Доброе утро, Потребность в природном газе рассчитывается без учета коэффициента загрузки, а на основании теплотехнического расчета потребности,в котором уже учтен режим оборудования. Расчет количества газа именно на основании ТТР, а не мощности оборудования. Т.е. если вы ставите 2 котла по 3 МВт, 1 рабочий+1 резервный, то потребление газа будет не 6 МВт, а по ТТР, по которому вы подобрали этот 3 МВт-ный котел. Если будет ситуация, когда будет максимальная загрузка по пару и теплу на ГВС, а расчет будет произведен на неполный режим, то газа не хватит, где брать будете?)
Коэффициент одновременной работы оборудования обычно учитывается при расчете внутриквартальных ил городских сетей, а тут местный локальный объект, у которого вы знаете режимы работы.
|