Masterdrives Mc, Управление MasterDrives MC по сети ProfiBus |
|
|
|
19.3.2014, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.2.2011
Из: Тольятти
Пользователь №: 93254
|
Добрый день коллеги. У кого есть опыт управления по сети ProfiBus сервоприводами MasterDrives MC? Есть очень старый станок, головное устройство C7-626/P DP, на сети три Micromaster Vector и пять MasterDrives MC. Станок долгое время был без питания. Программы и архива нет. Какой профиль лучше ипользвать? Описание регистров? Спасибо.
|
|
|
|
|
19.3.2014, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1312
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Ну система управления и сеть должна быть увязана в программе контроллера, С7 мало распространенная и дорогая система, спецов по ней мало.
|
|
|
|
|
19.3.2014, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.2.2011
Из: Тольятти
Пользователь №: 93254
|
Систему C7 я более или менее знаю, запускал C7-624. Меня интересует управление MasterDrives по сети. Какие регистры использовать, адреса, какой профиль.
|
|
|
|
|
19.3.2014, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228
|
Есть опыт с Simovert VC. Какие данные будете передавать и принимать?
|
|
|
|
|
19.3.2014, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.2.2011
Из: Тольятти
Пользователь №: 93254
|
Точной информации у меня пока нет, похоже управление по положению. Профиль PPO4 с 6 PZD подойдёт?
Сообщение отредактировал andrey67 - 19.3.2014, 15:00
|
|
|
|
|
19.3.2014, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228
|
Цитата(andrey67 @ 19.3.2014, 17:57) Точной информации у меня пока нет, похоже управление по положению. Профиль PPO4 с 6 PZD подойдёт? Если PKW использовать не планируете, и на прием/передачу не больше 6 слов, то подойдет. В вашем случае на передачу это будет слово управление и задание положения в завиимости от требуемой точности одинарное, либо двойное слово. Я в основном применял PPO2. В ПЧ засылал два слова (слово управления и задание). С ПЧ считывал 6 слов (слово состояния, ток, скорость, состояние DI, состояние DO, код предупреждения и ошибки). Остальные данные считывал с помощью PKW.
Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 19.3.2014, 16:01
|
|
|
|
|
19.3.2014, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.2.2011
Из: Тольятти
Пользователь №: 93254
|
А Вы ипользовали SFC14/SFC15? Или работали через образ PIW/PQW? Где можно посмотреть адреса регистров?
|
|
|
|
|
20.3.2014, 6:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228
|
Цитата(andrey67 @ 19.3.2014, 20:49) А Вы ипользовали SFC14/SFC15? Или работали через образ PIW/PQW? Я писал свою функцию в которой работал через PIW/PQW и добавлял туда алгоритм считывания параметров через PKW область.
|
|
|
|
|
20.3.2014, 6:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228
|
Цитата(andrey67 @ 19.3.2014, 20:49) Где можно посмотреть адреса регистров? В simovert VC при настройке параметров коммуникации надо самому назначить какие данные в каком слове будут отсылаться в ПЛК. Например: В параметр Р734.01 забиваете коннектор К0024 (крутящий момент), в Р734.02 - К0240 (Udc). Соответственно в ПЛК если у вас адрес области PZD начинается, ну допустим с 300, то в PIW300 у вас будет отображаться значение крутящего момента, а в PIW302 значение напряжения звена dc. Обратите внимание при передачи битовой информации (например слова состояния) в ПЛК происходит переворот младшего и старшего байтов. Аналогично при передачи данных из ПЛК в ПЧ. Я не думаю что Simovert MC в этом плане будет сильно отличаться от VC
|
|
|
|
|
20.3.2014, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.2.2011
Из: Тольятти
Пользователь №: 93254
|
Спаибо, буду разбираться.
|
|
|
|
|
20.3.2014, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.2.2011
Из: Тольятти
Пользователь №: 93254
|
А документацией, где описан порядок присвоения не поделитесь?
|
|
|
|
|
20.3.2014, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 15.10.2013
Из: Караганда
Пользователь №: 209228
|
Цитата(andrey67 @ 20.3.2014, 21:16) А документацией, где описан порядок присвоения не поделитесь?
vc332_kompendium_rus.pdf ( 15,54 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 38 это один из множества документов. А вообще вся документация есть здесь support.automation.siemens.com
|
|
|
|
|
20.3.2014, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 8.2.2011
Из: Тольятти
Пользователь №: 93254
|
Большое спасибо!
|
|
|
|
|
30.5.2018, 18:50
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.5.2018
Пользователь №: 342704
|
Добрый день!
Помогите, разобраться с проблемой. На объекте установлен MASTERDRIVES VC с коммуникационной платой CBP2. На плате горит зелёный светодиод и моргает красный. В описании на модуль прочитал, что эта комбинация светодиодов соответствует состоянию ожидания параметрирования CBP2. Так как ранее не работал с этим ЧРП, то и вопросов много. Первое, что непонятно, как ЧРП дать понять что в слот А установлена CBP2 плата? Пересмотрел весь набор параметров и выбора так и не увидел. Установил программу DriveMon, выполнил выгрузку конфигурации ЧРП. В помощнике параметризации увидел возможность указать в каком слоте, какой модуль установлен. Делаю выбор согласно комплектации, перехожу дальше "next - next - next - ....". В заключении мне предлагается сохранить конфигурацию с вопросом создания скрипта. Завершаю работу помощника (пробовал с созданием скрипта и без), всё успешно. Потом тут же повторно запускаю помощника и не вижу ранее выбранную плату в необходимом мне слоте.
Кто знает, подскажите как правильно в конфигурации ЧРП указать, что в слоте А установлена CBP2 плата. Возможно что ЧРП автоматически производит сканирование, но зачем тогда возможность выбора в помощнике параметризации? Сам ЧРП около шести лет был отключен. Зипа и подобной комплектации на площадке нет, произвести замену CBP2 не могу. Да и ещё не пойму вопрос помощника по созданию скрипта в заключении конфигурирования.
DriveMon V05.05.02
|
|
|
|
|
|