> Скорость пароконденсатной смеси в конденсатопроводе
Bomba
сообщение 26.4.2020, 20:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Добрый вечер, господа специалисты.
Вопрос по расчету конденсатной линии. Какой коростью пара вторичного вскипания можно задаться при расчете конденсатопровода? По умолчанию в калькуляторе TLV стоит 20 м/с при расчете по скорости, но при этом размер конденсатопровода получается почти такой же (d76), как размер паропровода (d89), что вроде как-то странно. При скорости до 30 м/с уже вроде получается практически d57.


Исходные данные: пароснабжение паровоздушных калориферов, расход пара - 2000 кг/ч, давление пара перед регулирующим клапаном на входе в калориферы - 5 бар (изб.), dP на клапане принял 0,5 бар, на выходе из калорифера - 4,3 бар. Высота подъема конденсата - 3 м.

Схему прилагаю, посмотрите, пожалуйста.
Прикрепленный файл  shema4.pdf ( 23,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51


PS речь про скорость пароконденсатной смеси в конденсатопроводе после КО.

Сообщение отредактировал Bomba - 26.4.2020, 20:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 27.4.2020, 9:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Кажется по умолчанию стоит 15 м/с.
Есть два способа рассчитать Ду конденсатной линии - по потерям давления и по скорости. Если конденсатная линия протяженная (десятки и сотни метров), а перепад давления дает много пара вторичного вскипания (например 5% и выше), то сперва я бы проверил по потерям. А по скорости уже бы сопоставил результаты.

Для примера ввел: 2000 кг/ч, давление 4 бар, противодавление 0,3 бар, длина 20 м, получилось Ду80. Это по скорости.

Сообщение отредактировал gilepp - 27.4.2020, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 27.4.2020, 10:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(gilepp @ 27.4.2020, 9:40) *
Кажется по умолчанию стоит 15 м/с.
Есть два способа рассчитать Ду конденсатной линии - по потерям давления и по скорости. Если конденсатная линия протяженная (десятки и сотни метров), а перепад давления дает много пара вторичного вскипания (например 5% и выше), то сперва я бы проверил по потерям. А по скорости уже бы сопоставил результаты.

Для примера ввел: 2000 кг/ч, давление 4 бар, противодавление 0,3 бар, длина 20 м, получилось Ду80. Это по скорости.

Да, 15 м/с, перепутал со спираксом, у них по умолчанию 20 м/с для пара вторичного вскипания. Принял трубу d76, d57 уже и конденсатоотводчики могут не справиться, перепад давления получается маловат. Проверил по потерям давлениям, вроде проходит, скорость получается 16 м/с.

Давление перед конденсатоотводчиком 4 бар, расход 2000 кг/ч, противодавление 0,3 бар, длина 50 м. Потеря давления 0,4 бар, что в принципе в самый раз. Просто смутили вот эти формулы по ним получился диаметр 47 мм почему-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 27.4.2020, 20:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Bomba @ 26.4.2020, 20:18) *
Какой коростью пара вторичного вскипания можно задаться при расчете конденсатопровода?

Скорость паро-кондансатной смеси (а не пара вторичного вскипания) см. в первом пункте, остальное можете не читать.
https://drive.google.com/open?id=1zLJv1Y7j3...m7U-P2RYtWPyYoX
Для инфо - для больших расходов и труб больших диаметров и соответственно большое кинетической энергии паро-конденсатной смеси рекомендую проверить режим течения чтобы избежать вибрации. Например.

Сообщение отредактировал shvet - 27.4.2020, 20:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bomba
сообщение 29.4.2020, 10:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Цитата(shvet @ 27.4.2020, 20:17) *
Скорость паро-кондансатной смеси (а не пара вторичного вскипания) см. в первом пункте, остальное можете не читать.
https://drive.google.com/open?id=1zLJv1Y7j3...m7U-P2RYtWPyYoX
Для инфо - для больших расходов и труб больших диаметров и соответственно большое кинетической энергии паро-конденсатной смеси рекомендую проверить режим течения чтобы избежать вибрации. Например.

Спасибо.
Подскажите еще плиз - для конденсатных и дренажных линий можно использовать трубу ВГП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 29.4.2020, 14:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Bomba @ 29.4.2020, 10:02) *
Спасибо.
Подскажите еще плиз - для конденсатных и дренажных линий можно использовать трубу ВГП?

Помочь не могу, сортамент трубопроката не мой профиль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 29.4.2020, 17:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата(Bomba @ 29.4.2020, 11:02) *
Спасибо.
Подскажите еще плиз - для конденсатных и дренажных линий можно использовать трубу ВГП?


Можно, но бесшовная или нерж. прослужат определенно дольше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 5:29