Диалог специалистов АВОК _ Отопление _ Отдельностоящая теплогенераторная до 360 кВт

Автор: Нинон 26.10.2017, 13:48

Добрый день!

Проектирую теплогенераторную детского сада мощностью 200 кВт. Судя по новым СП она оказывается вне нормативов.
СП 89.13330.2016 "Котельные установки". п. 1.1 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении котеных, работающих на любом виде топлива с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, общей тепловой мощностью 360 кВт и более с давлением пара до 3,9 МПа включительно и с температурой воды не выше 200 град. С, включая установки для комбинированной выработки электроэнергии.
СП 281.1325800.2016 "Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания". п. 4.4 По условиям размещения теплогенераторные подразделяют на встроенные, пристроенные и крышные.

Где запрет на отдельностоящие теплогенераторные до 360 кВт? Какие нормативы применять?

Автор: PaGal 26.10.2017, 14:22

Так как норм на нее нет, проверять экспертиза вас будет по СП 89.

Автор: ИОВ 26.10.2017, 15:22

Цитата(PaGal @ 26.10.2017, 14:22) *
Так как норм на нее нет, проверять экспертиза вас будет по СП 89.

Это ж на каком основании будут применяться при рассмотрении ПД нормы, не распространяющиеся на такой АИТ ?
Согласно № 384-ФЗ
Цитата
Статья 6
8. В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Недавно http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=119518&view=findpost&p=1326320 обсуждали

Автор: KYV86 27.10.2017, 16:09

Скорее всего экспертиза при проверке будет ориентироваться на оба СП. Размещение, планировочные решения здания, расстояния - будут сверять по СП 89.
А технологические решения (ТМ, АТМ и т.п.) по СП 281.
У меня был аналогичный объект (тоже садик). Все разногласия решили в рабочем порядке.
Но лучше в экспертизу обратиться заранее, за разъяснениями.

Автор: PaGal 27.10.2017, 17:40

Цитата(ИОВ @ 26.10.2017, 16:22) *
Это ж на каком основании будут применяться при рассмотрении ПД нормы, не распространяющиеся на такой АИТ ?
Согласно № 384-ФЗ


У меня был объект в госэкспертизе в 2016 году - у нас были СТУ (но там просто было проблемное здание само по себе, теплогенераторная там упоминалась по-минимуму). При этом теплогенераторная проходила экспертизу по СП41.

Я так понимаю, используемые нормы и обязательность наличия СТУ зависит от квалификации эксперта или указаний руководства экспертизы.

Автор: инж323 27.10.2017, 21:01

в 16 году СП281 еще не существовали, потому и типа невнятные по правомочности СП41.
А СП89 прямо указывает на неприменимость себя для таких АИТ.

Автор: Нинон 21.11.2017, 13:57

В Минстрой РФ посылала запрос по своему вопросу. Сегодня получила ответ.
Ответ прилагаю.
 _______________50810___08.pdf ( 96,25 килобайт ) : 1594

Автор: инж323 21.11.2017, 14:14

Цитата(Нинон @ 21.11.2017, 13:57) *
В Минстрой РФ посылала запрос по своему вопросу. Сегодня получила ответ.
Ответ прилагаю.
 _______________50810___08.pdf ( 96,25 килобайт ) : 1594

и как получился ответ на "где запрет на отдельностоящие теплогенераторные до 360 кВт? Какие нормативы применять?" biggrin.gif

Автор: Хоттабыч 13.5.2018, 12:35

Ну и как, в результате? Сделали отд.стоящую теплогенераторную-котельную для дет.сада?