Цитата(gilepp @ 27.4.2020, 9:40)
Кажется по умолчанию стоит 15 м/с.
Есть два способа рассчитать Ду конденсатной линии - по потерям давления и по скорости. Если конденсатная линия протяженная (десятки и сотни метров), а перепад давления дает много пара вторичного вскипания (например 5% и выше), то сперва я бы проверил по потерям. А по скорости уже бы сопоставил результаты.
Для примера ввел: 2000 кг/ч, давление 4 бар, противодавление 0,3 бар, длина 20 м, получилось Ду80. Это по скорости.
Да, 15 м/с, перепутал со спираксом, у них по умолчанию 20 м/с для пара вторичного вскипания. Принял трубу d76, d57 уже и конденсатоотводчики могут не справиться, перепад давления получается маловат. Проверил по потерям давлениям, вроде проходит, скорость получается 16 м/с.
Давление перед конденсатоотводчиком 4 бар, расход 2000 кг/ч, противодавление 0,3 бар, длина 50 м. Потеря давления 0,4 бар, что в принципе в самый раз. Просто смутили вот эти
формулы по ним получился диаметр 47 мм почему-то.