Добрый день!
Дали задание на расчет тепла и топлива для газовой котельной мощностью 7,5 МВт и 1 МВт-газогенераторные установки (когенерационные).Когенерационные установки приняты фирмы TEDOM серии Centro T-200 (200 кВт-5 шт.), котлы трехходовые жаротрубные АРКУС (Ижевск).
Начала делать расчет для получения тех.условий на газ и столкнулась с моментом: как правильно рассчитать топливо, зная КПД котлов (0,92) и как в этом же расчете учесть газопоршневые установки с их плавающим непонятным КПД в районе 45-40%?! Пока рассчитано всё как и стандартном расчете на 0,92... Подскажите, пожалуйста, или скиньте пример расчета, если кто-то уже сталкивался с таким оборудованием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 15.12.2017, 19:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4174
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Что непонятного? Потери тепла от ГПУ (100-45) 55% идут в котлы, где используются на 92 процента.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 20:00