> потенциометр для Danfoss Vlt
oennn
сообщение 12.3.2018, 14:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 16.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730



Господа, подскажите пожалуйста.
Какой номинал потенциометра нужен для ПЧ Danfoss VLT FC 302, 102, 280? Речь идет о внешнем задании (клеммы 50-53-55)
В одних документах указано 1кОм, в других ок 5кОм?
danfoss чтото молчит. Видимо, смешной вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 12.3.2018, 15:38
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3541
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(oennn @ 12.3.2018, 14:43) *
Господа, подскажите пожалуйста.
Какой номинал потенциометра нужен для ПЧ Danfoss VLT FC 302, 102, 280? Речь идет о внешнем задании (клеммы 50-53-55)
В одних документах указано 1кОм, в других ок 5кОм?
danfoss чтото молчит. Видимо, смешной вопрос


Не знаю, как конкретно у этого данфоса, но обычно внешнее задание - это аналоговый вход 0-10В и потенциометр подключается между источником питания 10В и землёй, а с движка снимается это самое 0-10В. Резисторы могут быть любые, лишь бы не слишком большие или слишком малые по сопротивлению. Обычно от 1К до 20К, типовое 10К.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 13.3.2018, 9:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(oennn @ 12.3.2018, 14:43) *
Господа, подскажите пожалуйста.
...
danfoss чтото молчит. Видимо, смешной вопрос


Тут господ нет.. Холопы, товарищъ! rolleyes.gif
Бывает плакать приходиться, когда потенциометр в обрыв становится, после недлительного но эффективного использования, ладно б 0, а то чаще +10 прет на вход, последствия тяжкие могут быть..
Кроме того-всего, аналоговый вход, в режиме по напряжению, может оказаться под влиянием внешних наводок на подводящих проводниках.
Разумно использовать либо токовый режим входа (у Данфоса Rвх=200 Ом), а потенциометр, с замкнутой на один из выводов, средней точкой и последовательно включенным дополнительным токоограничительным сопротивлением, подсоединить к питающему напряжению +10.
Либо использовать Up-Down режим, с двух дискретных входов..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 13.3.2018, 12:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Нужно просто использовать нормальные проволочные потенциометры. Они могут стать "в обрыв" чисто теоретически, и работают исправно многие годы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения