> По ТУ гарантированный напор 10 м.вод.ст фактически оказался 50 м.вод.ст., Завышен гарантированный напор
shatiloleg
сообщение 18.9.2017, 12:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201585



Объект жилой дом со встроенными помещениями. Проблема такая согласно техническим условиям на подключение гарантированный напор 10 м. вод столба по факту 50 м. Смысл в том что в дальнейшем к сети будут подключаться другие потребители и давление может упасть с 50 м. до 10 м. Насосы подбирали с учетом 10 м. Получается давление сейчас завышено на 40 м. Видимо по всему нужно устанавливать балансировочные клапана на вводе чтобы снизить давление, но перед заказчиком их необходимо обосновать. Вопросы такие: како

Вопросы: какие лучше клапана устанавливать на вводе (марка) ? Вероятные последствия запуска установки спринклерной заполненной системы с такими завышенными показателями по давлению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.9.2017, 13:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(shatiloleg @ 18.9.2017, 12:57) *
Объект жилой дом со встроенными помещениями. Проблема такая согласно техническим условиям на подключение гарантированный напор 10 м. вод столба по факту 50 м. Смысл в том что в дальнейшем к сети будут подключаться другие потребители и давление может упасть с 50 м. до 10 м. Насосы подбирали с учетом 10 м. Получается давление сейчас завышено на 40 м. Видимо по всему нужно устанавливать балансировочные клапана на вводе чтобы снизить давление, но перед заказчиком их необходимо обосновать. Вопросы такие: како

Вопросы: какие лучше клапана устанавливать на вводе (марка) ? Вероятные последствия запуска установки спринклерной заполненной системы с такими завышенными показателями по давлению.

Регуляторы давления можно ставить и после пожарных насосов. Если давление под УУ при пуске насоса не превышает 10 кгс/см2, никаких последствий.Можно и без регуляторов обойтись. Автоматика пуска должна учитывать требования п.5.10.35 СП5. Возможно, это Ваш случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shatiloleg
сообщение 18.9.2017, 13:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201585



Так а что будет с самими наосами ? Они же получается выходят из своей рабочей точки. Могут уйти в кавитацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shatiloleg
сообщение 18.9.2017, 14:35
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201585



А можно ли отрегулировать частотниками ? Если поставить на эти насосы частотные преобразователи ? Или где то регламентирован именно прямой пуск ?

[color="#0000FF"]Если давление под УУ при пуске насоса не превышает 10 кгс/см2, никаких последствий.Можно и без регуляторов обойтись. А чем это можно подтвердить ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.9.2017, 14:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
А можно ли отрегулировать частотниками?

Если найдёте сертифицированный шкаф с частотником.

Цитата
Они же получается выходят из своей рабочей точки. Могут уйти в кавитацию.

О каком насосе речь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.9.2017, 18:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(shatiloleg @ 18.9.2017, 14:35) *
А можно ли отрегулировать частотниками ? Если поставить на эти насосы частотные преобразователи ? Или где то регламентирован именно прямой пуск ?

"Если давление под УУ при пуске насоса не превышает 10 кгс/см2, никаких последствий.Можно и без регуляторов обойтись." А чем это можно подтвердить ?


По поводу 10кгс/см2 см. СП5п.5.7.18 Частотное регулирование применяется достаточно часто. Формулировка п.5.7.18 указывает на возможность как частотного регулирования, так и механического. Но помимо прочего полезно сопоставлять цены обоих вариантов.

Цитата(Sindarkon @ 18.9.2017, 14:44) *
Если найдёте сертифицированный шкаф с частотником.

......

Относительно необходимости сертификации шкафов с частотниками и наличия таковых должно хватить одного звонка например на "Плазму-Т".

Сообщение отредактировал BTS - 18.9.2017, 18:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.9.2017, 22:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
должно хватить одного звонка например на "Плазму-Т".

Я не нашёл у них на сайте пожарных шкафов управления с частотным регулированием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 19.9.2017, 0:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 18.9.2017, 22:03) *
Я не нашёл у них на сайте пожарных шкафов управления с частотным регулированием.

Но есть упоминание о возможности выполнения изделий с учётом пожеланий заказчика. Сейчас частотное регулирование применяется достаточно широко, в т.ч. в системах пожаротушения. Как-то не приходилось слышать о проблемах, связанных с сертификацией таких шкафов. Кстати говоря, в NFPA-20(2013) есть ряд указаний по применению ЧР.

Сообщение отредактировал BTS - 19.9.2017, 0:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 19.9.2017, 11:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



У АДЛ нашёл ГРАНТОРы с частотниками. Да и, судя по поиску, у других что-то подобное есть. Похоже производители начали потихоньку сертифицировать такие решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 16:33