> M241 и сенсорная панель Hmigxu3500 Magelis
mishan21rus
сообщение 23.12.2017, 19:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219365



Доброго времени суток всем. Имеется plc modicon m241 и сенсорная панель hmigxu3500 magelis . Не удаётся установить связи между плк и панелькой. Все настройки выполнил но все равно не удаётся. В шнайдере сказали что нужно m241 сделать modbus rus slave а панель modbus rtu master. Настроки протоколов произвел.но связи все равно нет. Делал все как сказано в хелпе. Может кто сталкивался?? Подскажите пожалуйста что и как делать
Настройки ПЛК
Прикрепленный файл  com.jpg ( 57,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111

Прикрепленный файл  Modbus_manager.jpg ( 37,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82


Настройки панели
Прикрепленный файл  COm_panel.jpg ( 42,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71

Прикрепленный файл  COm_panel2.png ( 10,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52


Сообщение отредактировал mishan21rus - 23.12.2017, 19:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 23.12.2017, 20:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Добрый день!

1. Вы точно с ПЛК со второго порта пытаетесь подключиться? (на всякий случай спрашиваю)
2. Каким проводом? Если самоделка - какой кабель, распайка и ДЛИНА?
3. Выложите экспортные файлы обоих - попробуем посмотреть.
Да, а как обнаруживается отсутствие связи?

С уважением,
СВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mishan21rus
сообщение 23.12.2017, 20:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219365



Цитата(ogorsv @ 23.12.2017, 21:08) *
Добрый день!

1. Вы точно с ПЛК со второго порта пытаетесь подключиться? (на всякий случай спрашиваю)
2. Каким проводом? Если самоделка - какой кабель, распайка и ДЛИНА?
3. Выложите экспортные файлы обоих - попробуем посмотреть.
Да, а как обнаруживается отсутствие связи?

С уважением,
СВ

Большое спасибо что откликнулись
1.Да точно со второго(так как там клеммная колодка)
2) Провод обычная витая пара использую 2 контакта(на пкл в клеммник) а на панельки через переходник.
На панельки выдает сообщения привешен период ожидания.
Прикрепленный файл  Project.rar ( 236,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58

Прикрепленный файл  ______.rar ( 876,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42


Сообщение отредактировал mishan21rus - 23.12.2017, 20:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 23.12.2017, 21:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



1. Приведите вашу схему подключения (смотрели в инструкции к панели и М241?)
2. Что за переходник?
3. И какая длина кабеля между ПЛК и панелью?

Вы экспорт проекта в VD умеете делать?
Сделайте, пожалуйста, папки пересылать - это неправильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mishan21rus
сообщение 23.12.2017, 21:13
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219365



Цитата(ogorsv @ 23.12.2017, 22:07) *
1. Приведите вашу схему подключения (смотрели в инструкции к панели и М241?)
2. Что за переходник?
3. И какая длина кабеля между ПЛК и панелью?

Вы экспорт проекта в VD умеете делать?
Сделайте, пожалуйста, папки пересылать - это неправильно

честно сказать не знаю как там экспортировать.но если я правильно понял VD это да Vijeo Designer,но для панели я использую Vijeo Designer basic который не входит в пакет среды разработки. Переходник клемная колодка на com rs485/232/422
Длина кабеля меньше метра.
Прикрепленный файл  33333.jpg ( 19,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41

Прикрепленный файл  moxa_uport_1150i_usb_rs485_converter_4_MED.jpg ( 9,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31


Сообщение отредактировал mishan21rus - 23.12.2017, 21:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 23.12.2017, 21:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Давайте с переходником разберёмся)
1.Вы прозванивали, на какие пины DSUB-9 выходят разъёмы с винтовых клемм D+,D- и GND?
2. Откуда вообще взялся этот переходник в сочетании не с UPORT, а с GXU? ))
3. Ну совсем на всякий случай - инструкция
http://download.schneider-electric.com/fil...EAV83639_02.pdf
Там два разъёма DSUB-9. И только один для RS485. И на разъёме не два пина для RS-485
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mishan21rus
сообщение 23.12.2017, 21:40
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219365



Цитата(ogorsv @ 23.12.2017, 22:25) *
Давайте с переходником разберёмся)
1.Вы прозванивали, на какие пины DSUB-9 выходят разъёмы с винтовых клемм D+,D- и GND?
2. Откуда вообще взялся этот переходник в сочетании не с UPORT, а с GXU? ))
3. Ну совсем на всякий случай - инструкция
http://download.schneider-electric.com/fil...EAV83639_02.pdf
Там два разъёма DSUB-9. И только один для RS485. И на разъёме не два пина для RS-485

Да прозванилвал.GND 5 пин D-4,D+3,T-2,t+1
переходник был в комплекте с UPort 1130(преобразователь USB в RS-422/485)
инстркцию я смотрел только на клеммной колодки плк(serial port 2) всего 4 клемы COM Shield D0 D1
а подключение все же 2х контактнfz вот распиновка с PLC
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 49,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91


Сообщение отредактировал mishan21rus - 23.12.2017, 21:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 23.12.2017, 21:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Смотрите.

Если судить по схеме подключения GXU, то там 4х-проводный RS485, который нужно превратить в двухпроводный.
Моксовский переходник служит совсем для другой задачи.

Кабель в итоге должен выглядеть примерно так (без учёта переходника, например - паяем, если умеем:

GXU 1+3 -> M241 D0
GXU 2+7 -> M241 D1
GXU 5 -> M241 COM

Возможно, на ПЛК придётся поменять местами D0 и D1, но это несложно))

Успехов!

С уважением,
СВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mishan21rus
сообщение 24.12.2017, 0:40
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219365



Спасибо большое. Накинул по схеме заработала. Даже com сигнал не нужен на 5 контакт. Теперь осталось понять как передать тип real и bool для дальнейшей обработки в плк. С панели передаю %mw10:x1 а в плк переменная bool(%mw10. 1) непринемается. Но все равно огромное спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 24.12.2017, 1:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Для таких случаев существует Центр обучения Schneider Electric))
Но дам подсказку:
1. Если двойное слово (REAL) неправильно передаётся на терминал - попробуйте изменить в настройках Equipment Configuration -> Variables -> Double Word order. Обычно помогает)
2. Смотреть опять-таки настройки оборудования и синтаксиса при создании переменных
Прикрепленный файл  Clipboard04.jpg ( 7,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 24.12.2017, 8:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 303
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(mishan21rus @ 24.12.2017, 4:40) *
Спасибо большое. Накинул по схеме заработала. Даже com сигнал не нужен на 5 контакт. Теперь осталось понять как передать тип real и bool для дальнейшей обработки в плк. С панели передаю %mw10:x1 а в плк переменная bool(%mw10. 1) непринемается. Но все равно огромное спасибо

Посмотрите тут:
https://schneider-electric.box.com/s/d33q3v...zr7qbntxmo14nay
Папка инструкции, там про адресацию переменных в Somachine есть, про настройку Modbus в Vijeo Designer и про программу парсер для экспорта переменных из SoMachine в Vijeo Designer.

С панели %MW10:X1 , а в SoMachine это %MX20.1(20-номер байта в памяти, 1-номер бита)
С панели Real допустим %MW30, а в SoMachine это %MD15(номер 32 битной переменной(двойного слова) в памяти ПЛК) и по порядку регистров в двойном слове, как вам посоветовали выше 'Equipment Configuration -> Variables -> Double Word order-> Low word first'

Распиновка кабеля XBTZ9008
Прикрепленный файл  XBTZ9008.pdf ( 104,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mishan21rus
сообщение 24.12.2017, 12:14
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219365



Спасибо за инструкцию,все сделал теперь передаются все кроме real. в пкл присваиваю значение адресу %MD12(пусть будет равно 303) а в Vijeo Designer Basic 1.1 значения адреса %MW24 не меняется(как было 0 так и остается).Low word first выбрал сразу когда наткнулся на тему в форуме о передачи типов Real в панельку Magelis
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mishan21rus
сообщение 24.12.2017, 13:51
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.1.2014
Пользователь №: 219365



Всем огромное спасибо,проблема решена.
тема закрыта rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif

Сообщение отредактировал mishan21rus - 24.12.2017, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StepanovS
сообщение 27.8.2019, 11:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.4.2019
Пользователь №: 358593



Раз уж тут заговорили про кабели, подскажите пожалуйста, можно ли без переходника соединить панель GXU и M172? У плк два rs-485, но обозначены как +, -, gnd, вместо D0, D1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения