Olegos70
сообщение 18.5.2017, 11:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.2.2017
Из: Москва
Пользователь №: 314713



Всем добрый день! Подскажите или скажите куда посмотреть для решения следующей проблемы. На шине несколько выключателей. которые управляют некими группами. На одном из выключателей делаем кнопку "выключить все" - она отключат все нормально. Но выключатели которые управляют группами не понимают ,что произошло отключение, и что бы включить группу- надо щелкнуть вхолостую включателем. Вот завис с этим. Вроде бы "Выкл все" должен сказать остальным выключателям, что все выключил, и они должны получить команду. А как сделать непонятно... Делал на АВВ-шных и шнайдеровских устройствах и везде то же самое.
И второй вопрос, как лучше сделать задержку выключения. По проекту на выходе ряд выключателей(не KNX, Vimar , обычные. ) через бинарный вход( будет АВВ US/U4.2 ) подключаем к шине KNX, и делаем кнопку выкл всё" . Надо сделать длительное нажатие,защита от случайного отключения, секунды 3 , я сделал так . на бинарном перебрал все варианты и нашел только вариант с жалюзи. Только там нашел вариант с задержкой по времени. Допускается ли такое? Кстати, здесь выскакивает тоже предыдущая проблема.- 4 группы после общего выключения не видят отключения, надо перещелкнуть вхолостую.Буду очень признателен за помощь в решении данных проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mycraft
сообщение 18.5.2017, 12:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.3.2015
Из: Германия
Пользователь №: 262186



Надо передавать статус на все выключатели от "главного" поставьте их всех на прослушивание адресса по которому "выключить всё" коммуницирует...

Типичная проблема начинающих...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegos70
сообщение 18.5.2017, 12:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.2.2017
Из: Москва
Пользователь №: 314713



Цитата(Mycraft @ 18.5.2017, 12:17) *
Надо передавать статус на все выключатели от "главного" поставьте их всех на прослушивание адресса по которому "выключить всё" коммуницирует...

Типичная проблема начинающих...

Точно в десяточку! Начинающий, в феврале курсы прошли rolleyes.gif Я понимаю что надо сделать, а как не могу вспомнить-галку поставить где то или что то с телеграммами придумаьть..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin_X
сообщение 19.5.2017, 9:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828



Никаких галок ставить не нужно, нужно поставить ГА статуса соответвующей группы ВТОРЫМ (обязательно вторым) в кнопку управления той самой группой.

Сообщение отредактировал Konstantin_X - 19.5.2017, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 23.5.2017, 9:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



Почитайте - http://knx.com.ua/o-knx/documentaciya/zame...azhatiya-knopok
Будет непонято - спрашивайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olegos70
сообщение 25.5.2017, 12:32
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.2.2017
Из: Москва
Пользователь №: 314713



Цитата(Konstantin_X @ 19.5.2017, 9:55) *
Никаких галок ставить не нужно, нужно поставить ГА статуса соответвующей группы ВТОРЫМ (обязательно вторым) в кнопку управления той самой группой.

Спасибо, указали направление. Дошло.

Цитата(leonid @ 23.5.2017, 9:38) *
Почитайте - http://knx.com.ua/o-knx/documentaciya/zame...azhatiya-knopok
Будет непонято - спрашивайте.

Благодарю за ответ! Почитал, очень полезный для меня материал. Сохранил себе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 10:02