Доброго времени суток всем. Имеется plc modicon m241 и сенсорная панель hmigxu3500 magelis . Не удаётся установить связи между плк и панелькой. Все настройки выполнил но все равно не удаётся. В шнайдере сказали что нужно m241 сделать modbus rus slave а панель modbus rtu master. Настроки протоколов произвел.но связи все равно нет. Делал все как сказано в хелпе. Может кто сталкивался?? Подскажите пожалуйста что и как делать Настройки ПЛК
com.jpg ( 57,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 111
Modbus_manager.jpg ( 37,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 82Настройки панели
COm_panel.jpg ( 42,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 71
COm_panel2.png ( 10,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52
Сообщение отредактировал mishan21rus - 23.12.2017, 19:27
|
|
|
|
|
23.12.2017, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709
|
Добрый день!
1. Вы точно с ПЛК со второго порта пытаетесь подключиться? (на всякий случай спрашиваю) 2. Каким проводом? Если самоделка - какой кабель, распайка и ДЛИНА? 3. Выложите экспортные файлы обоих - попробуем посмотреть. Да, а как обнаруживается отсутствие связи?
С уважением, СВ
|
|
|
|
|
23.12.2017, 20:45
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219365
|
Цитата(ogorsv @ 23.12.2017, 21:08) Добрый день!
1. Вы точно с ПЛК со второго порта пытаетесь подключиться? (на всякий случай спрашиваю) 2. Каким проводом? Если самоделка - какой кабель, распайка и ДЛИНА? 3. Выложите экспортные файлы обоих - попробуем посмотреть. Да, а как обнаруживается отсутствие связи?
С уважением, СВ Большое спасибо что откликнулись 1.Да точно со второго(так как там клеммная колодка) 2) Провод обычная витая пара использую 2 контакта(на пкл в клеммник) а на панельки через переходник. На панельки выдает сообщения привешен период ожидания.
Project.rar ( 236,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 58
______.rar ( 876,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42
Сообщение отредактировал mishan21rus - 23.12.2017, 20:49
|
|
|
|
|
23.12.2017, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709
|
1. Приведите вашу схему подключения (смотрели в инструкции к панели и М241?) 2. Что за переходник? 3. И какая длина кабеля между ПЛК и панелью?
Вы экспорт проекта в VD умеете делать? Сделайте, пожалуйста, папки пересылать - это неправильно
|
|
|
|
|
23.12.2017, 21:13
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219365
|
Цитата(ogorsv @ 23.12.2017, 22:07) 1. Приведите вашу схему подключения (смотрели в инструкции к панели и М241?) 2. Что за переходник? 3. И какая длина кабеля между ПЛК и панелью?
Вы экспорт проекта в VD умеете делать? Сделайте, пожалуйста, папки пересылать - это неправильно честно сказать не знаю как там экспортировать.но если я правильно понял VD это да Vijeo Designer,но для панели я использую Vijeo Designer basic который не входит в пакет среды разработки. Переходник клемная колодка на com rs485/232/422 Длина кабеля меньше метра.
33333.jpg ( 19,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41
moxa_uport_1150i_usb_rs485_converter_4_MED.jpg ( 9,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31
Сообщение отредактировал mishan21rus - 23.12.2017, 21:22
|
|
|
|
|
23.12.2017, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709
|
Давайте с переходником разберёмся) 1.Вы прозванивали, на какие пины DSUB-9 выходят разъёмы с винтовых клемм D+,D- и GND? 2. Откуда вообще взялся этот переходник в сочетании не с UPORT, а с GXU? )) 3. Ну совсем на всякий случай - инструкция http://download.schneider-electric.com/fil...EAV83639_02.pdfТам два разъёма DSUB-9. И только один для RS485. И на разъёме не два пина для RS-485
|
|
|
|
|
23.12.2017, 21:40
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219365
|
Цитата(ogorsv @ 23.12.2017, 22:25) Давайте с переходником разберёмся) 1.Вы прозванивали, на какие пины DSUB-9 выходят разъёмы с винтовых клемм D+,D- и GND? 2. Откуда вообще взялся этот переходник в сочетании не с UPORT, а с GXU? )) 3. Ну совсем на всякий случай - инструкция http://download.schneider-electric.com/fil...EAV83639_02.pdfТам два разъёма DSUB-9. И только один для RS485. И на разъёме не два пина для RS-485 Да прозванилвал.GND 5 пин D-4,D+3,T-2,t+1 переходник был в комплекте с UPort 1130(преобразователь USB в RS-422/485) инстркцию я смотрел только на клеммной колодки плк(serial port 2) всего 4 клемы COM Shield D0 D1 а подключение все же 2х контактнfz вот распиновка с PLC
__________.jpg ( 49,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 91
Сообщение отредактировал mishan21rus - 23.12.2017, 21:47
|
|
|
|
|
23.12.2017, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709
|
Смотрите.
Если судить по схеме подключения GXU, то там 4х-проводный RS485, который нужно превратить в двухпроводный. Моксовский переходник служит совсем для другой задачи.
Кабель в итоге должен выглядеть примерно так (без учёта переходника, например - паяем, если умеем:
GXU 1+3 -> M241 D0 GXU 2+7 -> M241 D1 GXU 5 -> M241 COM
Возможно, на ПЛК придётся поменять местами D0 и D1, но это несложно))
Успехов!
С уважением, СВ
|
|
|
|
|
24.12.2017, 0:40
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219365
|
Спасибо большое. Накинул по схеме заработала. Даже com сигнал не нужен на 5 контакт. Теперь осталось понять как передать тип real и bool для дальнейшей обработки в плк. С панели передаю %mw10:x1 а в плк переменная bool(%mw10. 1) непринемается. Но все равно огромное спасибо
|
|
|
|
|
24.12.2017, 1:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709
|
Для таких случаев существует Центр обучения Schneider Electric)) Но дам подсказку: 1. Если двойное слово (REAL) неправильно передаётся на терминал - попробуйте изменить в настройках Equipment Configuration -> Variables -> Double Word order. Обычно помогает) 2. Смотреть опять-таки настройки оборудования и синтаксиса при создании переменных
Clipboard04.jpg ( 7,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 79
|
|
|
|
|
24.12.2017, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 303
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
|
Цитата(mishan21rus @ 24.12.2017, 4:40) Спасибо большое. Накинул по схеме заработала. Даже com сигнал не нужен на 5 контакт. Теперь осталось понять как передать тип real и bool для дальнейшей обработки в плк. С панели передаю %mw10:x1 а в плк переменная bool(%mw10. 1) непринемается. Но все равно огромное спасибо Посмотрите тут: https://schneider-electric.box.com/s/d33q3v...zr7qbntxmo14nayПапка инструкции, там про адресацию переменных в Somachine есть, про настройку Modbus в Vijeo Designer и про программу парсер для экспорта переменных из SoMachine в Vijeo Designer. С панели %MW10:X1 , а в SoMachine это %MX20.1(20-номер байта в памяти, 1-номер бита) С панели Real допустим %MW30, а в SoMachine это %MD15(номер 32 битной переменной(двойного слова) в памяти ПЛК) и по порядку регистров в двойном слове, как вам посоветовали выше 'Equipment Configuration -> Variables -> Double Word order-> Low word first' Распиновка кабеля XBTZ9008
XBTZ9008.pdf ( 104,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 76
|
|
|
|
|
24.12.2017, 12:14
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219365
|
Спасибо за инструкцию,все сделал теперь передаются все кроме real. в пкл присваиваю значение адресу %MD12(пусть будет равно 303) а в Vijeo Designer Basic 1.1 значения адреса %MW24 не меняется(как было 0 так и остается).Low word first выбрал сразу когда наткнулся на тему в форуме о передачи типов Real в панельку Magelis
|
|
|
|
|
24.12.2017, 13:51
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219365
|
|
|
|
|
|
27.8.2019, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.4.2019
Пользователь №: 358593
|
Раз уж тут заговорили про кабели, подскажите пожалуйста, можно ли без переходника соединить панель GXU и M172? У плк два rs-485, но обозначены как +, -, gnd, вместо D0, D1.
|
|
|
|
|
|