> Проблема с гидравлическим расчетом системы отопления, Аудитор С.О.9
LiveOK
сообщение 8.7.2018, 19:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.2.2018
Пользователь №: 336456



Здравствуйте. Отчаянно прошу помощи в гидравлическом расчете системы отопления с термостатическими клапанами с предварительной настройкой. Расчет делается в Аудиторе. Не могу понять почему программа выдает слишком низкие значения предварительных настроек. Ставлю автоматические регуляторы перепада давления на ответвления между стояками 18 и 1, и 8 - 7. Не помогает. Ставлю на каждый стояк - все-равно не помогает. Термостаты Herz TS-90-V. АРПД - ASV-PV 5-25 кПа. Источник тепла - газовый котел - гидрострелка-коллектор-система отопления. Прикрепляю схему системы отопления и файл аудитор с расчетом. Буду очень признателен за помощь.

Файл с проги
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 450,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Прикрепленный файл  ______________.rar ( 36,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Баха
сообщение 9.7.2018, 7:33
Сообщение #2


Кіші ғылыми қызметкер


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 22.9.2014
Из: Алматы
Пользователь №: 245428



Цитата(LiveOK @ 8.7.2018, 10:58) *
Здравствуйте. Отчаянно прошу помощи в гидравлическом расчете системы отопления с термостатическими клапанами с предварительной настройкой. Расчет делается в Аудиторе. Не могу понять почему программа выдает слишком низкие значения предварительных настроек. Ставлю автоматические регуляторы перепада давления на ответвления между стояками 18 и 1, и 8 - 7. Не помогает. Ставлю на каждый стояк - все-равно не помогает. Термостаты Herz TS-90-V. АРПД - ASV-PV 5-25 кПа. Источник тепла - газовый котел - гидрострелка-коллектор-система отопления. Прикрепляю схему системы отопления и файл аудитор с расчетом. Буду очень признателен за помощь.

Файл с проги



Нужно уменьшить потери давления на клапанах, тогда и вырастут значения настроек
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.7.2018, 7:51
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



нужны клапаны с меньшим квс, особенно вблизи магистралей. система говорит вам что эти клапаны даже на минимальной настройке не дают нужной величины квс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 9.7.2018, 10:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Убрать нахрен автоматы
минимальную настройку на термовентиля поставить 5кПа
Разжать в ручную пару участков контурнй трубы

Отчитаться о "всеобщем" щастье smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LiveOK
сообщение 9.7.2018, 13:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.2.2018
Пользователь №: 336456



Всем спасибо я немного тупанул, ошибочно поставил клапан с минимальным Kvs=1 ))))) Уже все сошлось) А почему рекомендуете убрать автоматический регулятор перепада давления??? В принципе можно убрать и поставить насос типа альфа. Иначе как бороться с переменным гидравлическим режимом.

Сообщение отредактировал LiveOK - 9.7.2018, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 9.7.2018, 14:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Не выдумывайте велосипед .....
То что вас сейчас в нормах стали заставлять ставить автоматы - это не значит что в правильно построенном отоплении он "переменный".
Там максимальные колебания до 15% общего расхода и соотвественно гидравлический дисбаланс по "смежным" до 7,5% .... что вполне вписывается в "до 10% неувязки".

Какой бы бред вам не писали нормы, который только стимулирует продажи арматуры - при хорошем качественном регулировании теплоносителя (а другого сейчас вы и не должны делать) - никакого сильного "переменного" расхода не будет.

Раньше статические схемы плохо работали из-за некорректных графиков - из за ГВС.(сейчас такого быть не должно).

НОрмальный погодозависимый график + поэтажные автоматы (для контроля хитрожопых и упрощения первоначальной наладки) + отсуствие "космических" запасов по теплу иприборов = вполне себе нормальный гидравлический режим с колебаниями до 15% по расходу.





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.7.2018, 19:02
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(LiveOK @ 9.7.2018, 17:35) *
Всем спасибо я немного тупанул, ошибочно поставил клапан с минимальным Kvs=1 ))))) Уже все сошлось) А почему рекомендуете убрать автоматический регулятор перепада давления??? В принципе можно убрать и поставить насос типа альфа. Иначе как бороться с переменным гидравлическим режимом.

я за е-насос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 10.7.2018, 9:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Не нужен он на отоплении.
е-насос =
ТХС ПВУ
Технологические переменные процессы
Отопление с переменной нагрузкой (здание с сильными теплоизбытками в рабочее время, с регулировкой в нерабочее ... и т.п.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения