> гидрозатвор и гаситель напора в колодце на выпуске от бассейна
toropova
сообщение 19.2.2013, 10:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965



Здравствуйте! Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, решить вопрос:
Есть проект бассейна, готовый, привязка. Напорный выпуск от промывки фильтров отводится в наружные сети хоз-бытовой канализации. Моя задача в проекте наружных сетей погасить напор, и, в соответствии со СП31-113-2004, при сбросе воды от промывки фильтров в бытовую канализацию в приемном колодце устроить гидрозатвор высотой 400 мм.
Скажите, пожалуйста, возможно ли в одном колодце и погасить напор и сделать гидрозатвор? и как это конструкция должна выглядеть?
Прикладываю картинку колодца с гидрозатвором, можно ли считать что в таком колодце происходит гашение или нужно что-то предусмотреть дополнительно?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1313.jpg ( 307,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 429
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 19.2.2013, 17:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Напора в конце участка (гидрозатвор) нет. Чего гасить-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toropova
сообщение 20.2.2013, 7:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965



выпуск по проекту внутренних сетей напорный, 10м напор, вот его и надо погасить

а картинку приложила как пример, это не из нашего проекта, хотели колодец на выпуске сделать по такому же принципу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 20.2.2013, 10:33
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4983
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



поток обратной промывки?
труба Ду?
для небольших бассейнов промывная вода отводится по Ду50, входит в Ду100, которая идет до выпуска в колодец, напора там уже гасить не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toropova
сообщение 20.2.2013, 10:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965



да, поток обратной промывки, диаметр от насоса 100мм.
я правильно понимаю, что если выпуск сделать к примеру 150мм то можно считать что напор таким образом погасится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toropova
сообщение 20.2.2013, 10:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965



и еще вопрос: на одной из тем форума прочитала что если во внутрянке предусмотрен разрыв струи и гидравлический затвор, то в приемном колодце на врезке в сеть гидрозатвор устанавливать уже не требуется. Как тогда быть с пунктом СП, который все-таки требует его установку именно в приемном колодце?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 20.2.2013, 12:24
Сообщение #7


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4983
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(toropova @ 20.2.2013, 13:46) *
....... если выпуск сделать к примеру 150мм то можно считать что напор таким образом погасится?

можно считать

Цитата(toropova @ 20.2.2013, 13:52) *
и еще вопрос: на одной из тем форума прочитала что если во внутрянке предусмотрен разрыв струи и гидравлический затвор, то в приемном колодце на врезке в сеть гидрозатвор устанавливать уже не требуется. Как тогда быть с пунктом СП, который все-таки требует его установку именно в приемном колодце?

мыслю, что хуже не будет: каждая раковина стоИт с гидрозатвором, и тем не менее...
если у Вас выпуск только промывной воды отдельной трубой, то гидрозатвор и разрыв сделайте в помещении. выход воздуха из трубы при затворе в колодце придется куда-то организовывать, иначе, при таких расходах, будет нехорошо "хлюпать"

Сообщение отредактировал nick2 - 20.2.2013, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BugBug
сообщение 20.2.2013, 15:02
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94866



а почему вы не хотите сделать нормальный гаситель напора? и изменить его конструкцию чтобы он был еще гидрозатвор?
То, что прикрепили Вы, больше похоже на перепадной колодец (правда слегка недоделанный).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 20.2.2013, 15:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(BugBug @ 20.2.2013, 16:02) *
То, что прикрепили Вы, больше похоже на перепадной колодец (правда слегка недоделанный).

Это полноценный колодец-гаситель. Не хватает только металлического листа в днище. Правда смущает равенство диаметров напорной и самотечной труб dry.gif

Сообщение отредактировал Elenk_@ - 20.2.2013, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BugBug
сообщение 20.2.2013, 15:14
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94866



насчет листа, очень сомневаюсь, что он там нужен, так как есть слой воды. И как интересно этот колодец гаситель обслуживать без откачки кхем-кхем хоз-быт стоков? есть просто элементарные гасители, которые при правильном монтаже, стоят сухие. Или же со сточными водоами только в лотке, а не как тут на сточных вод по колено.
http://www.proektant.org/index.php?topic=3878.0 в теме есть черетеж гасителя, в который можно залезть не боясь сильно испачкаться.

Сообщение отредактировал BugBug - 20.2.2013, 15:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toropova
сообщение 20.2.2013, 15:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965



Цитата(BugBug @ 20.2.2013, 15:02) *
а почему вы не хотите сделать нормальный гаситель напора? и изменить его конструкцию чтобы он был еще гидрозатвор?
То, что прикрепили Вы, больше похоже на перепадной колодец (правда слегка недоделанный).


а каким образом будет выглядеть "нормальный гаситель напора"? есть пример?

уже ответили... смотрю картинку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BugBug
сообщение 20.2.2013, 15:19
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94866



Цитата(toropova @ 20.2.2013, 16:18) *
а каким образом будет выглядеть "нормальный гаситель напора"? есть пример?

смотрите выше, единственное, что надо будет сделать 3 отвода на напорную трубу, чтобы получился гидрозатвор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 20.2.2013, 15:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(BugBug @ 20.2.2013, 16:14) *
насчет листа, очень сомневаюсь, что он там нужен...

Лист необходим для того что бы бетон не разбивало при ударе
а что касается вашего примера с гасителями...то в первом случае не понятно как стоки пройдут сквозь фланцевую заглушку?... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BugBug
сообщение 20.2.2013, 15:31
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94866



Объясняю, при такой конструкции, разбивать ничего не будет, т.к. есть 900 мм воды, масимум размывать и то не скоро. А листы металла ставятся 100 процентов только при перепадном колодце. А этот гаситель напора считаю бесполезным, т.к. получается какой-то усреднитель на сети, еще и не вымываемый без принесенного с собой насоса.

а насчет фланца, если посмотреть внимательно, то становится понятно, что там 3 фланца, 2 проходных и 1 "заглушка", и крепится все это, на шпильках с гайками, получается, что вода разбивается об фланец-заглушку и проходит сквозь промежутки между шпильками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 20.2.2013, 15:35
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(BugBug @ 20.2.2013, 16:31) *
Объясняю, при такой конструкции, разбивать ничего не будет, т.к. есть 900 мм воды, масимум размывать и то не скоро. А листы металла ставятся 100 процентов только при перепадном колодце. А этот гаситель напора считаю бесполезным, т.к. получается какой-то усреднитель на сети, еще и не вымываемый без принесенного с собой насоса.

ну в перепадном то вода не падает а по стояку через отвод 45 сливается..так что там лист врятли нужен....

Цитата(BugBug @ 20.2.2013, 16:31) *
а насчет фланца, если посмотреть внимательно, то становится понятно, что там 3 фланца, 2 проходных и 1 "заглушка", и крепится все это, на шпильках с гайками, получается, что вода разбивается об фланец-заглушку и проходит сквозь промежутки между шпильками.

в промежутки между шпильками говорите...? нет, конечно фекалка измельчается насосом...но всеравно частицы присутствуют...и раз от раза зарастут ваши промежутки...как мне кажется dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BugBug
сообщение 20.2.2013, 16:32
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94866



Цитата(Elenk_@ @ 20.2.2013, 16:35) *
ну в перепадном то вода не падает а по стояку через отвод 45 сливается..так что там лист врятли нужен....


я говорил, про типовой перепадной колодец. не видел перепадных такой конструкции с отводами под 45. С большим любопытсвом посмотрю. И в перепадном повторюсь, лист нужен.

Цитата(Elenk_@ @ 20.2.2013, 16:35) *
в промежутки между шпильками говорите...? нет, конечно фекалка измельчается насосом...но всеравно частицы присутствуют...и раз от раза зарастут ваши промежутки...как мне кажется dry.gif




и давно вы видели зарастающую дырку размером хотябы 100х60 мм? да еще и под напором? а в данном случае вообще кристально чистых вод по сравнению с теми куда она(вода) будет попадать

Сообщение отредактировал BugBug - 20.2.2013, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toropova
сообщение 21.2.2013, 4:47
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965



nick2 , а как организовать выход воздуха? это по типу что предложил BugBug, поставить дополнительные отводы? тогда, полагаю, воздух пойдет вверх и "хлюпать" будет уже не так сильно...

Сообщение отредактировал toropova - 21.2.2013, 4:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toropova
сообщение 21.2.2013, 4:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965



BugBug, за ссылку спасибо! раньше таких колодцев-гасителей не встречала, интересный вариант smile.gif
К вопросу о теме: те кто делал внутрянку согласились внести изменения у себя и поставить бак разрыва струи и гидрозатвор после него в здании. Теперь остается решить надо ли ставить все таки дополнительный гидрозатвор в соответствии с сп в колодце или нет...
nick2 советует подстраховаться и поставить, лишним не будет, наверное соглашусь с ним, а то экспертиза наша без него вряд ли пропустит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.2.2013, 8:02
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(BugBug @ 20.2.2013, 17:32) *
я говорил, про типовой перепадной колодец. не видел перепадных такой конструкции с отводами под 45. С большим любопытсвом посмотрю.

вот пожалуйста пример перепадного не хватает только заглушки на тройнике...

Сообщение отредактировал Elenk_@ - 21.2.2013, 8:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111.pdf ( 14,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 279
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BugBug
сообщение 21.2.2013, 10:34
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94866



Цитата(Elenk_@ @ 21.2.2013, 9:02) *
вот пожалуйста пример перепадного не хватает только заглушки на тройнике...



Ну собственно как я и думал. Скажем так, это вариант который устраивает заказчика и строителей, т.к. несет в себе минимум работы и дешевый. Сам похожие отдаю на стройку по просьбе заказчика (только из-за дешевизны и потому что строители криворукие).
Но этот перепадной-отсебятина, не более!!! Нормальный перепадной колодец, стоит больших финансовых затрат и трудовых.
И заглушку советую не ставить!!!

2 toropova, пожалуйста. Насчет гидрозатвора, если вы покажете при возникновении вопроса чертежи с гидрозатвором до колодца, замечание-вопрос у них снимется тут же.

Сообщение отредактировал BugBug - 21.2.2013, 10:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.2.2013, 10:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(BugBug @ 21.2.2013, 11:34) *
......(только из-за дешевизны и потому что строители криворукие)......

а вам часто встречаются щедрые заказчики с опытными строителями??))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BugBug
сообщение 21.2.2013, 11:12
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94866



Цитата(Elenk_@ @ 21.2.2013, 11:56) *
а вам часто встречаются щедрые заказчики с опытными строителями??))))


Этот вопрос уже третий... Все зависит от главного инженера на стройке, он может повлиять на кого угодно, есть у меня и такие объекты. Короче все решает квалификация всех, кто задействован в работе. И чтобы человек начавший "ветку" не получил по шапке, пускай все делает по нормам и общепринятым решениям, а не чертежам на коленке. А уж если заказчик захочет сделать проще, пускай берет ответственность на себя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.2.2013, 11:17
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(BugBug @ 21.2.2013, 12:12) *
Этот вопрос уже третий... Все зависит от главного инженера на стройке, он может повлиять на кого угодно, есть у меня и такие объекты. Короче все решает квалификация всех, кто задействован в работе. И чтобы человек начавший "ветку" не получил по шапке, пускай все делает по нормам и общепринятым решениям, а не чертежам на коленке. А уж если заказчик захочет сделать проще, пускай берет ответственность на себя.

вы прям как не в России живете ).....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BugBug
сообщение 21.2.2013, 11:29
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 17.2.2011
Пользователь №: 94866



Цитата(Elenk_@ @ 21.2.2013, 12:17) *
вы прям как не в России живете ).....


я если я, Вас, правильно понял, то живя в России можно делать проекты тяп-ляп и также строить?! И это нормально для Вас?! Печально. Ну давайте, тогда ходить по улицам пить водку, играть на балалайке и медведя водить на привязи.

Короче я ответил на вопросы автора, а дальше дискутировать о том "кому на Руси жить хорошо" не вижу смысла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.2.2013, 11:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(BugBug @ 21.2.2013, 12:29) *
я если я, Вас, правильно понял, то живя в России можно делать проекты тяп-ляп и также строить?! И это нормально для Вас?! Печально. Ну давайте, тогда ходить по улицам пить водку, играть на балалайке и медведя водить на привязи.

Короче я ответил на вопросы автора, а дальше дискутировать о том "кому на Руси жить хорошо" не вижу смысла.

я не говорю что НАДО, я говорю КАК ЕСТЬ и не одеваю розовых очков...А есть то что, на проектирование и строительство выделяются копейки, раб сила из ближайшего зарубежья с полным отсутствием квалификации...а проектировать надо ...и проектировать так, что бы не было мучительно больно)....а про медведя и водку - это вы про цыган))...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav A.
сообщение 23.2.2013, 22:23
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488



Цитата(Elenk_@ @ 21.2.2013, 8:02) *
вот пожалуйста пример перепадного не хватает только заглушки на тройнике...

самый обычный перепадной колодец. такие все делают.
про заглушку видимо шутка blink.gif или я чего то не знаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 24.2.2013, 16:07
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Stanislav A. @ 23.2.2013, 23:23) *
про заглушку видимо шутка blink.gif

угу)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toropova
сообщение 25.2.2013, 4:20
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965



Всем огромное спасибо за отзывчивость!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vodjanoj
сообщение 9.12.2018, 23:52
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 4.1.2011
Пользователь №: 88327



Добрый день всем.
Помогите, пожалуйста, советом. Проектирую бассейн. На выпуске нужно поставить колодец с гидрозатвором. Подключаемся к хозбытовой канализации. Выпуск технологический самотечный Д=160мм (данную часть делаю не я, отметку трубы в здании изменить не могу). Получается очень глубокий колодец. Высоту затвора сделала как положено, не менее 400мм, т.е. нижняя часть тройника +патрубок 200мм. Сколько взять расстояние от низа гидрозатвора (обреза трубы) минимально до дна колодца для нормальной работы гидрозатвора. Задача-уменьшить глубину колодца по максимуму.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________.jpg ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 10.12.2018, 9:17
Сообщение #30


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(vodjanoj @ 9.12.2018, 23:52) *
Подключаемся к хозбытовой канализации.


как местные очистные относятся к таким залповым сбросам? или у вас общесплавная сеть?

проектируя такой узел я бы обратил внимание на 2 момента

а) взаимоувязка частоты промывки фильтров и скорости испарения
б) если хозбыт, я бы подумал как сделать разрыв струи.

PS. Таки да.. открыл ГОСТ, и вот оно:

5.4.3 Присоединение бассейнов к канализационным трубопроводам должно исключать возможность обратного попадания стока и запаха из канализации в бассейны. С этой целью трубопроводы должны иметь гидравлические затворы и разрыв струи перед ними.

5.4.4 Опорожнение ванны бассейна, оборудования и трубопроводов, сброс промывных вод в канализацию осуществляют самотеком с разрывом струи высотой не менее 20 мм через воронку, бак разрыва струи или водосборный приямок. При невозможности осуществить опорожнение самотеком допускается напорный слив самовсасывающим насосом непосредственно в канализацию с обязательным устройством на сливной магистрали разрыва струи [1].
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 13:38