> Микроклимат здания, Расчёт теплопотерь через наружные ограждения
yura_kh
сообщение 3.11.2017, 4:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.11.2017
Пользователь №: 331050



Здравствуйте, уважаемые специалисты. Я учусь на 4 курсе ТГВ. Впереди диплом по кондиционированию, отоплению и вентиляции спортивного комплекса. До этого все расчеты по микроклимату делал вручную, например, расчёт теплопотерь через наружные ограждения, тепловой и воздушные балансы и так далее.
Хочу обратиться к вам, будущеие коллеги. Есть ли программы(доступные студенту), которые помогут мне с расчётами? Ведь на дворе 2017 год, не думаю, что на работе до сих пор считают всё в excel и тетради.
Заранее спасибо за ваши ответы.

Сообщение отредактировал yura_kh - 3.11.2017, 4:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_galtjersey_*
сообщение 3.11.2017, 13:42
Сообщение #2





Guest Forum






http://ua.sankom.net/programs/audytor-ozc - для расчета теплопотерь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 3.11.2017, 14:12
Сообщение #3


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Программа расчет теплопритоков от Orfey.
Теплопотери в Excel также быстро и бесплатно - и на работе считают, если руководство не готово платить.
Опять же вы пишете, что для студента.
Есть версия целого пакета ПОТОК для учебных заведений.
Есть еще классные Cold Balance Pro и Heat Balance Pro, а также бесплатный Heat Balance Lite.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 14:09