Автор: antipod66 3.3.2020, 11:27

Коллеги, добрый день. Имеем паровой котел утилизатор производительностью 50 т/ч и давлением 5,0 МПа (изб.) в составе технологической установки. Изготавливается по опросному листу по базовому проекту, соответственно никаких инструкции на эксплуатации мы не получим.
Нужно подобрать клапан периодической продувки и диаметр трубопровода.
Нашли только старую инструкцию ЖЗ-91 где указан расход 400-500 кг/мин в течение 30 секунд.
При переводе в т/ч расход получится приличный 24-30 т/ч и соответственно диаметры на пароводяную смесь после клапана продувки подозрительно большие.
Вопрос такой, как принимаете диаметры и расход периодической продувки.
Клапан периодической продувки принимаете обычный или с рычагом для быстрого открытия?