все мол хорошо, а в квартире уже типо сами смотрите, ну или можете платно вызвать мастеров Ну понятно, они никогда не заходят в квартиру. Только за деньги и без гарантий.
|
|
|
|
|
|