Похоже, что п.10.3 СП31 в случае чисто пожарных насосных не применим. Хотя о плохой взаимоувязке нормативов можно говорить без конца.
СП31
10.1 Насосные станции по степени обеспеченности подачи воды следует подразделять на три категории, принимаемые в соответствии с 7.4. Категорию насосных станций следует, устанавливать в зависимости от функционального назначения в общей системе водоснабжения. П р и м е ч а н и я 1 При определении категорийности насосных станций противопожарного и объединенного противопожарного водопровода объектов, учитывать требования СП 8.13130. 2 Насосные станции, подающие воду по одному трубопроводу, а также на поливку или орошение, следует относить к III категории. Для установленной категории насосной станции следует принимать такую же категорию надёжности электроснабжения.
СП8 7.4 В насосных станциях для группы насосов одного назначения, подающих воду в одну и ту же сеть или водоводы, количество резервных агрегатов следует принимать: в насосных станциях для I категории — 2 ед., для II категории — 1 ед. 7.5 В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат независимо от количества рабочих агрегатов.
СП5 5.10.2 В зависимости от требуемого расхода могут использоваться один или несколько основных рабочих насосных агрегатов. При любом количестве рабочих агрегатов в насосной установке должен быть предусмотрен один резервный насосный агрегат, который должен соответствовать рабочему агре- гату с максимальным расходом и давлением подачи. Резервный насосный агрегат должен автоматически включаться при аварийном отключении или несрабатывании любого из основных насосных агрегатов
|